Welche Leistung hat der Kessel?
Zur Schaltung:
Ein Thermostat der die Austrittstemperatur am Schwimmbadwärmetauscher festlegt, schaltet ein Schütz ( 2Ö, 2S) . Über einen Öffnerkontakt wird die Außenfühlerleitung unterbrochen, über eine Schließerkontakt ein 70 KOhm Festwiderstand an den Außenfühlerkontakt der Regelung geschaltet. Dadurch wird - 13° simuliert und der Kessel heizt hoch.
Ein weiterer Schließerkontakt, schaltet die Zubringerpumpe zum Wärmetauscher.
Der Durchfluss des Schwimmbadwassers muss am WT eingedrosselt sein, damit im Winter für die Heizkreise genügend Leistung zur Verfügung steht.
Falls diese Schwimmbadbeheizung nur im Sommer erfolgt, führt man die Zuleitungen der Heizkreispumpen über einen Öffnerkontakt jenes Schützes.