Dazu eine frage. Kann es sein das die pumpe nur in gewissen modulieren kann?
Eine Pumpe kann immer in der Leistung von 0-100% arbeiten, aber nicht jeder Pumpenmotor kann das und es ist auch nicht sinnvoll. (ein Automotor braucht auch eine Mindestdrehzahl damit er überhaupt läuft, das Standgas) Dann kommt es noch auf die Leistungssteuerung für den Motor selbst an, wie die konzipiert ist.
Hier ist aufwendiger = teurer.
Baubedingt kann jeder Motor erst bei einer bestimmten Grundleistung überhaupt arbeiten, bei Hocheffizienzpumpen ist das bei 10% bei herkömmlichen Pumpen ca. 30%.
Was nun die Hersteller verbaut haben, verraten sie meistens nicht vollständig.
Nun hat ja solche Pumpe in der Heizungsanlage keinen Selbstzweck, sondern die Aufgabe die erzeugte Wärme in der Heizung sicher zu den Wärmeabgabe Bauteilen zu befördern. Dazu ist es notwendig Pumpenleistung und Wärmeleistung immer in der Wage zu halten.
Hiebei gilt dann folgender Grundsatz; optimal ist, beide Leistungen befindet sich im Gleichgewicht, eine höhere Pumpenleistung ist weniger Problematisch als eine zu geringe Pumpenleistung.
Denn
eine zu geringe Pumpenleistung kann den Wärmetransport nicht erfüllen! Die erzeugte Heizungsleistung kann nicht weitergegeben werden,
damit wird jedes Heizungssystem außer Funktion gebracht. Die Heizung verbraucht Energie kann sie aber nicht zu den Räumen bringen. Genau diesen Punkt beachten viele Nutzer speziell von Hocheffizienzpumpen nicht, weil ihr Augenmerk auf einer geringen Pumpenleistung einseitig ausgerichtet ist.
Damit ist es auch in der Praxis kein Problem wenn die Pumpe nur in Leistungsstufen arbeiten kann, ist die Pumpe richtig ausgelegt macht das alles kein Problem solange der Nutzer nicht versucht hier falsch einzugreifen, in der Meinung damit Energie zu sparen.
Neben den berüchtigten falschen Smartphone Eingriffen in das Heizungssystem, kommen seit den Einsatz von Hocheffizienzpumpen die Leistungsreduzierung der Pumpe zu den Fehleingriffen in das Heizungssystem dazu, mit der Auswirkung den Energieverbrauch der Heizung unnötig zu erhöhen.