Schläuche zur Wärmepumpe

Diskutiere Schläuche zur Wärmepumpe im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo an alle, ich bin neu. Bei mir wurde eine WP installiert. Die schläuche sind gerippt aus Edelstahl 40mm, dadrüber ist ein Isolierschlauch mit...

posemuckel

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
1
Hallo an alle, ich bin neu.
Bei mir wurde eine WP installiert.
Die schläuche sind gerippt aus Edelstahl 40mm, dadrüber ist ein Isolierschlauch mit 15 mm Dicke. Das ganze liegt in einem KG rohr unterirdisch bis zum Wanddurchbruch ( Kernbohrung ). An der wärmepumpe gehen die Schläuche ohne zusätzliche Isolierung durch die Luft an die Anschlüsse der WP.
Mir kommt das etwas suspekt vor. Mein Installateur behauptet es gäbe keine Isoliervorschriften und auch nichts wie tief die Rohre in der Erde liegen müssen und auch nichts über die Ausführung des Erdrohres. Stimmt das so?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
34.664
Die notwendige Isolierdicke beträgt 100% . Bei DN 40 demnach 40 mm.
Die Isolierung muss hier diffusionsdicht erfolgen z.b. mit Armaflex.
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
406
Nach § 14 Abschnitt 5 der Energieeinsparverordnung sind Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in Gebäuden zu dämmen. Abgesehen von Leitungen in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzern und Leitungen in Durchbrüchen gilt dabei generell die 100 Prozent-Anforderung. Explizite Anforderungen an Leitungen, die sich außerhalb des Gebäudes im Erdreich befinden, gibt es dabei (abgesehen von der Dämmung zum Frostschutz) nicht. Im Sinne der Energieeinsparung ist es aber sinnvoll, diese ebenfalls zu 100-Prozent nach EnEV zu isolieren, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden.
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
292
Nach GEG, was ja die EneV abgelöst hat sind es 200% im Aussenbereich/Aussenluft:

Auszug GEG:


hh) Soweit in den Fällen des § 69 Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Außenluft grenzen, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, das Zweifache des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd
 
Thema:

Schläuche zur Wärmepumpe

Schläuche zur Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  • Schlauch für Pellet Silobefüllung gesucht

    Schlauch für Pellet Silobefüllung gesucht: Hallo Zusammen, Ich habe seit einiger Zeit eine Pelletheizung. Bei der Befüllung des Silos muss der Schlauch vom Laster durch ein Kellerfenster...
  • Junkers Cerastar ZWR 18 24-5 KE: Wasser nachfüllen mit Schlauch und Wasserhahn

    Junkers Cerastar ZWR 18 24-5 KE: Wasser nachfüllen mit Schlauch und Wasserhahn: Hallo! Ich muss seit dem Einzug in die neue Wohnung das erste Mal Wasser nachfüllen. Die Vormieter haben das mit einem Schlauch vom...
  • Schlauch Rücklauf verlängern

    Schlauch Rücklauf verlängern: Hi zusammen, Ich müsste meinen Heizkessel (Brötje) etwas versetzen. Am Rücklauf ist ein Wellschlauch den ich verlängern müsste. DM 28mm. Welche...
  • Schlauch nicht angeschlossen

    Schlauch nicht angeschlossen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserer Heizung vielmehr zu unserem Brenner, Typenschild siehe Anhang (Weishaupt WL5-PB-H 1,23 purflam)...
  • Schlauch vom Schnellentlüfter zum Wärmeaustauscher geplatzt

    Schlauch vom Schnellentlüfter zum Wärmeaustauscher geplatzt: Hallo, nach Aussage der Heizungsfirma, die unsere Anlage Viessmann 200-W vor ca. 6 Jahren eingebaut hatte, ist dieser Fehler dort noch nie...
  • Ähnliche Themen

    Oben