Also ich habe mir gerade die Zeit genommen und alles mal ausgemessen. Zunächst die tiefe des Fensterbretts, das sind 35 cm.
Dann zu den Heizkörpern.
Wonzimmer (18 m²): 110 x 60 cm Typ 22
Büro (18 m²): 110 x 60 cm Typ 22
Küche (10 m²): 80 x 60 cm Typ 22
Schlafzimmer (12 m²): 100 x 60 cm Typ 21
Und im Bad (5 m²) hängt ziemlich genau dieser HK, mit den Maßen: 180 cm x 45 cm.
Und der Flur hat 7,8 m² und keinen HK.
Die Wärme bewegt sich ja schon durch den Raum. Man sieht ja am Raumregler, dass das Thermometer 23 °C anzeigt. Nur der Raumregler schafft das wohl irgendwie nicht.
Aktuell sind die HK im Wohnzimmer und im Büro auf 5, im Schlafzimmer zwischen 2 und 3 und in der Küche so auf ca. 3. Das Bad nehme ich mal aus, da dort eigentlich immer die Tür zu ist.
Dadurch dass ich die Solltemperatur wieder auf 22 °C gestellt habe, ist die VLT auch nicht mehr durchgehend 70 °C sondern wird vom Regler moduliert.
Vielen Dank für eure ganze Hilfe!