Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???

Diskutiere Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt??? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten liebe Fachleute, halb verzweifelt möchte ich mich an Euch wenden in der Hoffnung mir etwas weiter zu helfen. Ich hatte mit den...

PanoB

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2020
Beiträge
4
Guten liebe Fachleute,

halb verzweifelt möchte ich mich an Euch wenden in der Hoffnung mir etwas weiter zu helfen.
Ich hatte mit den Heizungsfachmännern bisher wenig Glück, regelmäßig nach diversen Maßnahmen
war etwas verstellt oder nicht korrekt eingestellt.
Konkret begann alles vor nunmehr 3 Wochen. Durch die Corona-Restriktionen waren wir zugegebenerweise mit
der Wartung ein paar Monate im Rückstand und es fing Kondenswasser zu blubbern an.
Das zur Nacht, ich habe sicherheitshalber am Hauptschalter ausgeschaltet und am Vormittag des kommenden
Tages war es entleert und gewartet. Was dem "Spezialisten" aber nicht auffiel ist die ausgefallene Steuerung
PM2945 C1 da ging gar nichts. Die Grundsteuerung mit den 5 Tasten und dem LED Display war an und er ging
ohne Überprüfung von Dannen. Ich kam nachmittags nach Hause, Heizung kalt (FBH) Brauchwasser warm.
Die Pumpen für die 2 Heizkreisläufe (EG und OG) auf aus.
Ich rief ihn nochmal an, er sagt ja Steuerung defekt, am besten neue Heizung weil Teile schlecht verfügbar usw.
Er hat die Pumpen direkt an Strom geschlossen und die Mischerventile auf "offen" bzw. Manuell gestellt um eine
Übergangssituation zu schaffen. Gleichzeitig hat er an der Grundsteuerung 2 Werte verstellt, er meinte das eine wird
Die maximale Heiztemperatur sein das andere die für Brauchwasser.
Nach einigen Tagen und Recherche wurde ich mit einem Tipp fündig, den Restettaster am PM2945 zu betätigen
und siehe da: es funzt wieder! Ich merkte direkt, dass die Therme nicht hochheizte auf den Maximalwert um dann
allmählich die Wärme abzugeben, sondern sie heizte "gleichmäßiger".
Da die Ventile noch auf offen/manuell standen und die Pumpen auf Daueran kam der Spezi nun vergangenen
Donnerstag erledigte den Rückbau und weg war er.
Soweit die Vorgeschichte.

Nun ist folgende Problemkonstellation:
- im Heizbetriebmodus wird Brauchwasser erwärmnt, aber nach erreichter Temperatur werden die
Pumpen für die Heizkreise nicht angesteuert. Das den Heizkreisen vorgeschaltete Mischventil bewegt sich null.
- stelle ich auf Manuelle Steuerung im PM2945 springt die Heizung direkt an, Pumpen laufen, Butze warm

Meine Vermutungen für die Fehlerquelle sind:
- der Fachmann hat das Mischerventil falsch verkabelt (es gibt 3 Anschlüsse N, L1 und L2)
- er hat an der Grundsteuerung für den Kessel (LED-Display mit 5 Tasten) flasche Werte eingehackt (?)

Alternativ natürlich möglich:
- Steuerung trotzdem defekt (habe aber ein gebrauchtes Ersatzgerät mit identischem Fehlerbild)
- Motorantrieb Mischerventil der Heizkreisläufe defekt

Vielleicht reichen meine Ausführungen um Tipps von Euch zu ergattern.....
Anbei Bilder vom Kreislaufmischer, elektrischen Anschlüssen am Kessel, dem Mischventil (ohne Deckel) sowie
der Displays.
IMG-20200517-WA0002.jpeg
IMG-20200517-WA0006.jpeg
IMG-20200517-WA0004.jpeg
IMG-20200517-WA0000.jpeg


Ich danke vielmals im Voraus!

Pano
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Wer hat denn da die beiden Alpha 2 Pumpen eingebaut? Wann war das?
 

PanoB

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2020
Beiträge
4
Der selbe Fachmann.
Vor ca. 2 Jahren.
Das gesamte System funktionierte bis zum besagten Zeitpunkt stabil und gut...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Der selbe Fachmann.
Vor ca. 2 Jahren.
Bereits da hätte die Anlage getauscht werden sollen.
- im Heizbetriebmodus wird Brauchwasser erwärmnt,
Da wurde bestimmt das Umschaltventil abgeklemmt und manuell geöffnet - so werden beide Pfade mit Heizwasser versorgt.

So wie ich das rauslese ist die Regelung defekt und der Fachmann hat einen manuellen Notbetrieb gebastelt. So hast du ein paar Tage Zeit dich um Neuanlage zu kümmern.
Es ist denkbar ungünstig sich hier in Reparaturversuche zu verkünsteln. Das wird nix mehr.
 

PanoB

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2020
Beiträge
4
Danke für die erste Einschätzung.
Aktuell ist alles angeschlossen wie zuvor als Übergang war es abgeklemmt.
Warum die Steuerung nicht erneuern wenn die defekt wäre???
Habe ja ein Ersatzgerät dran gehabt identisch im Verhalten. Nun können natürlich beide den selben Defekt haben oder in der Schaltlogik ist einfach etwas nicht korrekt angeschlossen.
Das sind meine Gedanken.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Warum die Steuerung nicht erneuern wenn die defekt wäre???
Weil das neue Ersatzteil - sofern überhaupt nich lieferbar - bestimmt auch schon über 15 Jahre ist und seit dem irgendwo rumliegt.

Wenn ein billiges und altes und exotisches Auto einen schweren Defekt hat, würde man auch nicht 1/3 der Summe eines aktuellen Neuwagens reinstecken.

Gesetzt den Fall du wärst so wahnsinnig und würdest dies tun und das Ersatzteil wär noch lieferbar. Was machst du wenn 1...2 Jahre später ein Teil stirbt, das nicht mehr lieferbar ist?
 

PanoB

Threadstarter
Mitglied seit
17.05.2020
Beiträge
4
Ich verstehe den Ansatz.
Ich bin ziemlich überzeugt dass irgendwas falsch angekabelt würde.
Werde morgen den Chef des Betriebs anhauen der ist pfiffig.
Ich werde berichten!
 
Thema:

Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???

Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt??? - Ähnliche Themen

  • Vorlauftemperatur und Pumpensteuerung bei Cerapur ZSB mit FW200

    Vorlauftemperatur und Pumpensteuerung bei Cerapur ZSB mit FW200: Ich habe in einem 3-Fam.Haus (2 FBH und 1x Radiatoren) eine ZSB 22-3 mit FW200 (vor dem Wärmetauscher), dahinter 2 FB 100, die die beiden...
  • Pumpensteuerung Holzvergaser

    Pumpensteuerung Holzvergaser: Hallo Zusammen, bis jetzt habe ich an meinem Holzvergaser die Puffer-Ladepumpe, die Pumpe für einen gemischten Heizkreis und die Pumpe für einen...
  • Pumpensteuerung mit MultiMATIC/VR71

    Pumpensteuerung mit MultiMATIC/VR71: Guten Tag. meine Situation ist folgende : Bauernhaus renoviert mit Fußbodenheizung im EG ( verbaut mit Jung RAumthermostaten) und Radiatoren im...
  • Betriebsart pumpensteuerung - Junkers ZWB 24-1 De

    Betriebsart pumpensteuerung - Junkers ZWB 24-1 De: Hallo Kann mir bitte jemand die betriebsarten der umwälzpumpe erklären: Also vorlaufgeregelt, Außentemperaturgeregelt, raumtemperaturgeregelt...
  • Pumpensteuerung Wärme Pufferspeicher

    Pumpensteuerung Wärme Pufferspeicher: Hallo zusammen, ich habe eine Pelletheizung von BlackStar mit NBE Steuerung, Vll kennt jemand von euch diese ja. Die Heizung funktioniert...
  • Ähnliche Themen

    • Vorlauftemperatur und Pumpensteuerung bei Cerapur ZSB mit FW200

      Vorlauftemperatur und Pumpensteuerung bei Cerapur ZSB mit FW200: Ich habe in einem 3-Fam.Haus (2 FBH und 1x Radiatoren) eine ZSB 22-3 mit FW200 (vor dem Wärmetauscher), dahinter 2 FB 100, die die beiden...
    • Pumpensteuerung Holzvergaser

      Pumpensteuerung Holzvergaser: Hallo Zusammen, bis jetzt habe ich an meinem Holzvergaser die Puffer-Ladepumpe, die Pumpe für einen gemischten Heizkreis und die Pumpe für einen...
    • Pumpensteuerung mit MultiMATIC/VR71

      Pumpensteuerung mit MultiMATIC/VR71: Guten Tag. meine Situation ist folgende : Bauernhaus renoviert mit Fußbodenheizung im EG ( verbaut mit Jung RAumthermostaten) und Radiatoren im...
    • Betriebsart pumpensteuerung - Junkers ZWB 24-1 De

      Betriebsart pumpensteuerung - Junkers ZWB 24-1 De: Hallo Kann mir bitte jemand die betriebsarten der umwälzpumpe erklären: Also vorlaufgeregelt, Außentemperaturgeregelt, raumtemperaturgeregelt...
    • Pumpensteuerung Wärme Pufferspeicher

      Pumpensteuerung Wärme Pufferspeicher: Hallo zusammen, ich habe eine Pelletheizung von BlackStar mit NBE Steuerung, Vll kennt jemand von euch diese ja. Die Heizung funktioniert...
    Oben