Pumpendrehzahl nicht ausreichend?

Diskutiere Pumpendrehzahl nicht ausreichend? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo habe ja meine WBS 22F erst seit Donnerstag. Nun habe ich folgendes Problem. Über ein Einspritzsystem (Plattenwärmetauscher 24KW) werden...

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Hallo habe ja meine WBS 22F erst seit Donnerstag.

Nun habe ich folgendes Problem.

Über ein Einspritzsystem (Plattenwärmetauscher 24KW) werden 160m2 FBH versorgt,

Folgende Parameter lese ich bei der WBS im Betrieb ab:
Raumsollwert 21°

Pumpendrehzahl 35%
Kennlinie 0,8
Parallelverschiebung 3°

Bei 0°C: Kesselsollwert ca 47 Grad
Rücklauf: ca 41 Grad

Es wird nicht ausreichend warm.

Das Altgerät Junkers KB18-23 hatte ähnliche Vorlauftemp. und es wurde warm!

Allerdings: Ich habe einen Tacho-Setter im Vorlauf zum Wärmetauscher eingebaut. Die Junkers "schob ungeregelte 18 Liter die Minute zum Wärmetauscher", die Brötje jetzt "automatische" 10 Liter. Kann es daran liegen? Wieviel Liter muss ich denn über den Wärmetauscher vom Kessel aus bringen, damit das klappt?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.283
Welche Pumpe tut nochmal nach dem Wärmetauscher dienst?

Wie ist die eingestellt?
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Wilo Stratos Pico 25-6

läuft auf Konstantdruck mit 6 Metern. so lief sie aber auch schon vorher und es hat wunderbar geklappt. Das einzige was sich geändert hat ist das Fördervolumen des neuen Kessels, oder der Pumpe darin.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.283
OK. Nimm mal die Parallelverschiebung hoch.

Bei der Einspritzschaltung kann es schon sein, daß du eine höhere VL Temperatur brauchst.

An der" Pumpendrehzahl" würd ich erst mal nichts ändern, da sonst das Delta T kleiner wird, was den Brennwerteffekt negativ beeinflussen kann.
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
ok, das probiere ich aus, da ist noch genau 1 Grad möglich. mehr als 4 geht nicht. Ich hatte das schon so mit dem Techniker eingestellt, wie es beim Altgerät gepasst hat, da war der Fußpunkt auch so bei 24 Grad.

Das d-t ist doch bei der FBH, gerade bei niedrigen Aussentemperaturen eh schon relativ klein. Ansonsten kann ich ja nur noch die Steilheit wieder erhöhen??? Deswegen interessiere ich mich ja auch für das Raumregelgerät um mal die Adaptive Kennlinie auszuprobieren. Sind aber auch wieder 180 Euros... mindestens...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.283
Die Parallelverschiebung kann man sicher mehr als nur 4 K anheben.....
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
nein, dann hört das auf, mehr lässt die Regelung nicht zu. Fachmannebene Heizkreis 1 Parallelverschiebung. Gehts noch woanders?
 
Thema:

Pumpendrehzahl nicht ausreichend?

Pumpendrehzahl nicht ausreichend? - Ähnliche Themen

  • Warmwasser wird nicht richtig Warm

    Warmwasser wird nicht richtig Warm: Guten Tag ich besitze eine Kombitherme ( Vaillant VCW 194/2 XE-C HL). Ein Wasserspeicher ist nicht vorhanden. Bei dieser wurden zuletzt der große...
  • Heizkörper werden nicht warm - Sieger BK 11 LW 18

    Heizkörper werden nicht warm - Sieger BK 11 LW 18: Habe ja darüber schon geschrieben und auch dazu Infos erhalten, aber nichts hilft. Der Ventileinsatz des 3-Wege-Ventils ist augetauscht und immer...
  • Sieger BK 11 LW18 Heizkörper werden nicht warm - Neue Frage zu gleichem Thema

    Sieger BK 11 LW18 Heizkörper werden nicht warm - Neue Frage zu gleichem Thema: Danke "Techniker 2" für Deine Anmerkungen. Tatsächlich wurde mir ein Ventilsatz verkauft, der Original-Honeywell VCZZ6000/U war, jedoch wie ich...
  • Sieger BK 11 LW18 Heizkörper werden nicht warm - Neue Frage zu gleichem Thema

    Sieger BK 11 LW18 Heizkörper werden nicht warm - Neue Frage zu gleichem Thema: Danke dem "Techniker 2" für seine gute Antwort, die ich vor einer Woche umsetzen konnte, in dem ich den Ventileinsatz VCZZ6000/U ausgetauscht...
  • Hilfe: die Heizkörper werden nicht warm

    Hilfe: die Heizkörper werden nicht warm: Liebe Gemeinde, hoffe, Ihr könnt mir helfen. In unserem Büro ist die Heizung zum Teil ausgefallen (in der 2. Etage, EG und 1. Etage...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben