Hallo zusammen,
ich betreibe eine Wolf R12DigiCompact mit nem 4nge-29 Kessel.
Seit gestern geht der Brenner auf Störung, jedoch erst bei der eingestellten Kesselminimaltemperatur.
Egal ob Heiz oder manueller Betrieb. Zudem startet er im Automatikbetrieb sporadisch morgens gar nicht.
Bsp.
Start des Brennes am morgen bei zb. 10Grad Kesseltemperatur (TK-Min 50 Grad - TK-Max 80Grad eingestellt)
Kessel heizt bis auf ca. 55 Grad auf. Umwälzumpen springen an.
Brenner will erneut Zünden (Zündfunke und Gaseinströmung starten) geht dann aber auf Störung.
Stelle ich den TK-Min kleiner oder höher ein, passiert die Störung entsprechend früher oder später. TK-Max wird nicht mehr erreicht.
Entstöre ich den Brenner, beginnt dasselbe Spiel, heizt ungefähr bis auf TK-Min und dann Störung.
Schornsteinfeger bei Sichtkontrolle im November ---> alles ok.
Brennerstörungen traten ganzjährig 2020 sporadisch mal auf, (wobei ich jetzt nicht mehr weiß ob das Störungsbild ähnlich war), aber seit gestern ist die Störung hartnäckig.
Hab die R12 schon resetet ohne Veränderung.
Jemand ne Idee?
Dank im Vorraus
ich betreibe eine Wolf R12DigiCompact mit nem 4nge-29 Kessel.
Seit gestern geht der Brenner auf Störung, jedoch erst bei der eingestellten Kesselminimaltemperatur.
Egal ob Heiz oder manueller Betrieb. Zudem startet er im Automatikbetrieb sporadisch morgens gar nicht.
Bsp.
Start des Brennes am morgen bei zb. 10Grad Kesseltemperatur (TK-Min 50 Grad - TK-Max 80Grad eingestellt)
Kessel heizt bis auf ca. 55 Grad auf. Umwälzumpen springen an.
Brenner will erneut Zünden (Zündfunke und Gaseinströmung starten) geht dann aber auf Störung.
Stelle ich den TK-Min kleiner oder höher ein, passiert die Störung entsprechend früher oder später. TK-Max wird nicht mehr erreicht.
Entstöre ich den Brenner, beginnt dasselbe Spiel, heizt ungefähr bis auf TK-Min und dann Störung.
Schornsteinfeger bei Sichtkontrolle im November ---> alles ok.
Brennerstörungen traten ganzjährig 2020 sporadisch mal auf, (wobei ich jetzt nicht mehr weiß ob das Störungsbild ähnlich war), aber seit gestern ist die Störung hartnäckig.
Hab die R12 schon resetet ohne Veränderung.
Jemand ne Idee?
Dank im Vorraus