Weisswurst
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.10.2012
- Beiträge
- 68
Guten Morgen zusammen,
folgendes Problem: Ich betreibe eine Vaillant VC196/2-C + VRC410, u.a. in Verbindung mit einem 750l Kombi-Puffer inkl. Rücklaufanhebung. Wenn der Puffer nun bspw. 50°C hat, die Heizungsregelung lt. Heizkurve einen VL von 52°C vorgibt, schaltet die Therme natürlich mehr oder weniger sofort wieder ab, da das 50° warme Wasser über die RL-Anhebung in die Therme strömt.
Durch die kurze Pumpen-Nachlaufzeit von 2 Min. bekommt man so keine Wärme in die Heizkörper. Die kurze Nachlaufzeit ist nötig, da bei reinem Thermen-Betrieb (Puffer "kalt", RL-Anhebung aus) sonst die ganze Wärme wieder aus dem Heizkreis "geschoben" wird. Brenner-Sperrzeit ist auf 35 Min. eingestellt.
Ich hoffe, das ist alles einigermaßen verständlich ausgedrückt.......... ?(
Irgendwie bin ich im früheren Haus mit der Heizung (Heizkessel mit ordentlich Volumen) besser klargekommen. Da reagierte nicht alles so empfindlich auf kleinste Veränderungen. Klar kann man ne Therme auch nach der LmaA-Einstellung betreiben, aber das ganze soll ja auch halbwegs effizient laufen. :S
Ich hab mal versucht ein Anlagen-Schema aufzuzeichnen, siehe Anhang.
Danke schonmal für konstruktive Tipps!
Grüße
folgendes Problem: Ich betreibe eine Vaillant VC196/2-C + VRC410, u.a. in Verbindung mit einem 750l Kombi-Puffer inkl. Rücklaufanhebung. Wenn der Puffer nun bspw. 50°C hat, die Heizungsregelung lt. Heizkurve einen VL von 52°C vorgibt, schaltet die Therme natürlich mehr oder weniger sofort wieder ab, da das 50° warme Wasser über die RL-Anhebung in die Therme strömt.
Durch die kurze Pumpen-Nachlaufzeit von 2 Min. bekommt man so keine Wärme in die Heizkörper. Die kurze Nachlaufzeit ist nötig, da bei reinem Thermen-Betrieb (Puffer "kalt", RL-Anhebung aus) sonst die ganze Wärme wieder aus dem Heizkreis "geschoben" wird. Brenner-Sperrzeit ist auf 35 Min. eingestellt.
Ich hoffe, das ist alles einigermaßen verständlich ausgedrückt.......... ?(
Irgendwie bin ich im früheren Haus mit der Heizung (Heizkessel mit ordentlich Volumen) besser klargekommen. Da reagierte nicht alles so empfindlich auf kleinste Veränderungen. Klar kann man ne Therme auch nach der LmaA-Einstellung betreiben, aber das ganze soll ja auch halbwegs effizient laufen. :S
Ich hab mal versucht ein Anlagen-Schema aufzuzeichnen, siehe Anhang.
Danke schonmal für konstruktive Tipps!
Grüße
Anhänge
-
62,5 KB Aufrufe: 958