Hallo Zusammen!
Erstmal bin ich sehr Barfuß und habe höchstens gefährliches Halbwissen...
Ich habe ein Außenwandgerät TurboTEC exclusiv VCW mit einer witterungsgeführten calorMATIC 470 (beides neu)
Damit wird Warmwasser per Durchlauf erhitzt und direkt ohne Weiche eine gerade mal 80m² Fußbodenheizung mit einem Fußbodenheizungsverteiler (Kein Mischer)
Nicht ideal - durch falsche Beratung und bauliche Gegebenheiten ist das aber nun leider so.
Jetzt ist das Heizwertgeräte für die Fußbodenheizung komplett überdimensioniert und selbst bei 13kW Heizteillast wird die Vorlaufsolltemp gleich um die 5k Hysterese überschritten und die Brennersperrzeit beginnt.
Das Ganze Taktet also.
Jetzt war mein Gedanke, dass ich mit einer Rücklaufregelung (d.17) arbeite:
Also erst eingestellte Raumtemp. oder wenn die Rücklauftemp. erreicht/überschritten wird, schaltet der Brenner ab und geht in die Sperrzeit.
(Berechnet mit der Formel aus dem Vaillant Trainingshandbuch: Rücklauftemp.Sollw. (°C) = 0,5x Vorlauftemp.-Sollw. (°C) +10 K)
Jetzt ist das nur so, dass wenn sich der Brenner einschaltet, die Rücklauftemp. relativ schnell ansteigt, der Brenner sich ausschaltet (Rücklaufregelung Hysterese +3/-1 K.), in die Sperrzeit geht und die Rücklauftemp. aber gleich wieder schnell fällt.
Es taktet also noch immer. (Bei eingestellten 30° Raumtemp klappt das dann aber ganz gut)
Da der Fußbodenheizungsverteiler auch neu ist, gehe ich eigentlich von keinem Hydraulikkurzschluss dort aus.
Auch habe ich (durch angreifen der Schläuche) geschaut, ob dort ein Kreis so kurz sein kann, dass der zu schnell Warmwasser zurück liefert - ist nicht so.
Woran kann es denn liegen, dass die Rücklauftemp so schnell bei Brenneraktivität ansteiget und bei ausschalten des Brenners gleich wieder abfällt?
Ist denn an der Therme irgendwo ein Mischer? Vorlauf mit Rücklauf dort wo verbunden?
Zur Ergänzung: Folgende Einstellungen habe ich gerade:
Heizungsteillast ist auf 13KW eingestellt (min)
Pumpendrehzahl auf Automatik (Aber auch 100% quasi damit das heiße Wasser schnell weg kommt - klappt auch nicht)
Heizkurve 0.4
Sperrzeit 5min
Pumpennachlaufzeit 5min
Danke euch!!
TdT
Erstmal bin ich sehr Barfuß und habe höchstens gefährliches Halbwissen...
Ich habe ein Außenwandgerät TurboTEC exclusiv VCW mit einer witterungsgeführten calorMATIC 470 (beides neu)
Damit wird Warmwasser per Durchlauf erhitzt und direkt ohne Weiche eine gerade mal 80m² Fußbodenheizung mit einem Fußbodenheizungsverteiler (Kein Mischer)
Nicht ideal - durch falsche Beratung und bauliche Gegebenheiten ist das aber nun leider so.
Jetzt ist das Heizwertgeräte für die Fußbodenheizung komplett überdimensioniert und selbst bei 13kW Heizteillast wird die Vorlaufsolltemp gleich um die 5k Hysterese überschritten und die Brennersperrzeit beginnt.
Das Ganze Taktet also.
Jetzt war mein Gedanke, dass ich mit einer Rücklaufregelung (d.17) arbeite:
Also erst eingestellte Raumtemp. oder wenn die Rücklauftemp. erreicht/überschritten wird, schaltet der Brenner ab und geht in die Sperrzeit.
(Berechnet mit der Formel aus dem Vaillant Trainingshandbuch: Rücklauftemp.Sollw. (°C) = 0,5x Vorlauftemp.-Sollw. (°C) +10 K)
Jetzt ist das nur so, dass wenn sich der Brenner einschaltet, die Rücklauftemp. relativ schnell ansteigt, der Brenner sich ausschaltet (Rücklaufregelung Hysterese +3/-1 K.), in die Sperrzeit geht und die Rücklauftemp. aber gleich wieder schnell fällt.
Es taktet also noch immer. (Bei eingestellten 30° Raumtemp klappt das dann aber ganz gut)
Da der Fußbodenheizungsverteiler auch neu ist, gehe ich eigentlich von keinem Hydraulikkurzschluss dort aus.
Auch habe ich (durch angreifen der Schläuche) geschaut, ob dort ein Kreis so kurz sein kann, dass der zu schnell Warmwasser zurück liefert - ist nicht so.
Woran kann es denn liegen, dass die Rücklauftemp so schnell bei Brenneraktivität ansteiget und bei ausschalten des Brenners gleich wieder abfällt?
Ist denn an der Therme irgendwo ein Mischer? Vorlauf mit Rücklauf dort wo verbunden?
Zur Ergänzung: Folgende Einstellungen habe ich gerade:
Heizungsteillast ist auf 13KW eingestellt (min)
Pumpendrehzahl auf Automatik (Aber auch 100% quasi damit das heiße Wasser schnell weg kommt - klappt auch nicht)
Heizkurve 0.4
Sperrzeit 5min
Pumpennachlaufzeit 5min
Danke euch!!