Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr 2017,
am Samstag hatten wir eine seltsame "Störung" unserer Heizung. Die Anführungszeichen habe ich gesetzt, weil die Heizung selbst nicht auf Störung gegangen ist. Folgendes ist geschehen:
Wir haben gemerkt, dass es immer kühler im Haus wurde. Die Heizkörper waren kalt, der Brenner aus. Die Monitorwerten der RC300 haben angezeigt, dass die Kesseltemperatur 45° beträgt, die Vorlaufsolltemperatur 35° beträgt und die Kesselpumpe mit 100% läuft. Dass unter diesen Bedingungen der Brenner aus bleibt, ist klar. Unklar ist mir aber folgendes:
Warum wird in der RC300 eine Kesseltemperatur von 45° angezeigt, obwohl die Heizkörper kalt sind und die Thermometer im Vor- und Rücklauf 20° anzeigen?
Warum soll die Vorlaufsolltemperatur auf einmal nur 35° betragen, obwohl sie bei den aktuellen Außentemperaturen immer um die 55° betragen hat?
Wir haben die Anlage dann aus- und wieder eingeschaltet und sie ist wieder problemlos gelaufen und hat geheizt. Dennoch gefällt mir das ganze nicht, da es sich um ein Ferienhaus handelt und ich mich schon gerne darauf verlassen können möchte, dass die Anlage auch in unserer Abwesenheit zuverlässig heizt.
Heute war dann der Installateur da, konnte aber nichts ungewöhnliches feststellen. Von so einem Verhalten hatte er auch noch nie gehört.
Daher meine Frage an die Buderus-Profis: Wisst ihr, was da passiert sein könnte?
In diesem Zusammenhang habe ich noch eine weitere Frage: Die Anlage geht laut Störungshistorie fast jeden Tag für eine Minute auf Störung, und zwar immer zur selben Uhrzeit. Diese Uhrzeit ändert sich aber dann nach ein paar Tagen. Die letzte Tage war es um 17:52 Uhr, davor einige Tage um 0:23 Uhr und davor 16:42 Uhr. Die angezeigte Fehlermeldung lautet 3F/273 - blockierend. Vielleicht besteht ja ein Zusammenhang zum anderen Problem.
Der Installateur hat deswegen auch bei Buderus angerufen. Laut Buderus würde das daran liegen, dass die Anlage im manuellen Betrieb und nicht im Automatikbetrieb läuft. Also ohne Nachtabsenkung.
Ich hoffe nun, dass einer von euch diese "Störungen" kennt und Abhilfe weiss.
am Samstag hatten wir eine seltsame "Störung" unserer Heizung. Die Anführungszeichen habe ich gesetzt, weil die Heizung selbst nicht auf Störung gegangen ist. Folgendes ist geschehen:
Wir haben gemerkt, dass es immer kühler im Haus wurde. Die Heizkörper waren kalt, der Brenner aus. Die Monitorwerten der RC300 haben angezeigt, dass die Kesseltemperatur 45° beträgt, die Vorlaufsolltemperatur 35° beträgt und die Kesselpumpe mit 100% läuft. Dass unter diesen Bedingungen der Brenner aus bleibt, ist klar. Unklar ist mir aber folgendes:
Warum wird in der RC300 eine Kesseltemperatur von 45° angezeigt, obwohl die Heizkörper kalt sind und die Thermometer im Vor- und Rücklauf 20° anzeigen?
Warum soll die Vorlaufsolltemperatur auf einmal nur 35° betragen, obwohl sie bei den aktuellen Außentemperaturen immer um die 55° betragen hat?
Wir haben die Anlage dann aus- und wieder eingeschaltet und sie ist wieder problemlos gelaufen und hat geheizt. Dennoch gefällt mir das ganze nicht, da es sich um ein Ferienhaus handelt und ich mich schon gerne darauf verlassen können möchte, dass die Anlage auch in unserer Abwesenheit zuverlässig heizt.
Heute war dann der Installateur da, konnte aber nichts ungewöhnliches feststellen. Von so einem Verhalten hatte er auch noch nie gehört.
Daher meine Frage an die Buderus-Profis: Wisst ihr, was da passiert sein könnte?
In diesem Zusammenhang habe ich noch eine weitere Frage: Die Anlage geht laut Störungshistorie fast jeden Tag für eine Minute auf Störung, und zwar immer zur selben Uhrzeit. Diese Uhrzeit ändert sich aber dann nach ein paar Tagen. Die letzte Tage war es um 17:52 Uhr, davor einige Tage um 0:23 Uhr und davor 16:42 Uhr. Die angezeigte Fehlermeldung lautet 3F/273 - blockierend. Vielleicht besteht ja ein Zusammenhang zum anderen Problem.
Der Installateur hat deswegen auch bei Buderus angerufen. Laut Buderus würde das daran liegen, dass die Anlage im manuellen Betrieb und nicht im Automatikbetrieb läuft. Also ohne Nachtabsenkung.
Ich hoffe nun, dass einer von euch diese "Störungen" kennt und Abhilfe weiss.