Raumthermostat MWE51703

Diskutiere Raumthermostat MWE51703 im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Forumler, da Ihr mir in der Vergangenheit immer gute Hilfe geleistet habt, möchte ich Euch mal wieder um diese bitte. Ich habe habe im EG...

dukemm

Threadstarter
Mitglied seit
06.06.2010
Beiträge
45
Hallo Forumler,
da Ihr mir in der Vergangenheit immer gute Hilfe geleistet habt, möchte ich Euch mal wieder um diese bitte.

Ich habe habe im EG eine Wasserfußbodenheizung. Im Wohnzimmer habe ich 2 Heizkreisläufe, welche die letzten 20 Jahre über eine Oreg Raumthermostat mit Bimetallfeder geregelt wurden. Das Oreg steuerte 2 Oreg Stellantriebe (stromlos geschlossen).

Als ich letzte Woche nach Hause kam, war es im Wohnzimmer ziemlich warm (fast 27 Grad C). Es wurde immer wärmer und ich musste deststellen, das das Thermostat wohl nicht mehr regelte (Das "Klacken" blieb auch aus). Ich durchforstete das Internet nach einem neuen Thermostat mit digitaler Anzeige. Meine Wahl fiel auf das MWE 51703 von MW Regeltechnik, welches aber unter dem Namen Wematherm wohl vertrieben wird. Leider ist die Anleitung sehr kurz gehalten. Es sind 2 Anschlussbilder (5713 und 5723) vorhanden; jedoch ohne weitere Erklärung (siwhe Bilder). Ich habe nun die 3 Adern gem. dem Anschlussbild 5723 angeschlossen
1= schwarz L
2= blau N
3= Braun L1 (Steuerleitung)

Das Thermostat hat einen eingebauten Fühler, ein externer ist optional und nicht angeschlossen.
Die Anzeigen am Thermostat sind alle okay, jedoch die Heizung ist kalt und auch die Dioden bei den Stellantrieben leuchten nicht im Betrieb.
Was habe ich falsch gemacht, bzw. vergessen?
Würde mich über Eure Hilfe freuen.

Grüße

Dukemm
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.380
Du hast einen Anschlußplan von
5713 und 5723
Jedoch ein Thermostat
51703





Dämmerts?

Poste doch ,mal ein Bild der Anschlußklemmen...
 

dukemm

Threadstarter
Mitglied seit
06.06.2010
Beiträge
45
Das ist mir auch erst aufgefallen, jedoch ist es die Originalanleitung, welche dabei war. Was ich gepostet habe ist Vorder und Rückseite.
Auf der Vordeseite steht die richtige Bezeichnung.
Die Anschlussklemmen auf der Rückseite gehen von 1-7.
Ich habe wie gesagt, gem. Bild 5723 angeschlossen.
Was würde ich gem. Bild 5713 noch ändern müssen, bzw. änder können mit nur 3 Adern?
Die Anschlussklemme könnte ich erst morgen fotografieren, da ich das Thermostat ausbauen muss, wenn es hell ist.
 

dukemm

Threadstarter
Mitglied seit
06.06.2010
Beiträge
45
Mittlerweile habe ich festgestellt, wenn das Thermostat das Heizsymbol anzeigt, das die Stellantriebe trotzdem irgendwie kein Saft kriegen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.380
Die Anschlussklemme könnte ich erst morgen fotografieren, da ich das Thermostat ausbauen muss, wenn es hell ist.
Mach das mal..... alles Andere wär Schattenboxen
 

dukemm

Threadstarter
Mitglied seit
06.06.2010
Beiträge
45
Hier ist das Foto von der Rückseite des T.
hatte wie gesagt die Anschlüsse wie folgt dran:

1 = schwarz L
2 = blau N
3= braun L1 Steuerleitung
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.380
Das ist nur theoretisch richtig.

Zwischen 1+3 muss eine Brücke rein.

1= L
2= N
3= Brücke auf 1
4 = NO= Anschluß für Stellantrieb.
 

Elektroniker56

Mitglied seit
16.12.2011
Beiträge
280
Hausdoc schrieb:
Das ist nur theoretisch richtig.

Zwischen 1+3 muss eine Brücke rein.

1= L
2= N
3= Brücke auf 1
4 = NO= Anschluß für Stellantrieb.
Alles richtig, nur warum erklärst du es für die Leute nicht so, dass Sie es nachvollziehen können?

Klemme 1 und 2 sind die Anschlüsse für die interne 230 V Stromversorgung.
Klemme 3 ist der eine Anschluss vom Relais. Dieser muss mit L also Klemme 1 verbunden werden, und es muss sicher sein -also prüfen mit dem elektriker Lügenstift (Schraubendreher mit Glimmlampe drin), dass auf Klemme 1 auch tatsächlich "L" also Strom anliegt!
Klemme 4 mit der bezeichnung NO bedeutet, das ist der andere Pol vom Relaiskontakt der "normal Open -zu deutsch offen ist". Bedeutet, nur wenn das Relais geschaltet hat, führt dieser Anschluss das "L-Potential".
Klemme 5 mit der Bezeichnung NC bedeutet, das ist der Ruhekontakt vom Relais, der führt das Potential das an Com -also Klemme 3 anliegt, solange das Relais nicht umschaltet.

Fraglich bleibt, ob es intern einen Temperaturfühler gibt, der das Relais entsprechend umschalten lässt, oder ob ein Temperaturfühler mit 10 Kiloohm Widerstand bei 25 Grad an Klemme 6 und 7 anzuschließen ist.
Das müsste aus der Beschreibung hervor gehen. Auch, ob der Widerstand einer vom Typ PTC oder NTC sein muss.

PTC bedeutet positiver Temperaturkoeffizient also der Wert steigt mit der Temperatur. NTC bedeudet negativer Temperaturkoeffizient als fällt der Wert mit steigender Temperatur.

nachbearbeitet weil mit Brille anstatt 30 Kiloohm nur 10 Kiloohm zu lesen war.
 

dukemm

Threadstarter
Mitglied seit
06.06.2010
Beiträge
45
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Heizung läuft soweit wieder.
Der Anschluss war richtig. Hätte so ja wenigstens in der Anleitung stehen können.

Grüße

Dukemm
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.380
Der Anschluss war richtig. Hätte so ja wenigstens in der Anleitung stehen können.
Tuts doch..... ;)


Ich habs ja auch lesen können..... :D
 

Vitodenser

Mitglied seit
25.09.2011
Beiträge
137
Ey Geilomat :thumbsup:

Der Ekeltroniker ist ja wieder da.( gibt es keinen kotzenden Smiley)

Ist dein Zeitvertrag abgelaufen, oder hat deine Leihbude zu gemacht? :D



Naja egal, Hauptsache du stänkerst wieder schön rum, und hast an allem was rum zu meckern. :thumbdown:







 
Thema:

Raumthermostat MWE51703

Raumthermostat MWE51703 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant atmoTEC VCW 194 Raumthermostat Calormatic 330 ersetzen

    Vaillant atmoTEC VCW 194 Raumthermostat Calormatic 330 ersetzen: Wir haben eine Vaillant atmoTEC VCW 194/4-5-HL Kombi-Gastherme und ein Calormatic VRT 330 Raumthermostat. Das alte Raumthermostat ist leider nicht...
  • Raumthermostat + Regler an den Heizungen + Gastherme – Wie vorgehen?

    Raumthermostat + Regler an den Heizungen + Gastherme – Wie vorgehen?: Hallo liebes Forum, gerade war ein Techniker hier, um meine Gastherme zu reparieren und ich habe dann länger mit ihm über richtiges Heizen...
  • SIRO SMART Raumthermostat

    SIRO SMART Raumthermostat: Hallo zusammen, ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich eine Frage zu neuen Raumthermostaten für meine Fußbodenheizung habe. Bin im Internet...
  • Raumthermostat defekt?

    Raumthermostat defekt?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung hängt eine Gastherme und entsprechend ein Sensor an der Wand, wo ich Tages, Nachttemperatur und die Zeiten...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

      Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
    • Vaillant atmoTEC VCW 194 Raumthermostat Calormatic 330 ersetzen

      Vaillant atmoTEC VCW 194 Raumthermostat Calormatic 330 ersetzen: Wir haben eine Vaillant atmoTEC VCW 194/4-5-HL Kombi-Gastherme und ein Calormatic VRT 330 Raumthermostat. Das alte Raumthermostat ist leider nicht...
    • Raumthermostat + Regler an den Heizungen + Gastherme – Wie vorgehen?

      Raumthermostat + Regler an den Heizungen + Gastherme – Wie vorgehen?: Hallo liebes Forum, gerade war ein Techniker hier, um meine Gastherme zu reparieren und ich habe dann länger mit ihm über richtiges Heizen...
    • SIRO SMART Raumthermostat

      SIRO SMART Raumthermostat: Hallo zusammen, ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich eine Frage zu neuen Raumthermostaten für meine Fußbodenheizung habe. Bin im Internet...
    • Raumthermostat defekt?

      Raumthermostat defekt?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung hängt eine Gastherme und entsprechend ein Sensor an der Wand, wo ich Tages, Nachttemperatur und die Zeiten...
    Oben