Wieso sollte eine Raumtemperaturgeführte Regelung mehr Gas als eine Außentemperaturgeführte verbrauchen?
Das habe ich nicht gesagt!
Problem: Wenn du keinen Außenfühler hast, MUSS du die Vorlauftemperatur für die Heizung, ständig entsprechend den Wetterbedingungen mit dem Regler an der Heizung VL Temperatur anpassen und das auch wenn keiner da ist. Wenn du das machen kannst, würde diese Heizung auch optimal arbeiten.
In der Praxis ist das dann so, pi mal Daumen wird da was eingestellt und bleibt dann so bis es zu warm wird oder zu kalt bleibt.
Meistens wird auch nicht festgestellt das die Heizung nicht optimal arbeitet, wie denn auch, ist doch alles prima warm.
Ein Außenfühler regelt das ständig und optimal, Voraussetzung die Heizkurve ist richtig eingestellt.
Ein Raumregler regelt nicht immer die Heizung (einige können das auch entsprechend der Einstellung dann abschätzen) sondern schaltet die Heizung nur an oder aus entsprechend den Soll- und Istwerten der Raumtemperatur.
Eine Heizungsanlage muss sich aber, wenn sie optimal und sparsam arbeiten soll, sich immer im Gleichgewicht zwischen Wärmeerzeugung und Wärmeabnahme durch die HK, befinden.
Das kann nicht alleine durch den Raumregler an aus erreicht werden, denn die Heizung muss auch den Brenner Leistungsbedarfsgerecht regeln können.
Das geht aber nur durch die Anpassung der VL- Temperatur, Heizkurve, was ein Außensensor macht und was erforderlich ist auf Grund der bestehenden Witterungsbedingungen. Wie soll ein Raumregler wissen welche Außentemperatur besteht?