Hallo alle
ich habe hier einen Ökofen Kondens Pelletkessel von 2018 mit angeschlosssenem Pufferspeicher und integrierter WW Blase. Das Ganze bedient ein 3 Familien Haus.
Da die Vorlauftemperatur bzw Heizkurve für die beiden angeschlossenen Heizkreise sehr viel niedriger verlauft, als der Vorlauf bzw die Zieltemperatur für Warmwasser (55c), wird der Kessel in der Heizperiode fast immer vom Warmwasserbedarf getrieben.
Die Heizkurve der Heizkreise hat kaum Einfluss auf das Geschehen im Kessel.
Ärgerlich an der Sache ist, dass die Ökofensteuerung Peletronic Touch bei Warmwasser Produktion keine Modulation zu lässt. Deshalb taktet der Kessel den ganzen Tag, ob wohl er vom gesamten Wärmebedarf (WW und Heizung) mit tieferer Leistung offensichtlich prima durch laufen könnte.
Wird der Kessel bzw Wärmespeicher über die Heizkurve der HK gesteuert (WWasser aus), moduliert der Kessel wunderbar zwischen 30 und 100%, lauft von 5h bis 22 durch und heiz das WW in der Blase nebenher mit, leider aber nur bis auf die Vorlauftemp des HK (40c bei 0c Aussen Temp).
Gem Servicetechniker Ökofen lässt die Warmwasserproduktion kein Modulieren zu.
Wie ist das bei euren Steuerungen von anderen Herstellern auch so?
Hat jemand eine Idee, wie man den Kessel bei WWarmwasser Produktion trotzdem zum Modulieren bringen könnte?
- Die Heizkurve der Heizkreise rauf setzen geht nicht gut, da diese von der Aussentemperatur beeinflusst wird.
- WWasser Heizen nach gesetzen Zeiten geht auch nicht gut, da der WWasser Bedarf im Haus von Tag zu Tag sehr unterschiedlich ist.
- Ich hab mir schon überlegt einen virtuellen zusätzlichen Heizkreis an zu legen mit waagrechter Heizkurve, aber wo würde man da die diversen Temp. Fühler anlegen?
Danke
Heizer
ich habe hier einen Ökofen Kondens Pelletkessel von 2018 mit angeschlosssenem Pufferspeicher und integrierter WW Blase. Das Ganze bedient ein 3 Familien Haus.
Da die Vorlauftemperatur bzw Heizkurve für die beiden angeschlossenen Heizkreise sehr viel niedriger verlauft, als der Vorlauf bzw die Zieltemperatur für Warmwasser (55c), wird der Kessel in der Heizperiode fast immer vom Warmwasserbedarf getrieben.
Die Heizkurve der Heizkreise hat kaum Einfluss auf das Geschehen im Kessel.
Ärgerlich an der Sache ist, dass die Ökofensteuerung Peletronic Touch bei Warmwasser Produktion keine Modulation zu lässt. Deshalb taktet der Kessel den ganzen Tag, ob wohl er vom gesamten Wärmebedarf (WW und Heizung) mit tieferer Leistung offensichtlich prima durch laufen könnte.
Wird der Kessel bzw Wärmespeicher über die Heizkurve der HK gesteuert (WWasser aus), moduliert der Kessel wunderbar zwischen 30 und 100%, lauft von 5h bis 22 durch und heiz das WW in der Blase nebenher mit, leider aber nur bis auf die Vorlauftemp des HK (40c bei 0c Aussen Temp).
Gem Servicetechniker Ökofen lässt die Warmwasserproduktion kein Modulieren zu.
Wie ist das bei euren Steuerungen von anderen Herstellern auch so?
Hat jemand eine Idee, wie man den Kessel bei WWarmwasser Produktion trotzdem zum Modulieren bringen könnte?
- Die Heizkurve der Heizkreise rauf setzen geht nicht gut, da diese von der Aussentemperatur beeinflusst wird.
- WWasser Heizen nach gesetzen Zeiten geht auch nicht gut, da der WWasser Bedarf im Haus von Tag zu Tag sehr unterschiedlich ist.
- Ich hab mir schon überlegt einen virtuellen zusätzlichen Heizkreis an zu legen mit waagrechter Heizkurve, aber wo würde man da die diversen Temp. Fühler anlegen?
Danke
Heizer