RFM200 und RC310

Diskutiere RFM200 und RC310 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, benötige mal Euren Rat. GB172/14 mit Standspeicher 1ter Heizkreis: Keller Heizkörper 2ter Heizkreis: EG und OG Fussbodenheizung...

PaulchenPanther

Threadstarter
Mitglied seit
18.09.2019
Beiträge
34
Hallo zusammen,

benötige mal Euren Rat.

GB172/14 mit Standspeicher
1ter Heizkreis: Keller Heizkörper
2ter Heizkreis: EG und OG Fussbodenheizung
je Heizkreis ein MM100
Therme steht auf Dachboden

RC310 hängt im Wohnzimmer EG

Nun ist die Tochter in den Keller gezogen ....

Möchte in Ihrem Zimmer nun eine Regelung einbauen, die abhängig von der Zimmertemperatur die Heizung schaltet und habe mir mangels Hausverkabelung ein RFM200 und RC200RF zugelegt.

Da es vom Dachboden in den Keller eine Spannplattendecke mit Dämmung und zwei Stahlbetondecken zu überwinden gilt benötige ich vermutlich zumindest einen RFX100 ....

Da die RC310 direkt über dem zu steuernden Zimmer liegt würde ich das RFM200 am liebsten direkt an der RC310 anschliessen um dann damit den ersten Heizkreis zu steuern.

Der Rest inkl. Fusbodenheizung sollte dann weiterhin über die RC310 gesteuert werden.

Können zu diesem Zweck die RC310 und RFM200 direkt verdrahtet werden ?

Grüsse

Paule
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
RC310 hängt im Wohnzimmer EG
Möchte in Ihrem Zimmer nun eine Regelung einbauen, die abhängig von der Zimmertemperatur die Heizung schaltet und habe mir mangels Hausverkabelung ein RFM200 und RC200RF zugelegt.
Nach meiner Kenntnis Kannst du den RC 310 noch mit einem RC 200 oder RFM200 erweitern, die beide dann per 2- Draht auf dem BUS aufgelegt werden.
Du kannst das auf einer Leitung parallel machen oder auch sternförmig auf den BUS an der Heizung.

Beide müssen dann einem entsprechenden HK zugeordnet werden (HK 1 =RC 310, HK 2 = RC 200 oder RFM 200)
In beiden RC müssen dann auch entsprechende Einstellungen vorgenommen werden und könnten dann deine Wunsche erfüllen.

Bei einem Funksystem sind die Reichweiten zu berücksichtigen und immer für volle Batt. zu sorgen. Beides in der Praxis Störquellen die nerven können.
Die Länge der BUS- Leitung kann immer sicher 50m betragen und meistens findet sich dafür eine Lösung, aber du hast ja schon gekauft...
 

PaulchenPanther

Threadstarter
Mitglied seit
18.09.2019
Beiträge
34
Hallo,
danke für die Rückmeldung !
Habe das Funkmodul nun verdrahtet und HK-1 zugeordnet.
Funktioniert soweit.
Viele Grüsse
Paule
 

PaulchenPanther

Threadstarter
Mitglied seit
18.09.2019
Beiträge
34
Hallo,

nun kommen dich ein paar Fragen auf ..

Alle paar Tage (unregelmässig) tauchen im Servicemenü Fehlermeldungen auf, Beispiel eines Tages anbei:
- A11/3091 „Raumtemperaturfühler defekt“ (08:37 - 08:38)
- A11/3091 „Raumtemperaturfühler defekt“ (08:44 - 09:14)
- A91/1009 „keine weiteren Teilnehmer im Funknetz“ (08:53 - 09:13)
- A11/3071 „keine Kommunikation mit Fernbedienung“ (08:55 - 09:14)

Ohne zutun scheint die Heizung aber zu laufen, zumindest merke ich keine Einschränkungen, aktive Störungen sind keine zu sehen bzw sind mir noch keine aufgefallen.

Die Meldungen erscheinen zu anderen Zeiten erneut, Störungsdauer ist unterschiedlich.

HK1 steht auf raumgeführt und Frostschutz „aussen“. Möchte in diesem Raum auch im Hochsommer die Temperatur konstant auf 21 Grad halten und der Keller ist dort oft kälter.

Grüsse

Paule
 

Atifan

Mitglied seit
03.11.2018
Beiträge
84
Hallo,
danke für die Rückmeldung !
Habe das Funkmodul nun verdrahtet und HK-1 zugeordnet.
Funktioniert soweit.
Viele Grüsse
Paule
Hi, nur mal Interesse halber. Wie hast du das jetzt genau verkabelt? Das RFM200 hängt über 2 Drähte direkt am RC310 parallel auf dem EMS-Bus und das RC200RF ist ein Raum darunter und kommuniziert dann über Funk mit dem RFM200, ist das so richtig? 230V braucht du ja da nicht oder? Das RFM200 wird ja denke ich vom Bus versorgt und das FC200RF mit Batterie?
 

PaulchenPanther

Threadstarter
Mitglied seit
18.09.2019
Beiträge
34
Hi, nur mal Interesse halber. Wie hast du das jetzt genau verkabelt? Das RFM200 hängt über 2 Drähte direkt am RC310 parallel auf dem EMS-Bus und das RC200RF ist ein Raum darunter und kommuniziert dann über Funk mit dem RFM200, ist das so richtig? 230V braucht du ja da nicht oder? Das RFM200 wird ja denke ich vom Bus versorgt und das FC200RF mit Batterie?
Hallo,

ja stimmt und keine 230V.

Viele Grüsse
Paule
 
Thema:

RFM200 und RC310

RFM200 und RC310 - Ähnliche Themen

  • Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht

    Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht: Hallo und guten Abend, nach Wartung sieht mein Standardbild plötzlich wie auf Bild 1aus. Wie kann ich wieder auf Bild 2 ändern. Schon mal danke...
  • sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten

    sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten: Bei der Logamatic RC310 sind folgende Parameter eingestellt: Absenkart: außen reduzierter Betrieb: unter 0 °C Durchheizen unter: aus Frostschutz...
  • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

    Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
  • Einstellung Gb172-20 mit RC310

    Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
  • Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF

    Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF: Hallo zusammen, ich würde gerne meine Heizung (Außentemperatur mit Fußpunkt) 2 Heizkreise (Heizkörper und Fußbodenheizung) mit 2...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht

      Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht: Hallo und guten Abend, nach Wartung sieht mein Standardbild plötzlich wie auf Bild 1aus. Wie kann ich wieder auf Bild 2 ändern. Schon mal danke...
    • sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten

      sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten: Bei der Logamatic RC310 sind folgende Parameter eingestellt: Absenkart: außen reduzierter Betrieb: unter 0 °C Durchheizen unter: aus Frostschutz...
    • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

      Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
    • Einstellung Gb172-20 mit RC310

      Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
    • Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF

      Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF: Hallo zusammen, ich würde gerne meine Heizung (Außentemperatur mit Fußpunkt) 2 Heizkreise (Heizkörper und Fußbodenheizung) mit 2...
    Oben