Hallo habe ja meine WBS 22F erst seit Donnerstag.
Nun habe ich folgendes Problem.
Über ein Einspritzsystem (Plattenwärmetauscher 24KW) werden 160m2 FBH versorgt,
Folgende Parameter lese ich bei der WBS im Betrieb ab:
Raumsollwert 21°
Pumpendrehzahl 35%
Kennlinie 0,8
Parallelverschiebung 3°
Bei 0°C: Kesselsollwert ca 47 Grad
Rücklauf: ca 41 Grad
Es wird nicht ausreichend warm.
Das Altgerät Junkers KB18-23 hatte ähnliche Vorlauftemp. und es wurde warm!
Allerdings: Ich habe einen Tacho-Setter im Vorlauf zum Wärmetauscher eingebaut. Die Junkers "schob ungeregelte 18 Liter die Minute zum Wärmetauscher", die Brötje jetzt "automatische" 10 Liter. Kann es daran liegen? Wieviel Liter muss ich denn über den Wärmetauscher vom Kessel aus bringen, damit das klappt?
Nun habe ich folgendes Problem.
Über ein Einspritzsystem (Plattenwärmetauscher 24KW) werden 160m2 FBH versorgt,
Folgende Parameter lese ich bei der WBS im Betrieb ab:
Raumsollwert 21°
Pumpendrehzahl 35%
Kennlinie 0,8
Parallelverschiebung 3°
Bei 0°C: Kesselsollwert ca 47 Grad
Rücklauf: ca 41 Grad
Es wird nicht ausreichend warm.
Das Altgerät Junkers KB18-23 hatte ähnliche Vorlauftemp. und es wurde warm!
Allerdings: Ich habe einen Tacho-Setter im Vorlauf zum Wärmetauscher eingebaut. Die Junkers "schob ungeregelte 18 Liter die Minute zum Wärmetauscher", die Brötje jetzt "automatische" 10 Liter. Kann es daran liegen? Wieviel Liter muss ich denn über den Wärmetauscher vom Kessel aus bringen, damit das klappt?