Hallo zusammen,
meine Vaillant Heizung VSC 196/3-5 150 zeigt seit nunmehr einigen Wochen die Servicemeldung S.85: "Umlaufwassermenge prüfen, ggf. Kabelverbindung zum Vortex- Sensor prüfen" im Display an. Das Problem tritt bei der Warmwasserbereitung auf.
Folgende Bauteile wurden bisher (ohne Erfolg) erneuert:
- Vorrangumschaltventil
- Wärmetauscher
- Ausdehnungsgefäß
- Ladepumpe
- Schnellentlüftungsventil
Das Problem besteht leider weiterhin. Der Heizungsmodus (Vorrangumschaltventilstellung d.35=0) scheint zu funktionieren, hier wird eine Durchflussmenge (d.29) von über 1 m3/h erreicht bzw. gemessen. Bei der Warmwasserbereitung (Vorrangumschaltventilstellung d.35=100) kommt es jedoch zu folgendem Fehlerbild:
Der Wasserdruck im System beträgt 1.5 bar. Der Druck im Ausdehnungsgefäß wurde kontrolliert und beträgt ca. 0.8 bar. Die Pumpenleistung wurde vom Auto-Modus auf 100% gesetzt (d.14=5), aber auch das brachte nichts.
- Habt ihr noch eine Idee, woran der Fehler liegen könnte oder was ich noch kontrollieren könnte?
- Welche Durchflussmenge ist im Warmwasserbetrieb zu erwarten? Sind die gemessenen 0.3 m3/h genug?
- Wovon ist der Fehler S.85 abhängig, d.h. von welchen Messwerten macht die Heizung diesen Fehler abhängig?
Vielen Dank schon einmal vorab.
meine Vaillant Heizung VSC 196/3-5 150 zeigt seit nunmehr einigen Wochen die Servicemeldung S.85: "Umlaufwassermenge prüfen, ggf. Kabelverbindung zum Vortex- Sensor prüfen" im Display an. Das Problem tritt bei der Warmwasserbereitung auf.
Folgende Bauteile wurden bisher (ohne Erfolg) erneuert:
- Vorrangumschaltventil
- Wärmetauscher
- Ausdehnungsgefäß
- Ladepumpe
- Schnellentlüftungsventil
Das Problem besteht leider weiterhin. Der Heizungsmodus (Vorrangumschaltventilstellung d.35=0) scheint zu funktionieren, hier wird eine Durchflussmenge (d.29) von über 1 m3/h erreicht bzw. gemessen. Bei der Warmwasserbereitung (Vorrangumschaltventilstellung d.35=100) kommt es jedoch zu folgendem Fehlerbild:
- Der Brenner geht an und heizt das Wasser auf ca. 85 Grad.
- Der Brenner wieder geht aus und das Wasser kühlt auf ca. 60 Grad ab.
- Der Brenner geht wieder an und heizt erneut auf ca. 85 Grad.
- Ab ca. 75 Grad sind "Knall-"Geräusche wahrzunehmen, evtl. Dampfschläge(?) und die analoge Druckanzeige schwankt hin und her.
- Der Vorgang wiederholt sich ca. alle 30 Sekunden immer wieder und es erscheint S.85 im Display. Die Heizung läuft und funktioniert zwar weiterhin, aber normal kann dieses Verhalten ja nicht sein.
Der Wasserdruck im System beträgt 1.5 bar. Der Druck im Ausdehnungsgefäß wurde kontrolliert und beträgt ca. 0.8 bar. Die Pumpenleistung wurde vom Auto-Modus auf 100% gesetzt (d.14=5), aber auch das brachte nichts.
- Habt ihr noch eine Idee, woran der Fehler liegen könnte oder was ich noch kontrollieren könnte?
- Welche Durchflussmenge ist im Warmwasserbetrieb zu erwarten? Sind die gemessenen 0.3 m3/h genug?
- Wovon ist der Fehler S.85 abhängig, d.h. von welchen Messwerten macht die Heizung diesen Fehler abhängig?
Vielen Dank schon einmal vorab.