S-Anschlüsse für Flachheizkörper

Diskutiere S-Anschlüsse für Flachheizkörper im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Ich habe bei Renovierungsarbeiten hinter 2 Flach-Heizkörpern neu gefliest bezw. verputzt. Die HK sind von unten angeschlossen, d.h. es kommen nur...

MiKe152

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
5
Ich habe bei Renovierungsarbeiten hinter 2 Flach-Heizkörpern neu gefliest bezw. verputzt. Die HK sind von unten angeschlossen, d.h. es kommen nur ca. 10cm Rohre aus dem Boden. Durch die Veränderungen an den Wänden hat sich der Abstand von den Wänden zu den Versorgungsrohren verringert. Deshalb passen jetzt die Heizkörper-Anschlüsse nicht mehr auf die Zuleitungen.
Meine erste Idee dazu waren S-Anschlüsse. Ich bräuchte welche mit einen Achsversatz von 15mm. Leider scheint es sowas nicht zu geben. Entweder ist er unter 10mm oder über 30. Bei einem Versatz von über 30mm passen die S-Anschlüsse aber nicht mehr nebeneinander, da die Anschlüsse der Heizkörper zu dicht beeinander liegen. Ich müsste sie also nach außen drehen, was aber zur Folge hätte, dass ich die Heizkörper mit Abstand zur Wand montieren müsste.

Das ist alles ziemlich blöd.
Hat jemand eine gute Idee für mich?

Vielen Dank im Voraus.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.176
Moin,

Jetzt kommt es drauf an wie die Heizkörper seitigen Anschlüsse aussehen. Es gibt welche mit 1/2 Innengewinde und welche mit Konus dichtungen.

Bei den Mit 1/2 Gewinde nimmst du einfach ""Dackelbeine"" außem Sanitär Bereich. die haben einen Versprung von etwa 15 mm von 1/2 auf 3/4. kannst du direkt in den Heizkörper drehen und auch direkt auf den Hahnblock schrauben,

Was guckt denn da für rohr außen Fussboden? Kupfer?

ggf könnte auch ein Foto von der Situation Hilfreich sein.
 

MiKe152

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
5
Hallo mad-mike,

Danke für Deine Antwort.
Aus dem Boden kommen Kupferrohre, die in einem Gußstück enden. Ich denke, das nennt man Hahnblock. Foto anbei.
Die Versatzstücke brauchen also auf einer Seite ein Außengewinde und auf der anderen eine Überwurfmutter. Beides müsste 3/4" sein. Ich habe welche gekauft, die von der Gewindegröße zwar passen würden, aber mit 32mm Nabenabstand zu lang sind, um sie im Hahnblock quer zu stellen. Foto ebenfalls anbei.
Dackelbeine sind vermutlich die S--Anschlüsse, die man verwendet um beispielsweise eine Duscharmatur anzuschließen. Richtig? Wenn ja, dann haben die ja keine Überwurfmutter auf einer Seite.

Gruß, MiKe152
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.176
mach mal bitte ein Foto von den Anschlüssen des Heizkörpers...
 

MiKe152

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
5
Foto anbei. Die Anschlüsse sind auf der Unterseite des Heizkörpers.

Gruß, MiKe152
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.176
das sind leider welche mit konus Adapter. Da funktioniert das mit den Dackel Beinen nicht.

Dafür fällt mir auch gerade nichts kompaktes zum schrauben ein.

Wie wird der Heizkörper befestigt? Ggf auf bohrkonsole zurückgreifen und dadurch den wandabstand bestimmen?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.163
Standort
dem Süden von Berlin
mad-mike schrieb:
Dafür fällt mir auch gerade nichts kompaktes zum schrauben ein.
MiKe152 schrieb:
Versatz von über 30mm passen die S-Anschlüsse aber nicht mehr nebeneinander, da die Anschlüsse der Heizkörper zu dicht beeinander liegen. Ich müsste sie also nach außen drehen, was aber zur Folge hätte, dass ich die Heizkörper mit Abstand zur Wand montieren müsste.
Du kannst die 30mm nehmen mußt sie nur beide schräg anbringen und den Heizkörper etwas nach li. oder re. versetzen. Die Halterungen vom Heizkörper können so belassen werden weil du den Heizkörper geringfügig nach li. oder re. verschieben kannst.
Hier hilft nur testen ob das ausreicht.
 

MiKe152

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
5
Hallo Wolfhaus,

danke auch Dir für die Antwort.

Wolfhaus schrieb:
Du kannst die 30mm nehmen mußt sie nur beide schräg anbringen und den Heizkörper etwas nach li. oder re. versetzen. Die Halterungen vom Heizkörper können so belassen werden weil du den Heizkörper geringfügig nach li. oder re. verschieben kannst.
Dass ich die 32mm-Versatzstücke prinzipiell verwenden kann, ist klar. Weiter oben hatte ich schon mal erklärt, dass dieses Maß aber zu groß ist, um im Hahnblock so schräg montiert zu werden, wie es nötig wäre. Ich muss sie also schräger stellen. Das hat dann wiederrum zur Folge, dass ich die Heizkörper mit Abstand zur Wand montieren muss. Also Halterungen belassen und Heizkörper einfcah nur zur Seite verschieben funktioniert leider nicht.
[/quote]Ideal wären Versatzstücke mit einem Achsversatz von 15mm. Bis max. 20mm ginge noch, um sie so zu montieren, wie Du sagst. Solche Versatzstücke finde ich allerdings nirgends.

Kennst Du sowas, oder hast Du eine alternative Idee?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.176
habe mal mein Buch angestengt... 7,5mm von hummel oder 11,5 von heimeier...
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.399
Standort
Pinneberg
Moin

Nur mal kurz "rein gegrätscht" ....

Da sind Einsätze drinnen, die lassen sich "raus popeln". ;)

LG ThW
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.176
Jop. Ich schrieb ja Heizkörper mit konus Adapter. Es gibt auch welche mit 1/2 innen Gewinde. Dann wäre es schon fertig.
Dieser ist leider keiner davon.

Wenn man die konuse raus nimmt macht es die Sache nicht leichter. Zumindest nicht wenn man nur ein Versatz Stück kaufen will...

Oder sind dir welche bekannt?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.176
Sowas hier mit einem Achsmaß von 15 mm etwa sucht @MiKe152

Ich habe jetzt gefunden 7,5 und 11,5 mm,


data:image/jpeg;base64,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
 

MiKe152

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
5
mad-mike schrieb:
Sowas hier mit einem Achsmaß von 15 mm etwa sucht @MiKe152

Ich habe jetzt gefunden 7,5 und 11,5 mm,
Hallo Leute, die Versatzstücke von Hummel und Heimeier hatte ich auch schon gefunden. Aber ab 11,5mm machen die Achsversatze einen Sprung auf 32mm. Dazwischen scheint es nix zu geben, warum auch immer. Ich kann´s mir eigentlich nur so erklären, dass man ein Werkstück wie das 7,5er vom Foto noch aus einem vollen Stück fräsen kann. Wenn dann die "Kurve" größer wird, muss man wohl ein Rohr biegen. Ist reine Spekulation, ich weiß es nicht wirklich.
Dank erstmal an alle, die versucht haben zu helfen. Offenbar muss ich mich mit den 32mm arrangieren und meinen Heizkörper mit Abstand zur Wand montieren :-(

Gruß, MiKe152
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.176
Jetzt muss man das für und wieder abwägen. Man kann auch 7,5 doppelt schrauben und bist dann bei 15. Kommt der Heizkörper aber etwas höher.

Oder man lässt den hahnblock unten umlöten... Beim pressen hättest du nen versprung von mehr 20 mm.

Jedoch sieht mir der hahnblock nach 1 Rohr Heizung aus. Da sollte man alles mit bedacht machen
 
Thema:

S-Anschlüsse für Flachheizkörper

S-Anschlüsse für Flachheizkörper - Ähnliche Themen

  • Unterschiedliche Bezeichnung der Anschlüsse - Wie schließe ich Thermostat an?

    Unterschiedliche Bezeichnung der Anschlüsse - Wie schließe ich Thermostat an?: Mein Raumthermostat (Vaillant VRT-QZA Art.-No. 9147) hat nach vielen Jahren den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich mir ein neues besorgt das aber an...
  • Wie bei Buderus S115 mit wirren Anschlüssen Wasser nachfüllen???

    Wie bei Buderus S115 mit wirren Anschlüssen Wasser nachfüllen???: Ich habe ein altes Bauernhaus übernommen, und das birgt einige Überraschungen. Die Öl-Zentralheizungsanlage (Buderus S115 U) wurde vom Vorbesitzer...
  • Kompatibilität von Anschlüssen/Rohren für Gasthermen+Wasserbehälter

    Kompatibilität von Anschlüssen/Rohren für Gasthermen+Wasserbehälter: Hallo, wie ist es eigentlich mit der Kompatibilität von Anschlüssen/Rohren bei Gasthermen/Wasserbehälter bestellt? Konrekt würde mich folgendes...
  • Möchte Speicher austauschen, Frage zu den Anschlüssen (alt St 120-1E gegen neu St-120 5-Z)

    Möchte Speicher austauschen, Frage zu den Anschlüssen (alt St 120-1E gegen neu St-120 5-Z): Hallo zusammen, ich bin heute bei meiner Suche nach einer Lösung für mein Problem durch Zufall auf euer Forum gestoßen und hoffe, dass ich hier...
  • Viessmann Trimatik 7450365, Spannung auf den Pumpenanschlüssen trotz Hauptschalter aus

    Viessmann Trimatik 7450365, Spannung auf den Pumpenanschlüssen trotz Hauptschalter aus: Nach nur einer Woche ist an meiner Heizung (Viessmann Vitola Biferral, Steuerung Viessmann Trimatik 7450365) eine neue Speicherladepumpe vermutl...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben