SCHRAG Satellit TV 15 S - Flamme klein und keine Wärme - Ölheizung

Diskutiere SCHRAG Satellit TV 15 S - Flamme klein und keine Wärme - Ölheizung im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Heizungsfreunde, in meiner Wohnung ist das Ölheizungssystem SCHRAG Satellit TV 15 S verbaut. Seit Jahren funktioniert dieses auch...

TiKueb

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2022
Beiträge
3
Liebe Heizungsfreunde,

in meiner Wohnung ist das Ölheizungssystem SCHRAG Satellit TV 15 S verbaut. Seit Jahren funktioniert dieses auch hervorragend bis auf vor einer Woche. Ich versuche euch nun das Problem detailliert zu beschreiben und ebenfalls alles, was ich schon zusammen mit einem Heizungsbaumeister versucht habe. Alles Versuche wurden unter strengen Sicherheitsvorschriften und Gesetzen durchgeführt.

Leider hat kein Kachelofenbauer Zeit für mich und ich sitze mittlerweile schon lange krank in einer ausgekühlten Wohnung. Die Situation ist schlimm für mich und ich möchte deshalb schon zu Beginn meine Wertschätzung ausdrücken und danke sagen, dass ihr euch das gerade durchlest!

Ich habe für alle Versuche gute Videoaufzeichnungen. Leider sagen die Forenregeln jedoch, dass ich zum Posten von Links erst 5 Beiträge geleistet haben muss. Ich kenne mich jedoch nicht mit Heizungen aus und wüsste nicht, wie ich mich beteiligen kann. Falls jemand die Videos sehen möchte, benötige ich eine Möglichkeit, diese regelkonform zu senden..

Problem:

Die Flamme im Brennertopf ist nur sehr gering und gibt keine nötige Wärme ab. Dabei ist die Thermostatstellung egal. Nach unterschiedlicher Zeit 10 - 60 Minuten, erhalte ich den Fehlercode 13 über das Blinken am Steuergerät.
Hier ein Video des Brennertopfes (Gelöscht, da Forum nicht erlaubt)


Was mir dabei noch aufgefallen ist:

Wenn ich das Guckloch öffne, kommt mir erstaunlich viel Rauch entgegen, was sonst nicht normal ist.

Was habe ich bereits versucht:

Da ich das gleiche Heizsystem funktionsfähig ein Stockwerk tiefer nochmal verbaut habe, habe ich diverse Dinge verglichen. Diese habe ich unter anderem in Videos dokumentiert, um eine Einschätzung zu ermöglichen.

1. Kommt Genug Öl von der Kellerpumpe im Dosierer an?

Hierzu habe ich die Dosierpumpe geöffnet und manuell den Schwimmer betätigt. Dabei habe ich festgestellt, dass gut Öl ankommt. Hierzu das Video
(Gelöscht, da Forum nicht erlaubt)

2. Kommt genügend Öl über der Dosierpumpe durch das kleine Rohr durch?

Hierzu habe ich meine Menge an Öl mit der Menge der funktionsfähigen Heizung verglichen. Dazu die Videos.
2.1 Problemheizung: (Gelöscht, da Forum nicht erlaubt)
2.2 Funktionsfähige Heizung: (Gelöscht, da Forum nicht erlaubt)

Beide scheinen die gleiche Menge abzugeben.

3. Kommt genug Öl im Brenntopf an?

Ich habe mit einem Kompressor das Rohr in Brenner durchgepustet und bin mit einem Draht nachgegangen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der funktionsfähigen Heizung mehr Luft durchströmt als bei der Problemheizung. Trotzdem strömt Luft durch und es sollte offen sein.

4. Zieht der Kamin nicht genug und ist zu stark verdreckt?

Ich habe am Hinterbau des Heizsystems die Abgasrohre geöffnet, so dass genügend Abzug vorhanden ist.

5. Abstand von der Zündung eingestellt

Ich habe den Abstand nochmal passend eingestellt. Zünden tut er auf jeden Fall, nur bleibt die Flamme zu klein.

_______________________________________

Ich bitte um Hilfe und bin über jeden Tipp dankbar!!

An was liegt das? Steuergerät?

Wenn sich das Problem nicht lösen lässt, könnte ich die gleiche Brennerschublade von EBay kaufen und einbauen. Das würde mich jedoch um die 1000€ kosten und wäre schade, wenn es eventuell nur an etwas Kleinem liegt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Da ist eine Wartung/ Reinigung notwendig.

Du braust einen erfahrenen Fachmann, der dieses Gerät gut kennt

Hierzu habe ich die Dosierpumpe geöffnet und manuell den Schwimmer betätigt.
Ölhahn zu! Sicherung zum Heizeinsatz raus!

Inbetriebnahme nur durch Fachfirma nach Abgasanalyse

, könnte ich die gleiche Brennerschublade von EBay kaufen und einbauen
Nein - auch da ist ein Abgasanalysegerät nötig
 

TiKueb

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2022
Beiträge
3
Vielen Dank für deine Nachricht Hausdoc.

Ich halte mich sofort an deine Aussage und schließe den Ölhahn und warte auf eine Fachfirma. Hier ist einfach das Problem, dass mich alle Firmen im Umkreis von 30km abgelehnt haben, da es keine Kapazität für mich gebe. Allgemein gibt es hier im Umkreis auch nur 3 Firmen, welche sich an Kachelofen trauen.

Ich studiere derzeit noch, so ist ein großer Heizungsumbau finanziell nicht möglich. Da ist es einfach sehr verlockend den Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen und loszulegen..
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Hier ist einfach das Problem, dass mich alle Firmen im Umkreis von 30km abgelehnt haben, da es keine Kapazität für mich gebe.
Willkommen in 2022.
Fachkräftemangel gibts nicht erst seit gestern.

Ich studiere derzeit noch,
Warum arbeitest du nicht im Bereich Kundendienst Heizung? :unsure: ;)

Da ist es einfach sehr verlockend den Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen und loszulegen..
Aber nicht bei Öl oder Gasfeuerung. Da ist es lebensgefährlich
 

TiKueb

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2022
Beiträge
3
Update!

Ich habe die Anlage nochmal wie in der Anleitung beschrieben gewartet und mit dem Innensechskantschlüssel an der Seite in den Brenner durchgestoßen. Im Gegensatz zum Kompressor und Draht, hat das sehr viel Dreck gelöst. Alles funktioniert wieder einwandfrei. Zur Sicherheit kommt noch ein Fachmann und prüft die Werte.

Vielen Dank!
 
Thema:

SCHRAG Satellit TV 15 S - Flamme klein und keine Wärme - Ölheizung

SCHRAG Satellit TV 15 S - Flamme klein und keine Wärme - Ölheizung - Ähnliche Themen

  • Schrag RT 1 B Schaltplan

    Schrag RT 1 B Schaltplan: Ich würde gern mein altes Steuergerät durch ein smartes ersetzen, um auch aus der Ferne die Temperatur regeln zu können. Leider ist im Gerät kein...
  • Schrag Allgasbrenner SKL-S GTI A515

    Schrag Allgasbrenner SKL-S GTI A515: Hallo Ich brauche unbedingt die passenden Original Hauptdüsen in Größe 16 oder 23 für Erdgas E/H. Anbei ein Bild mit den originalen Daten Mit...
  • SCHRAG - Gas-Einzel-Kachelofen - Verpuffung

    SCHRAG - Gas-Einzel-Kachelofen - Verpuffung: SCHRAG - Gas-Einzel-Kachelofen - Verpuffung Hallo, wir haben folgendes Modell eines Gas-Einzel-Kachelofens und folgendes Problem: Die Heizung...
  • Schrag Öl-Einsatz "smart" machen

    Schrag Öl-Einsatz "smart" machen: Hallo zusammen, hab nun schon schon ganze 5 Jahre in meiner Eigentumswohnung noch einen älteren Öl Einsatz. Den Schrag IHS-2009 BJ 2009 mit 9 KW...
  • Raumthermostat für alten Schrag Kachelofen-Öleinsatz tauschen

    Raumthermostat für alten Schrag Kachelofen-Öleinsatz tauschen: Hallo, ich habe noch einen alten Schrag Satellite TV 15s Kachelofen-Öleinsatz mit einem Raumthermostat RT 6 EE. Dies ist eine 2 Stufige Steuerung...
  • Ähnliche Themen

    • Schrag RT 1 B Schaltplan

      Schrag RT 1 B Schaltplan: Ich würde gern mein altes Steuergerät durch ein smartes ersetzen, um auch aus der Ferne die Temperatur regeln zu können. Leider ist im Gerät kein...
    • Schrag Allgasbrenner SKL-S GTI A515

      Schrag Allgasbrenner SKL-S GTI A515: Hallo Ich brauche unbedingt die passenden Original Hauptdüsen in Größe 16 oder 23 für Erdgas E/H. Anbei ein Bild mit den originalen Daten Mit...
    • SCHRAG - Gas-Einzel-Kachelofen - Verpuffung

      SCHRAG - Gas-Einzel-Kachelofen - Verpuffung: SCHRAG - Gas-Einzel-Kachelofen - Verpuffung Hallo, wir haben folgendes Modell eines Gas-Einzel-Kachelofens und folgendes Problem: Die Heizung...
    • Schrag Öl-Einsatz "smart" machen

      Schrag Öl-Einsatz "smart" machen: Hallo zusammen, hab nun schon schon ganze 5 Jahre in meiner Eigentumswohnung noch einen älteren Öl Einsatz. Den Schrag IHS-2009 BJ 2009 mit 9 KW...
    • Raumthermostat für alten Schrag Kachelofen-Öleinsatz tauschen

      Raumthermostat für alten Schrag Kachelofen-Öleinsatz tauschen: Hallo, ich habe noch einen alten Schrag Satellite TV 15s Kachelofen-Öleinsatz mit einem Raumthermostat RT 6 EE. Dies ist eine 2 Stufige Steuerung...
    Oben