So Jung und Mädels,
Komme von gerade von den Eltern. Seit Einzug in der Wohnung streiten sie sich mit dem Vermieter bezüglich des HK im Esszimmer.
Esszimmer, Wohnzimmer, Kochküche sind eine offene Einheit ( keine Türen vorhanden )
Küche mit Balkon und langem Fenster ohne HK. Der Raum ist ca. 4m² groß. Hier habe ich eine Infrarotheizung verbaut.
Der HK im WZ müßte 1800x600 Typ 22 sein. Im Esszimmer liegt gegenüber mit Balkontür ist ein 1800x500 Typ 22 verbaut. Dieser HK soll auch indirekt die Küche mit versorgen. Was nicht passt.
Damit der Raum seine 21,5°c erreicht müßte die VLT auf 75°c angehoben werden, die anderen HK Thermostate drosseln alles weg.
Geholfen hätte hier ein HK in 600 hoch. Dazu hätte man aber das VL Aufputzrohr verlängern müssen.
Es wurde nun ein 18000x500 Typ 33 verbaut. Eigentlich Leistung genug. Aber nun sitzt der erstens der Thermostatkopf direkt neben dem HK. ( Er zeigt nicht frei in den Raum ) somit erkennt er die Abstrahlwärme des HK und regelt sehr früh ab.
Naja auf Anfrage über den Vermieter zum HB nach einem Thermostatkopf mit Fernfühler, war die Antwort, nicht nötig. Der HK sei so groß, der Raum kann nicht kalt sein......
Wie alte Menschen so sind, haben sie Angst, wenn ich ihn verbaue es könnte was defekt gehen.
1.) Montage Fehler des HK? Gehört die Asymmetrische Seite des Typ 33 zur Wand? (2/3 des HK)
2.) Gibt es eine Verlängerung, damit das Thermostat weiter in den Raum kommt?
Hier ist wieder sowas, erst nichts machen und dann ohne Sinn übers Ziel schießen. Zur Zeit ist ein Handregler von Heimeier drauf
Komme von gerade von den Eltern. Seit Einzug in der Wohnung streiten sie sich mit dem Vermieter bezüglich des HK im Esszimmer.
Esszimmer, Wohnzimmer, Kochküche sind eine offene Einheit ( keine Türen vorhanden )
Küche mit Balkon und langem Fenster ohne HK. Der Raum ist ca. 4m² groß. Hier habe ich eine Infrarotheizung verbaut.
Der HK im WZ müßte 1800x600 Typ 22 sein. Im Esszimmer liegt gegenüber mit Balkontür ist ein 1800x500 Typ 22 verbaut. Dieser HK soll auch indirekt die Küche mit versorgen. Was nicht passt.
Damit der Raum seine 21,5°c erreicht müßte die VLT auf 75°c angehoben werden, die anderen HK Thermostate drosseln alles weg.
Geholfen hätte hier ein HK in 600 hoch. Dazu hätte man aber das VL Aufputzrohr verlängern müssen.
Es wurde nun ein 18000x500 Typ 33 verbaut. Eigentlich Leistung genug. Aber nun sitzt der erstens der Thermostatkopf direkt neben dem HK. ( Er zeigt nicht frei in den Raum ) somit erkennt er die Abstrahlwärme des HK und regelt sehr früh ab.
Naja auf Anfrage über den Vermieter zum HB nach einem Thermostatkopf mit Fernfühler, war die Antwort, nicht nötig. Der HK sei so groß, der Raum kann nicht kalt sein......
Wie alte Menschen so sind, haben sie Angst, wenn ich ihn verbaue es könnte was defekt gehen.
1.) Montage Fehler des HK? Gehört die Asymmetrische Seite des Typ 33 zur Wand? (2/3 des HK)
2.) Gibt es eine Verlängerung, damit das Thermostat weiter in den Raum kommt?
Hier ist wieder sowas, erst nichts machen und dann ohne Sinn übers Ziel schießen. Zur Zeit ist ein Handregler von Heimeier drauf