Im Zuge des Hydraulischen Abgleich meiner FBH verbringe ich aktuell viel Zeit mit meiner LWWP aber ich verstehe das Regelverhalten der internen Pumpe nicht.
Vaillant schreibt der Nennvolumenstrom sei
540 l/h bei einer Spreizung von 5 K und das die LWWP dann optimal arbeiten würde.
Die einzige Einstellmöglichkeit der Pumpe ist die Restförderhöhe von 200 mbar bis 900 mbar wobei die 900 mbar laut Vaillant einer Pumpenleistung von 100 % entspricht.
Aber egal wo ich nun Versuche die Anlage einzustellen bzw. die Heizkreise abzugleichen, die Pumpe fördert immer um die 610 l/h selbst wenn ich die Förderhöhe und damit den Volumenstrom reduziere schwankts kurz und die Pumpe pendelt sich wieder bei den ca. 610 l/h ein.
Mache ich da Grundsätzlich was falsch, oder wie muss ich das Verhalten der Pumpe verstehen?