Hallo zusammen,
bei meinem Junkers Brennwertkessel ZSBE 28-3 A 23 S0023 wurde vor kurzem die defekte Heizungspumpe (ständig Störung wegen zu geringer Leistung) gegen eine neue Pumpe getauscht.
Seitdem habe ich das Gefühl, dass das Heizungssystem deutliche Strömungsgeräusche von sich gibt, es rauscht ganz deutlich.
Ich habe dann in der Bedienungsanleitung gelesen, dass man zum Geringhalten der Geräusche eine niedrige Pumpen-Kennlinie wählen soll. Ich habe dann in der Heatronic im Service-Menü die Einstellung der Pumpenkennlinie ausgelesen und festgestellt, dass dort die Stufe 2 "Konstantdruck mittel" eingestellt ist.
In der Bedienungsanleitung steht aber, dass die Grundeinstellung bei ZSBE-Geräten die Stufe 5 "Proportionaldruck niedrig" wäre. Wer das geändert hat bzw. warum das umgestellt wurde, kann ich nicht sagen.
Ich habe dann das Pumpenkennfeld auf Stufe 3 "Konstantdruck niedrig" eingestellt und habe nun das Gefühl, dass das Rauschen nahezu weg ist. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mit der Einstellung insgesamt richtig liege oder ob ein anderes Kennfeld für die Heizung insgesamt nicht besser wäre.
Mir ist aufgefallen, dass die beiden Kurven "Konstantdruck niedrig" und "Proportionaldruck niedrig" in der Bedienungsanleitung identisch dargestellt werden (siehe Anhang) - kann das sein?
Mich würde interessieren, was der Unterschied zwischen den Einstellungen Konstantdruck und Proportionaldruck ist und welche Vor- bzw. Nachteile die Varianten haben?
Welche Einstellung sollte ich wählen?
Ich habe ein 2-Familien-Haus mit 2 Stockwerken zu je ca. 100 qm Wohnfläche. Je Stockwerk gibt es 6 Heizkörper mit Thermostaten. Ich gehe von einem 2-Rohr-System aus.
Viele Grüße
Josef
(Tulpe57)
bei meinem Junkers Brennwertkessel ZSBE 28-3 A 23 S0023 wurde vor kurzem die defekte Heizungspumpe (ständig Störung wegen zu geringer Leistung) gegen eine neue Pumpe getauscht.
Seitdem habe ich das Gefühl, dass das Heizungssystem deutliche Strömungsgeräusche von sich gibt, es rauscht ganz deutlich.
Ich habe dann in der Bedienungsanleitung gelesen, dass man zum Geringhalten der Geräusche eine niedrige Pumpen-Kennlinie wählen soll. Ich habe dann in der Heatronic im Service-Menü die Einstellung der Pumpenkennlinie ausgelesen und festgestellt, dass dort die Stufe 2 "Konstantdruck mittel" eingestellt ist.
In der Bedienungsanleitung steht aber, dass die Grundeinstellung bei ZSBE-Geräten die Stufe 5 "Proportionaldruck niedrig" wäre. Wer das geändert hat bzw. warum das umgestellt wurde, kann ich nicht sagen.
Ich habe dann das Pumpenkennfeld auf Stufe 3 "Konstantdruck niedrig" eingestellt und habe nun das Gefühl, dass das Rauschen nahezu weg ist. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mit der Einstellung insgesamt richtig liege oder ob ein anderes Kennfeld für die Heizung insgesamt nicht besser wäre.
Mir ist aufgefallen, dass die beiden Kurven "Konstantdruck niedrig" und "Proportionaldruck niedrig" in der Bedienungsanleitung identisch dargestellt werden (siehe Anhang) - kann das sein?
Mich würde interessieren, was der Unterschied zwischen den Einstellungen Konstantdruck und Proportionaldruck ist und welche Vor- bzw. Nachteile die Varianten haben?
Welche Einstellung sollte ich wählen?
Ich habe ein 2-Familien-Haus mit 2 Stockwerken zu je ca. 100 qm Wohnfläche. Je Stockwerk gibt es 6 Heizkörper mit Thermostaten. Ich gehe von einem 2-Rohr-System aus.
Viele Grüße
Josef