Hallo zusammen,
wir haben unsere Ölheizung abgeschafft und durch den o.g. Brenntwertkessel ersetzen lassen.
Es gibt nur einen Heizkreis und der wird im zeitgesteuerten Automatikmodus verwaltet.
Auf dem Kessel thront eine CW 400 und am Rücklauf ist ein MM100 angeklemmt.
Da sich die CW 400 nicht in einem Referenzraum befindet, bekommt die Steuerung für die Raumtemperatur zwar einen Soll-, aber keinen Ist-Wert - woher auch?
Folgerichtig sind
die Regelungsart außengeführt
die Absenkart außen
der Frostschutz außen
der Raumeinfluss auf Aus und
der Raumtemperatur-Offset auf 0K.
Eigentlich müssten das alle Parameter sein, welche die Steuerung davon abhalten können, sich ganz auf die Außentemperatur zu stützen.
Eigentlich - denn wenn ich die Solltemperatur für den Heizbetrieb verändere, verändert sich auch die Vorlauftemperatur im Heizkreis.
Frage: Warum?
Welche Einstellung habe ich übersehen, die auch noch die Soll-Raumtemperatur einen Einfluß auf die Vorlauftemperatur nehmen lässt?
wir haben unsere Ölheizung abgeschafft und durch den o.g. Brenntwertkessel ersetzen lassen.
Es gibt nur einen Heizkreis und der wird im zeitgesteuerten Automatikmodus verwaltet.
Auf dem Kessel thront eine CW 400 und am Rücklauf ist ein MM100 angeklemmt.
Da sich die CW 400 nicht in einem Referenzraum befindet, bekommt die Steuerung für die Raumtemperatur zwar einen Soll-, aber keinen Ist-Wert - woher auch?
Folgerichtig sind
die Regelungsart außengeführt
die Absenkart außen
der Frostschutz außen
der Raumeinfluss auf Aus und
der Raumtemperatur-Offset auf 0K.
Eigentlich müssten das alle Parameter sein, welche die Steuerung davon abhalten können, sich ganz auf die Außentemperatur zu stützen.
Eigentlich - denn wenn ich die Solltemperatur für den Heizbetrieb verändere, verändert sich auch die Vorlauftemperatur im Heizkreis.
Frage: Warum?
Welche Einstellung habe ich übersehen, die auch noch die Soll-Raumtemperatur einen Einfluß auf die Vorlauftemperatur nehmen lässt?