Sehr lautes Bruchgeräusch im Bad

Diskutiere Sehr lautes Bruchgeräusch im Bad im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo, folgende Situation bin heute in das Bad gelaufen und beim Auftreten auf eine Fliese ist ein sehr lautes Bruchgeräusch (wie wenn was aus ca...

der_kiki

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2016
Beiträge
7
Hallo,
folgende Situation bin heute in das Bad gelaufen und beim Auftreten auf eine Fliese ist ein sehr lautes Bruchgeräusch (wie wenn was aus ca. 1m auf eine Fliese fällt) zu hören gewesen.
Frage 1, habt ihr Vermutungen was das sein könnte?
Meine Überlegung ist, es könnte mit der Fußbodenheizung zu tun haben... Diese wurde vor ca. einer Woche im Bad abgeschaltet (Temperatur bei dem Geräusch im Bad ca. 18 Grad). Aktuell haben wir diese wieder eingeschaltet um die Funktion zu testen.
Frage 2, sehe ich an der Wasseruhr, ob die Fußbodenheizung sozusagen Undicht ist? D. h. die Wasseruhr dreht, obwohl sie nicht drehen soll? oder ist der Fußbodenheizungkreislauf ein geschlossenes System?
Im Verteilerkasten der Fußbodenheizung ist bis jetzt keine Feuchtigkeit zu erkennen.
Den Druck der Heizungsanlage kann ich leider in den Einstellungen nicht ablesen.
Frage 3, wie stelle ich eine Leckage der Fußbodenheizung fest?
Frage 4, anbei ist noch ein Bild des Verteilersystems zu sehen, in diesem ist ein Schauglas sehr eingetrübt, alle anderen Schaugläser sind klar und in Stellung oben.
Was hat es damit auf sich?
Vielen Dank schönmal im Voraus
Grüße
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.395
der_kiki schrieb:
Frage 1, habt ihr Vermutungen was das sein könnte?
Dehnungsgeräusche der Fußbodenoberfläche. Der Randdämmstreifen ist ordungsgemäß eingebaut worden ? Wurden die Leitungen im Boden im Bereich des Verteilers mit Schutzrohren in den Verteiler geführt ? (von der waagerechten in die Senkrechte)

der_kiki schrieb:
age 2, sehe ich an der Wasseruhr, ob die Fußbodenheizung sozusagen Undicht ist? D. h. die Wasseruhr dreht, obwohl sie nicht drehen soll? oder ist der Fußbodenheizungkreislauf ein geschlossenes System?
Nein, das Trinkwasser ist ein eigenes Netz. Es besteht keine direkte Verbindung zur Fußbodenheizung.

der_kiki schrieb:
Den Druck der Heizungsanlage kann ich leider in den Einstellungen nicht ablesen.
Das geht vermutlich nur am Wärmeerzeuger. Bitte mehr Bilder vom Wärmeerzeuger und seiner Umgebung und vom Fußbodenverteiler.

der_kiki schrieb:
Frage 3, wie stelle ich eine Leckage der Fußbodenheizung fest?
Nur über das Manometer im/am Wärmeerzeuger. Wie alt ist das Heizungssystem ?

der_kiki schrieb:
Frage 4, anbei ist noch ein Bild des Verteilersystems zu sehen, in diesem ist ein Schauglas sehr eingetrübt, alle anderen Schaugläser sind klar und in Stellung oben.
Was hat es damit auf sich?
Nur der eine Kreis zirkuliert, alle anderen stehen augenscheinlich still. Ist da eine Einzelraumregelung (ERR) angeschlossen ?
 

der_kiki

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2016
Beiträge
7
Zu dem Randdämmstreifen kann ich nichts sagen habe das Haus gekauft. Baujahr 2007.
Schaut so aus, als wären Schutzrohre verbaut worden, siehe Bilder.
Zu meiner Heizung habe ich hier, mal ne Frage gestellt, da ist Typ und Bezeichnung angegeben. Wie kann ich eine Leckage in der Fußbodenheizung feststellen, über den Druck in den Einstellungen?
Ja jeder Raum hat ein eigenes Thermostat.
Luft-Wasser-Wärmepumpe Alpha-Innotec (KHZ-LW60)
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Alles bestens.

Da ist sicher auch nichts undicht. Andernfalls wär der Heizungsdruck auf Null gefallen.

Klopf mal auf die Fliesen. Kingt die Fliese, auf die dur getreden bist hohl?
 

der_kiki

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2016
Beiträge
7
Ja, klingt hohl. Was ist deine Erklärung, der Estrich?
Ok. Trotzdem würde mich jetzt als Leihe noch interessieren, wie man eine Leckage in der Fußbodenheizung feststellt. ;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.395
der_kiki schrieb:
Trotzdem würde mich jetzt als Leihe noch interessieren, wie man eine Leckage in der Fußbodenheizung feststellt
Zum Beispiel, wenn man die Kugelhähne (rote Griffe) absperrt, alle ERR auf höchste Temperatur einstellen (damit auch alle Kreise offen sind). Am anderen Ende des Verteilers ein Manometer einbauen und beobachten wie sich das verhält. Stelle ich einen Druckverlust fest, so schließe ich alle Kreise und öffne anschließend einen. Dann schauen, ob sich ein Druckverlust einstellt usw. auf dunkle Fugen auf der Fußbodenoberfläche achten.
Bessere Möglichkeit : Anlage aufheizen und warmes Wasser in den Fußboden schicken. Dann Einsatz einer Wärmebildkamera und mit ein wenig Glück und Können ist die Leckage gefunden.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
der_kiki schrieb:
Trotzdem würde mich jetzt als Leihe noch interessieren, wie man eine Leckage in der Fußbodenheizung feststellt.
Wöchentlicher Druckverlust vom Heizungswasser mit der Notwendigkeit nachzufüllen, weil sonst die Heizung in Störung geht. Dabei ist dann zu prüfen ob die Undichtheit im Bereich der Heizung oder im Füßboden ligt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
der_kiki schrieb:
Ja, klingt hohl. Was ist deine Erklärung, der Estrich?
Da hat sich durch Spannungen eine Fliese gelöst.
Fliese rausschneiden und neu befestigen und Übergänge zur Wand hin überprüfen. Bei schwimmendem Estrich muss der Randdämmstreifen funktionstüchtig sein ( keine Fliesenkleberreste , FGuge mit Silikon)
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Oft ist auch die Fliese nicht vollständig mit dem Fliesenkleber verbunden.

Dann ist die Tragfähigkeit auch nicht unbedingt gegeben.

Passiert auch Profis.
 
Thema:

Sehr lautes Bruchgeräusch im Bad

Sehr lautes Bruchgeräusch im Bad - Ähnliche Themen

  • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

    Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
  • Therme springt laut alle 4 Min an

    Therme springt laut alle 4 Min an: Hallo. Ich hatte den Wärmetauscher der Therme ausgetauscht, nun springt die Therme konstant an, deutlich lauter als vorher und vor allem oft, so...
  • S115 - 28: Laute Störgeräusche im Betrieb

    S115 - 28: Laute Störgeräusche im Betrieb: Hallo zusammen, seit gestern sind beim Betrieb unserer Buderus Ölheizung (S115, 28kW, Baujahr 1997, Brenner BRE 1 1.2) laute Störgeräusche im...
  • WTC 25 - Sehr lautes Geräusch

    WTC 25 - Sehr lautes Geräusch: Hallo, das laute Geräusch dauert meistens nur ein paar Sekunden - reicht um aufzuwachen:( . Jetzt waren es aber mal 90 Sekunden bis ich die...
  • Heizungsanlage rauscht, brennt und fiept plötzlich laut und permanent

    Heizungsanlage rauscht, brennt und fiept plötzlich laut und permanent: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und freue mich über ein wenig Hilfe, da ich leider bisher noch sehr wenig Ahnung von der Materie habe...
  • Ähnliche Themen

    • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

      Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
    • Therme springt laut alle 4 Min an

      Therme springt laut alle 4 Min an: Hallo. Ich hatte den Wärmetauscher der Therme ausgetauscht, nun springt die Therme konstant an, deutlich lauter als vorher und vor allem oft, so...
    • S115 - 28: Laute Störgeräusche im Betrieb

      S115 - 28: Laute Störgeräusche im Betrieb: Hallo zusammen, seit gestern sind beim Betrieb unserer Buderus Ölheizung (S115, 28kW, Baujahr 1997, Brenner BRE 1 1.2) laute Störgeräusche im...
    • WTC 25 - Sehr lautes Geräusch

      WTC 25 - Sehr lautes Geräusch: Hallo, das laute Geräusch dauert meistens nur ein paar Sekunden - reicht um aufzuwachen:( . Jetzt waren es aber mal 90 Sekunden bis ich die...
    • Heizungsanlage rauscht, brennt und fiept plötzlich laut und permanent

      Heizungsanlage rauscht, brennt und fiept plötzlich laut und permanent: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und freue mich über ein wenig Hilfe, da ich leider bisher noch sehr wenig Ahnung von der Materie habe...
    Oben