Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben

Diskutiere Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Zusammen Leider hat mein Elektroboiler für das WW den Geist aufgegeben. Bei der Gelegenheit wollte ich direkt auf Solar und Einspeisung...

99odd

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2011
Beiträge
2
Hallo Zusammen

Leider hat mein Elektroboiler für das WW den Geist aufgegeben. Bei der Gelegenheit wollte ich direkt auf Solar und Einspeisung durch Wärmepumpe umstellen. Da ich für den Umbau etwas Zeit brauche (und das Wasser derzeit wirklich "frisch" ist), wollte ich den Pufferspeicher vorerst direkt nur mit dem Heizelement betreiben. Der Kessel ist mit einem maximalen Druck von 3bar angegeben. Wenn ich jetzt den Pufferteil mit Wasser fülle und den Kessel dichtmache, wird mir der vermutlich mit dem Aufheizen um die Ohren fliegen. Hat jemand ein Anschlussschema für einen solchen Sonderfall? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kessel mit einem Überdruckventil absichern soll, oder ein Druckausgleichgefäss verwenden soll. Oder gibt es noch andere Lösungen?

Schonmal besten Dank für Eure Hilfe

Gruss 99odd
 

Georgi

Mitglied seit
30.06.2010
Beiträge
46
Aus welchem Grund soll der dir um die Ohren Fliegen ,verstehe nicht ganz dein Problem .Der Kessel wird doch ein Sicherheits Ventil haben.

MFG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.936
Du brauchst am Puffer sowohl Sicherheitsventil als auch Ausdehnungsgefäß!
 

99odd

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2011
Beiträge
2
Besten Dank für die schnelle Antwort :) Kannst Du mir noch einen Tip für die Installation geben? Ich weiss schon mal, dass ich zuerst den Brauchwasserkessel füllen muss. An dieser Zuleitung kommt das Sicherheitsventil. Nach meiner Anschlusskizze befindet sich nun aber das Ausdehnungsgefäss hinter einem Dreiwegmischer. Kann ich das Gefäss auch direkt an den Pufferspeicher anschliessen? Muss ich dabei etwas beachten (Anschlussposition)? Und muss ich beim Befüllen etwas beachten?

Gruss 99odd
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.936
Am Puffer oben kommt ein T-Stück dran , an dem einerseits ein Automatikentlüfter mit Vorabsperung sitzt - auf der anderen Seite das Sicherheitsventil 2,5 bar ohne Vorabsperrung.

Das Ausdehnungsgefäß kommt an den Rücklauf.
 
Thema:

Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben

Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben - Ähnliche Themen

  • Vaillant Gastherme und Sonnenkraft Pufferspeicher mit Solarthermie

    Vaillant Gastherme und Sonnenkraft Pufferspeicher mit Solarthermie: Hallo Leute, ich bin neu hier und brauch mal bitte eure Hilfe. Folgende Komponenten sind verbaut. Vaillant: •GasTherme: VC DE 206/5-5 R5...
  • ZSB14-5c23 schaltet bei Pufferspeicherladung den Heizkreis ab

    ZSB14-5c23 schaltet bei Pufferspeicherladung den Heizkreis ab: Hallo Zusammen, ich betreibe eine ZSB14-5 Bosch Therme an einem 600 Liter Solarspeicher. Dieser versorgt eine externe Frischwasserstation und wird...
  • Regelung Pelletofen/Pufferspeicher

    Regelung Pelletofen/Pufferspeicher: Hallo Wir haben unsere Heizungsanlage komplett gegen folgende Komponenten saniert, wasserführender Pelletofen von Wodtke IVO smart water 13 kW...
  • Vorhandene Solarthermie mit Pufferspeicher nachrüsten

    Vorhandene Solarthermie mit Pufferspeicher nachrüsten: Servus zusammen, ich habe eine Wolf-Ölheizung und drei Solarthermieplatten auf dem Dach. Beides heizt in einen 300L Boiler rein. Also die...
  • Wassergeführter Pelletofen in die Zentralheizung einbinden ohne Pufferspeicher

    Wassergeführter Pelletofen in die Zentralheizung einbinden ohne Pufferspeicher: Hallo, ich bin der Theo und habe wie schon oben beschrieben folgendes Vorhaben. Ein paar Daten zu den Gegebenheiten: Einfamilienhaus mit ca. 100...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben