dubby schrieb:
Bei einem Kombipuffer hast du keine Wahl. Da abe keiner deine Anlage kennt, kann man hier nur raten.
Kein Kombipuffer. Einfach nur ein 800L Puffer zum speichern der Solarenergie.
Geheizt wird durch den Brennwerter, sowohl für WW (200L Trinkwasserboiler), als auch für die Heizkörper.
Ist die Puffertemperatur höher als die Rücklauftemperatur beider Kreise, dann wird der Rücklauf angehoben.
Ist die Puffertemperatur ausreichend hoch, dann wird auch das WW durch den Puffer erwärmt.
Da beides durch den Kessel läuft weiss dieser auch wann er nicht zuheizen muss.
dubby schrieb:
Es geht um Energie. Der Kollektor stellt die Energie dann zur Verfügung, wenn sie nicht gebraucht. Die Energie muss also zwischengespeichert werden. Du nutzt die Energie vom Dach, um den Brennwerteffekt (auch Energie) zu verhindern. X/
Richtig. Die Energie reicht bei bedecktem Himmel nicht um den Puffer auf Vorlaufniveau anzuheben. Also müsste ich die gespeicherte Energie solange vorhalten bis die Energie zum hoch heizen reicht, oder bis sie als Verlust abhaken kann.
Der geringere Brennwertnutzen durch die sofortige Rücklaufanhebung, denke ich, ist kleiner als der Nutzen durch die Rücklaufanhebung.
dubby schrieb:
Du solltest darüber grübeln, wie du die Energie vom Dach besser nutzen kannst. Wie kannst du die Temperatur im Kollektor erhöhen? :whistling:
Mehr Sonne, größeres Dach für mehr Kollektoren, Wärmepumpe um das Temperaturniveau zu erhöhen?
dubby schrieb:
Ich halte thermische Solarnutzung aus Sicht des Umweltschutz für gewinnbringend. :saint: Nicht aus Sicht der Wirtschaftlichkeit. EIne solche Anlage rechnet sich bei den aktuellen Preisen für Öl, Gas oder Pellets nicht.
Das seh ich genau so. Und dennoch war ich über das große Einsparpotential der Gesamtanlage überrascht.
Ich schrieb es schon mal an anderer Stelle:
40 Jahre altes Haus, 40 Jahre alte Heizung: ca. 3500 - 4000L per Anno
alte Heizung optimiert: 2700 - 3000L per Anno
Neue Brennwertanlage mit Solarunterstützung: 1600 - 2000L per Anno
Achso, die Neuanlage hat nie einen HB gesehen
)