Wir haben aber +3 grad draußen als wir -6 hatten und die vorlauftemperatur auf 60 und die Heizkörper gedrosselt hatten. Haben wir weniger verbraucht.
Das ist ein Zeichen, dass die Therme auf Minimalleistung läuft und auch diese wenige Leistung nicht abgenommen werden kann. Entweder weil die Außentemperatur zu hoch ist oder Thermostatventile irgendwo drosseln (ich tippe auf letzteres durch immer noch zu hohe Heizkurve). Die tatsächliche Temperatur wird also immer weiter ansteigen und wenn die obere Brennerhysterese erreicht ist, schaltet die Therme ab.Die vorlauftemperatur ist auf 40 Grad. Die tatsächliche Temperatur bei 43. Ist das normal das die ein wenig höher ist
Geht er auch ständig in den KellerEr hat auch keine Regelung
Dann hat er vielleicht eine tolle Anzeige der Außentemperatur, aber Regeln kann er damit nichtNe er hat letzte woche so einen Fühler eingebaut bekommen.
Das ist doch nur der Fühler, du benötigst doch auch eine Regelung dazu!
z.B.
eTwist – vielseitiger Raumregler für ACE Geräte (remeha.de)
Die eTwist wird benötigt für eine optimale Einstellung und Optimierung. Den Heizungsbauer kannst du vergessen. Flachpfeiffe
Unsinn, verwirrt ihn doch nicht mit solchen Aussagen, wenn ihr selbst das Gerät nicht kennt oder im entspr Handbuch nachgesehen habt!Dann hat er vielleicht eine tolle Anzeige der Außentemperatur, aber Regeln kann er damit nicht
Vergessen: DAS zeigt dir ja, dass die VLT vorher bei den gedrosselten Thermostaten _viel_ zu hoch war.Von der Wärme ist es gleich.