Schüco Steuerung Fehler E62

Diskutiere Schüco Steuerung Fehler E62 im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich habe eine Schüco Duo Solarthermie Steuerung, die ständig Fehler E62 einblendet. Die Anlage erntet auch nicht und wenn ich auf Hand...

Robinator

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2019
Beiträge
3
Hallo, ich habe eine Schüco Duo Solarthermie Steuerung, die ständig Fehler E62 einblendet. Die Anlage erntet auch nicht und wenn ich auf Hand ernte, dann steigt aber die Temperatur im Wärmetauscher nicht. In der Bedienungsanleitung ist von einem Fehler E62 nichts zu lesen. Wer hat ein ähnliches Problem und dies vielleicht schon mal gelöst?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.422
Schüco Duo Solarthermie Steuerung

Mit diesen Daten kann kein Mensch was anfangen.

Wann wurde die Solaranlage letzmalig von einer Fachfirma gewartet?
Welcher Vordruck Ausdehnungsgefäß würde eingestellt? Welcher Anlagendruck momentan?
 

Robinator

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2019
Beiträge
3
Die Anlage wurde vor 2 Jahren zum letzen Mal gewartet. Der Druck der am Ausgleichsgefäß anliegt, betragt 1,5 Bar und war ,soweit ich weiß schon immer auf diesen Wert eingestellt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.422
Laß von einen (richtigen) Fachmann erst mal die Basics herstellen. Also Vordruck korrekt einstellenlassen, evtl Spülen und Anlagendruck richtig wählen.

Anscheinend siedet deine Anlage durch falsches Druckniveau sehr schnell.
 
Thema:

Schüco Steuerung Fehler E62

Schüco Steuerung Fehler E62 - Ähnliche Themen

  • Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???

    Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???: Guten liebe Fachleute, halb verzweifelt möchte ich mich an Euch wenden in der Hoffnung mir etwas weiter zu helfen. Ich hatte mit den...
  • Steuerung Heizungspumpe an WTC 45A

    Steuerung Heizungspumpe an WTC 45A: Hallo und schöne Grüße aus Thüringen, meine Frage bezieht sich auf die Ansteuerung der nachgeschalteten Heizkreispumpe an unserer WTC 45A. Im...
  • Hilfe bei der optimalen Einstellung Schüco / Kromschröder Solarregler

    Hilfe bei der optimalen Einstellung Schüco / Kromschröder Solarregler: Moin Leute, bin neu in dem Forum (hab eigentlich fast gar keine Forumerfahrung). Ich hab mir ein älteres Haus gekauft, in dem ein Solaranlage...
  • Unterschiedliche Temperaturanzeige bei Buderus GB172 und Schüco Solo

    Unterschiedliche Temperaturanzeige bei Buderus GB172 und Schüco Solo: Hallo in die Runde, ich habe bei mir im Keller eine Buderus GB172 + RC300 Kontrolleinheit, zusammen mit einem Schüco Warmwasserspeicher (295L)...
  • Schüco Duo Solarregler 221782

    Schüco Duo Solarregler 221782: Hallo, hat jemand von euch die Bedienungsanleitung zum Schüco Duo Solarregler Art. Nr 221782. Finde online nichts... besten dank im voraus...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben