Hallo,
seit einiger Zeit beobachten wir bei Entnahme größerer Mengen Trinkwasser (vor allem nach der Dusche), dass der Heizkessel sehr stark nachheizt. Im Heizungskeller herrscht dann durch die Abwärme vorübergehend eine regelrechte Sauna.
Es handelt sich um eine Viessmann Rexola-triferral mit der Regelung Trimatik 7450 365.
Erster Verdacht des Heizungsbauers war ein defekter Speicherfühler, welcher zu spät die zu erreichende Temperatur meldet. Ein Austausch hat jedoch nichts geändert. Jetzt bliebe nur noch, die komplette Regelung gegen ein Nachfolgemodell auszutauschen.
Bevor wir diesen Schritt gehen: Könnte es noch andere Gründe als eine defekte Regelung geben? Sämtliche Codieradressen habe ich bereits mit den Standardwerten aus dem Servicehandbuch abgeglichen, hier passt soweit alles. Ich habe auch an den Kaminkehrerschalter gedacht, da aber grundsätzlich eine Regelung stattfindet und die Pumpen nicht dauerhaft laufen, sollte dieser auszuschließen sein.
seit einiger Zeit beobachten wir bei Entnahme größerer Mengen Trinkwasser (vor allem nach der Dusche), dass der Heizkessel sehr stark nachheizt. Im Heizungskeller herrscht dann durch die Abwärme vorübergehend eine regelrechte Sauna.
Es handelt sich um eine Viessmann Rexola-triferral mit der Regelung Trimatik 7450 365.
Erster Verdacht des Heizungsbauers war ein defekter Speicherfühler, welcher zu spät die zu erreichende Temperatur meldet. Ein Austausch hat jedoch nichts geändert. Jetzt bliebe nur noch, die komplette Regelung gegen ein Nachfolgemodell auszutauschen.
Bevor wir diesen Schritt gehen: Könnte es noch andere Gründe als eine defekte Regelung geben? Sämtliche Codieradressen habe ich bereits mit den Standardwerten aus dem Servicehandbuch abgeglichen, hier passt soweit alles. Ich habe auch an den Kaminkehrerschalter gedacht, da aber grundsätzlich eine Regelung stattfindet und die Pumpen nicht dauerhaft laufen, sollte dieser auszuschließen sein.