Pufferspeicher ??

Diskutiere Pufferspeicher ?? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Habe ein Problem mit meiner Heizung Brötje BGB 28 e. Der Kessel hat eine Mindestabnahmemenge von 5,6 kw , jetzt brauche ich aber nicht so viel...

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Habe ein Problem mit meiner Heizung Brötje BGB 28 e. Der Kessel hat eine Mindestabnahmemenge von 5,6 kw , jetzt brauche ich aber nicht so viel weil ich mit den Kamin heize und der Kessel taktet zu oft oder ich muss mehr Heizkörper aufdrehen was ich aber durch den Kamin nicht brauch . Würde es was bringen wenn ich einen kleinen Pufferspeicher dazwischen bauen lasse um dieses takten zu verhindern? Oder wäre es besser ein Heizungstyp kleiner zu nehmen mit 3,5 Kw denke aber wenn es wärmer wird das ich das gleiche Problem wie mit den 5,6 kw Kessel habe . Fals ich mich irre bitte Berichtigen.
Würde mich über Antworten freuen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.972
Irgendwann wird jedes Gerät takten.

Du bekämst in der Tat längere Laufzeiten wennn du eine Hydraulische Weiche mit 100....200 l (0Puffer) einbaust.

Die Frage ist hald, ob sich das wirtschaftlich auch lohnt. Außer der Weiche/Puffer brauchst du auch noch eine Sekundärpumpe . Diese Pumpe braucht zusätzlich auch noch Strom......
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.535
Standort
Pinneberg
Moin

Entweder die Anlage wird hydraulisch als auch regeltechnisch komplett umgebaut auf Pufferspeicher oder man lebt mit dem Takten.

LG ThW
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.513
Was heißt für dich, die Anlage taktet zu oft?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.535
Standort
Pinneberg
Moin

Beide Energiequellen speisen in einen Speicher ein. Dabei sollte das BGB von dem Kamin "wissen".
Verbraucherseitig wird aus dem Speicher gezogen. Da wird einiges benötigt ;)

LG ThW
 

Pfälzer

Mitglied seit
10.12.2010
Beiträge
473
Hi.

@ThW
Ich glaube er hat einen "normalen" Kamin, also ohne Heizungsunterstützung per Wasserführung.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.535
Standort
Pinneberg
Moin

Jo .. stimmt
Ich hätte das "hydraulisch komplett umbauen" besser beschreiben sollen.

LG ThW
 
Thema:

Pufferspeicher ??

Pufferspeicher ?? - Ähnliche Themen

  • Pufferspeicher neben Öl und Solar noch mit Fernwärme heizen

    Pufferspeicher neben Öl und Solar noch mit Fernwärme heizen: Hallo, ich betreibe den Pufferspeicher vom Austria Email EcoSwift 800 PFZ mit einem Ölbrenner und einer Solaranlage. Das Warmwasser wird mit einer...
  • Typ Pufferspeicher identifizieren

    Typ Pufferspeicher identifizieren: Hallo, gibt es eine sichere Methode zu erkennen ob mein 500 Liter Pufferspeicher km Rücklauf mit Kopplung des Kamins ein großes Gefäß ist oder ob...
  • Austausch ÖL-Heizung --> Gas mit Solarunterstützung / Pufferspeicher

    Austausch ÖL-Heizung --> Gas mit Solarunterstützung / Pufferspeicher: Hallo, ich war gestern in Dresden auf der Messe "Haus" die je eigentlich viele Stände zu dem Thema Heizung hat, auch die großen Vertreter...
  • Pumpe im Pufferspeicher defekt

    Pumpe im Pufferspeicher defekt: hallo, bei mir ist die Pumpe im Pufferspeicher defekt. Lohnt sich ein Wechsel? Derzeit lasse ich einfach am Anfang, wenn ich den Wasserhahn...
  • Wolf Pufferspeicher

    Wolf Pufferspeicher: Hallo zusammen, Ich habe einen 800 Liter Schichtenpufferspeicher von Wolf. Der Pufferspeicher hat 4 Thermometer. Normal ist es so, dass die...
  • Ähnliche Themen

    • Pufferspeicher neben Öl und Solar noch mit Fernwärme heizen

      Pufferspeicher neben Öl und Solar noch mit Fernwärme heizen: Hallo, ich betreibe den Pufferspeicher vom Austria Email EcoSwift 800 PFZ mit einem Ölbrenner und einer Solaranlage. Das Warmwasser wird mit einer...
    • Typ Pufferspeicher identifizieren

      Typ Pufferspeicher identifizieren: Hallo, gibt es eine sichere Methode zu erkennen ob mein 500 Liter Pufferspeicher km Rücklauf mit Kopplung des Kamins ein großes Gefäß ist oder ob...
    • Austausch ÖL-Heizung --> Gas mit Solarunterstützung / Pufferspeicher

      Austausch ÖL-Heizung --> Gas mit Solarunterstützung / Pufferspeicher: Hallo, ich war gestern in Dresden auf der Messe "Haus" die je eigentlich viele Stände zu dem Thema Heizung hat, auch die großen Vertreter...
    • Pumpe im Pufferspeicher defekt

      Pumpe im Pufferspeicher defekt: hallo, bei mir ist die Pumpe im Pufferspeicher defekt. Lohnt sich ein Wechsel? Derzeit lasse ich einfach am Anfang, wenn ich den Wasserhahn...
    • Wolf Pufferspeicher

      Wolf Pufferspeicher: Hallo zusammen, Ich habe einen 800 Liter Schichtenpufferspeicher von Wolf. Der Pufferspeicher hat 4 Thermometer. Normal ist es so, dass die...

    Werbepartner

    Oben