Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben

Diskutiere Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Zusammen Leider hat mein Elektroboiler für das WW den Geist aufgegeben. Bei der Gelegenheit wollte ich direkt auf Solar und Einspeisung...

99odd

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2011
Beiträge
2
Hallo Zusammen

Leider hat mein Elektroboiler für das WW den Geist aufgegeben. Bei der Gelegenheit wollte ich direkt auf Solar und Einspeisung durch Wärmepumpe umstellen. Da ich für den Umbau etwas Zeit brauche (und das Wasser derzeit wirklich "frisch" ist), wollte ich den Pufferspeicher vorerst direkt nur mit dem Heizelement betreiben. Der Kessel ist mit einem maximalen Druck von 3bar angegeben. Wenn ich jetzt den Pufferteil mit Wasser fülle und den Kessel dichtmache, wird mir der vermutlich mit dem Aufheizen um die Ohren fliegen. Hat jemand ein Anschlussschema für einen solchen Sonderfall? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kessel mit einem Überdruckventil absichern soll, oder ein Druckausgleichgefäss verwenden soll. Oder gibt es noch andere Lösungen?

Schonmal besten Dank für Eure Hilfe

Gruss 99odd
 

Georgi

Mitglied seit
30.06.2010
Beiträge
46
Aus welchem Grund soll der dir um die Ohren Fliegen ,verstehe nicht ganz dein Problem .Der Kessel wird doch ein Sicherheits Ventil haben.

MFG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.152
Du brauchst am Puffer sowohl Sicherheitsventil als auch Ausdehnungsgefäß!
 

99odd

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2011
Beiträge
2
Besten Dank für die schnelle Antwort :) Kannst Du mir noch einen Tip für die Installation geben? Ich weiss schon mal, dass ich zuerst den Brauchwasserkessel füllen muss. An dieser Zuleitung kommt das Sicherheitsventil. Nach meiner Anschlusskizze befindet sich nun aber das Ausdehnungsgefäss hinter einem Dreiwegmischer. Kann ich das Gefäss auch direkt an den Pufferspeicher anschliessen? Muss ich dabei etwas beachten (Anschlussposition)? Und muss ich beim Befüllen etwas beachten?

Gruss 99odd
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.152
Am Puffer oben kommt ein T-Stück dran , an dem einerseits ein Automatikentlüfter mit Vorabsperung sitzt - auf der anderen Seite das Sicherheitsventil 2,5 bar ohne Vorabsperrung.

Das Ausdehnungsgefäß kommt an den Rücklauf.
 
Thema:

Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben

Pufferspeicher ohne Wärmepumpe betreiben - Ähnliche Themen

  • Mit Solar Solarhygienespeicher und Pufferspeicher laden

    Mit Solar Solarhygienespeicher und Pufferspeicher laden: Hallo guten Tag, wir haben einen Fröling Dual, 10 qm Solar auf dem Dach, einen Solarhygienespeicher und einen Pufferspeicher. Solar-Modul von...
  • Oelbrenner springt an obwohl Pufferspeicher randvoll ist

    Oelbrenner springt an obwohl Pufferspeicher randvoll ist: Hallo, habe eine Hybridheizung: Oel, Solarthermie und Biomasse. Oelkessel Viessmann biferral Solarthermie Schueco 1000l Kombispeicher Warmwasser...
  • Buderus Gb192 25 KW zu groß / Pufferspeicher Einbau?

    Buderus Gb192 25 KW zu groß / Pufferspeicher Einbau?: laut hydraulischen Abgleich benötigt meine alte Hütte nach der Sanierung nur 9 KW. Nun wurde auf Grund der alten Werte eine 25 KW Gasheizung...
  • Vaillant Gastherme und Sonnenkraft Pufferspeicher mit Solarthermie

    Vaillant Gastherme und Sonnenkraft Pufferspeicher mit Solarthermie: Hallo Leute, ich bin neu hier und brauch mal bitte eure Hilfe. Folgende Komponenten sind verbaut. Vaillant: •GasTherme: VC DE 206/5-5 R5...
  • Wassergeführter Pelletofen in die Zentralheizung einbinden ohne Pufferspeicher

    Wassergeführter Pelletofen in die Zentralheizung einbinden ohne Pufferspeicher: Hallo, ich bin der Theo und habe wie schon oben beschrieben folgendes Vorhaben. Ein paar Daten zu den Gegebenheiten: Einfamilienhaus mit ca. 100...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben