Schaltdifferenz Warmwasser 5024 fehlt

Diskutiere Schaltdifferenz Warmwasser 5024 fehlt im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Habe gerade von einem anderen User eine interessanten Tipp zu dem Problem erhalten. Er schreibt: "Der Parameter 5024 ist hier nur vorhanden, wenn...
mops14

mops14

Profi
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
417
Standort
Brandenburg-West
Habe gerade von einem anderen User eine interessanten Tipp zu dem Problem erhalten.
Er schreibt: "Der Parameter 5024 ist hier nur vorhanden, wenn der Heizkreis auf Aus und Warmwasser auf Ein stehen. Sobald ich den Heizkreis auf Automatik schalte, habe ich hier weniger Parameter zur Verfügung (Fachmannebene!) Gerade mal getestet. Scheint ja aber trotzdem zu funktionieren."
Vielleicht hilft es bei dir ja auch.
Viel Erfolg
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Ich kann den Heizkreis nur in der Konfiguration auf "Aus" stellen, was ich nicht machen möchte.

Da wo man ihn auf Automatik, Reduziert, Schutzbetrieb und Komfort stellen kann, gibt es kein "Aus".

IcTrotzdem danke für die Info.
 
Thema:

Schaltdifferenz Warmwasser 5024 fehlt

Schaltdifferenz Warmwasser 5024 fehlt - Ähnliche Themen

  • Ausdehnungsgefäß für Warmwasser wirklich notwendig?

    Ausdehnungsgefäß für Warmwasser wirklich notwendig?: Hallo Zusammen, Ich bin vor kurzen in ein neues Haus gezogen. Bei der (vermutlich) erstmaligen Wartung der Heizungsanlage seit langer Zeit ist...
  • Warmwasser Einstellungen logalux/ wlw196i ar13

    Warmwasser Einstellungen logalux/ wlw196i ar13: Hallo, folgende Komponenten sind seit 08/22 im Einsatz in einem Haus BJ 2000 mit 180gm Wohnfläche und 90qm Keller. wärmepumpe: 1. buderus wlw...
  • Wechsel von Warmwasser auf Heizung gestört

    Wechsel von Warmwasser auf Heizung gestört: Nachdem ein neuer Warmwasserspeicher angeschlossen wurde, funktioniert der Wechsel von Warmwasser und Heizung nicht mehr, die Heizung geht immer...
  • Warmwasser zu heiß und verstehe Heizungsregelung nicht

    Warmwasser zu heiß und verstehe Heizungsregelung nicht: Guten Abend, wir haben eine ältere Heizungsanlage mit einstufigem 15 kW Blaubrenner und witterungsgeführter Regelung "Gamma 2B" übernommen. Die...
  • WOLF CGB2-20 Schaltdifferenz des Brenners

    WOLF CGB2-20 Schaltdifferenz des Brenners: Hallo, bei meiner CGB2-20 habe ich folgendes Problem: Nach dem Start des Brenners erhöht sich die Kesseltemperatur sowie die Rücklauftemperatur...
  • Ähnliche Themen

    • Ausdehnungsgefäß für Warmwasser wirklich notwendig?

      Ausdehnungsgefäß für Warmwasser wirklich notwendig?: Hallo Zusammen, Ich bin vor kurzen in ein neues Haus gezogen. Bei der (vermutlich) erstmaligen Wartung der Heizungsanlage seit langer Zeit ist...
    • Warmwasser Einstellungen logalux/ wlw196i ar13

      Warmwasser Einstellungen logalux/ wlw196i ar13: Hallo, folgende Komponenten sind seit 08/22 im Einsatz in einem Haus BJ 2000 mit 180gm Wohnfläche und 90qm Keller. wärmepumpe: 1. buderus wlw...
    • Wechsel von Warmwasser auf Heizung gestört

      Wechsel von Warmwasser auf Heizung gestört: Nachdem ein neuer Warmwasserspeicher angeschlossen wurde, funktioniert der Wechsel von Warmwasser und Heizung nicht mehr, die Heizung geht immer...
    • Warmwasser zu heiß und verstehe Heizungsregelung nicht

      Warmwasser zu heiß und verstehe Heizungsregelung nicht: Guten Abend, wir haben eine ältere Heizungsanlage mit einstufigem 15 kW Blaubrenner und witterungsgeführter Regelung "Gamma 2B" übernommen. Die...
    • WOLF CGB2-20 Schaltdifferenz des Brenners

      WOLF CGB2-20 Schaltdifferenz des Brenners: Hallo, bei meiner CGB2-20 habe ich folgendes Problem: Nach dem Start des Brenners erhöht sich die Kesseltemperatur sowie die Rücklauftemperatur...
    Oben