heiner999 schrieb:
1. Also es gehen zwei Leitungen vom SOlarvorlauf in den Speicher hinein. Einer oben und einer in der Mitte. Unten geht der Solarrücklauf heraus.
2. Zur Heizung gehen drei Leitungen. Eine oben und eine in der Mitte. Die mittlere geht über ein Dreiwegeventil zum Heizkreisvorlauf und unten wieder in den Speicher. Die obere geht an die Rückseite des Heizkessels (RL vermutlich)
3. Keine Ahnung
4. Ein Sanitär- und HeizungsMeisterbetrieb. Der Meister himself.
Na gut, dann sehen wir uns das Bilde des Pufferherstellers mal an.
1) Es gibt zwei Solarwärmetauscher in deinem Puffer. Jeder Tauscher hat einen Vorlauf UND einen Rücklauf. Die beiden Rückläufe werden NACH dem Puffer zusammengefasst. Mit dem 3-Wege-Ventil im Vorauf ergibt das für jeden Tauscher einengetrennten Vor- und Rücklauf.
Nach deiner Zeichnung gibt es nur einen Rücklauf für beide Kreise? Dann müßten beide INTERN in einen Rücklauf münden oder ein Tauscher hat ein Loch ?!?!
2) Auf deiner Zeichnung geht KEINE Leitung OBEN von der Heizung in den Speicher, sondern in der Mitte ?!? Das heißeste Wasser, normalerweise das aus der Heizung, geht aber oben in den Speicher. Ist deine Zeichnung falsch??? Im Herstellerbild ist es eben so, das die Leitung von der Heizung in den OBERSTEN Anschluß geht. Vom zweiten von oben wird normalerweise die HZKVL abgezapft. Möglich das der Mester den HZKVL mit dem Drei-Wege-Ventil mal oben und mal aus der Mitte nimmt. Das ist aber nicht so prickelnd da dadurch der obere Teile des Speichers abkühlen kann und dann kein richtiges WW mehr da ist ?
Der Rücklauf für die Heizung wird am 2ten von unten zurückgeholt und nicht wie auf deiner Zeichnung direkt von HK. Der Rücklauf aus dem HK geht unten in den Speicher in das Schichtungsrohr.
3) Bist du sicher das deine Zeichnung stimmt?
4) Hatte der Mester den die Zeichnung des Speicherherstellers als er das gebaut hat?