Schornsteinfeger-Prüfschalterstellung verantwortlich für Schaden?

Diskutiere Schornsteinfeger-Prüfschalterstellung verantwortlich für Schaden? im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe dieses Forum durch Zufall entdeckt und hoffe insgeheim, dass man uns helfen kann. zur Sachlage: im letzten Herbst und Winter...

emma

Threadstarter
Mitglied seit
23.08.2011
Beiträge
1
Hallo,
ich habe dieses Forum durch Zufall entdeckt und hoffe insgeheim, dass man uns helfen kann.
zur Sachlage:
im letzten Herbst und Winter hatten wir arge Probleme mit unserer Heizung bzw. damit, dass wir die Räume nicht warm bekamen obwohl die Heizung auf Hochbetrieb lief und zwar derartig hoch, dass wir einen wesentlich höheren Gasverbrauch hatten...also viel Gas - wenig Wärme...
im Herbst holten wir daher die Heizungsfirma, die die Anlage wartet
auch diese war relativ ratlos und rief bei Vaillant an. nach Rücksprache mit Vaillant wurde 2 Leiterplatten und der elektronische Regler ausgetauscht...das Gerät funktionierte wieder - scheinbar...
wir hatten weiterhin Probleme ...Heizung lief auf Hochbetrieb und die Räume wurden nicht recht warm, weshalb wir im Mai 2011 erneut die Heizungsfirma holten...die Firma stellte fest, dass der Regler schon wieder "ne Macke" hat.... ;(
jetzt schraubte die Firma die Platte aufhinter der sich der Schonsteinfeger-Prüfschalter befindet und stellte fest, dass der Schalter immer noch auf Prüfbetrieb stand, woraus wir schlossen, dass der Schornsteinfeger, der im April 2010 da war, vergessen hatte den Schalter auf "Nutzbetrieb" zu stellen...
die Frage ist nun:
ist diese "Prüfbetrieb-Stellung" die Ursache für den Schaden am Regler (extremer Verschleiß?) und damit dem Schaden an der Heizung bzw. dass die Heizung permanent im Hochbetrieb lief und nicht abschaltete, weshalb wir entsprechend mehr Gasverbrauch hatten??...ergo ein "Teufelskreislauf"? ;( :?:

über eine Erklärung würde ich mich freuen - Danke im Voraus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.861
Erst mal- um welches Gerät geht es genau??? Ich nehme an : Thermoblock


Zum Gasverbrauch:

Der letzte Winter war deutlich länger und strenger als der Durchschnitt . Wenn ihr also 1/4 - mehr Gas ( nicht Gaspreis) gebraucht habt, kann das schon angehen.

Wenn eine Wohnung nicht warm wird, kann eine Heiztherme im Prinzip erst mal gar nichts dafür.

Meist sind es vollkommen unsinnige Regelungseinstellungen, verstellte Heizkörper, gekippte Fenster oder schlicht eine zu schlechte Gebäudedämmung.

Daß ein eingeschalteter Kaminkehrerschalter übersehen wird, soll auch schon dem Vaillant Werkskundendienst untergekommen sein.

Daß man bei sowas wild und auf Verdacht verschiedene Leiterplatten tauscht finde ich persönlich unmöglich und unseriös.

Wurde denn schon mal der Vorlauf NTC gemessen? Sitzt hier überhaupt das Kabel drauf??
 
Thema:

Schornsteinfeger-Prüfschalterstellung verantwortlich für Schaden?

Schornsteinfeger-Prüfschalterstellung verantwortlich für Schaden? - Ähnliche Themen

  • Schörnsteinfeger bemängelt Abgasaustritt an Brennkammer / Wolf GB-E-20-S

    Schörnsteinfeger bemängelt Abgasaustritt an Brennkammer / Wolf GB-E-20-S: Moin, nach recht aufwändiger Wartung und Teile tauschen meiner Heizungsfirma (ca. 800€ Rechnung) bemängelt mein Schornsteinfeger die Anlage. Mit...
  • VCW 182 E heizt nur im Schornsteinfegermodus

    VCW 182 E heizt nur im Schornsteinfegermodus: Hallo, Meine Vaillant vcw 182 e heizt nur im Schornsteinfegermodus. Im Normalmodus springt Sie nicht an. Warmwasserbereitung funktioniert, wobei...
  • Vaillant VC 112E heitzt nicht mehr,ausser im Schornsteinfegermodus!

    Vaillant VC 112E heitzt nicht mehr,ausser im Schornsteinfegermodus!: Hallo liebe Kollegen, hätte nie gedacht,dass ich mal im Heizungsforum lande.Aber so spielt das Leben. Habe seit Anfang der Woche meinen...
  • Trimatik MC 7450 261-A läuft nur noch im Schornsteinfegermodus

    Trimatik MC 7450 261-A läuft nur noch im Schornsteinfegermodus: Hallo zusammen, folgendes Problem bei uns war vorgestern der Schornsteinfeger da zur Überprüfung. Dann am Abend hab ich bemerkt das beim Duschen...
  • Nach Stromausfall läuft UWP nur noch im Schornsteinfeger - Modus

    Nach Stromausfall läuft UWP nur noch im Schornsteinfeger - Modus: Viessmann Vitola Uniferral, # 7309971314006101, Trimatic MC, Ser.# 7450261-595529, Best. # 7450261-A, alles Bj. 1993, nie Störungen bis dato...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben