Die Kesseltemperatur steigt,aber die Puffer haben immer die gleiche Temperatur. Einmal hat die Heizung wegen Überhitzung abgeschaltet. Kann es am Wasserdruck liegen?
40 KW Kessel
Notwendige Wassermenge = ~7 m³/h
Die verbaute Pumpe bringt bei höchster Einstellung etwas mehr als 1/3 davon.
Ergo: Totaler Installationsfehler.
Notwendige Pumpe z.b. Magna 3, 25-80
Bitte deinen Fachmann er möge mal über diesen Fehler ein Auge werfen.
Als Hinweis: Pufferladepumpen legt man mit einer maximalen Spreizung von ca 5 K aus.
Für dich zum einfachen Verständnis....... Der Kessel bringt 40 KW.......... vom Heizkreis werden auch z.b. 40 KW entnommen..... nur die bisherige Pufferladepumpe kann nur 15 KW transportieren.
BWWP als Backup, wenn Puffer zu kalt: Die BWWP wird vom Pufferspeicher (1600 Liter) geladen. Ist dieser zu kalt, soll die BWWP mit Strom heizen.
Wärmepumpe BTW 250 S springt aber nicht...
Thermosiphon bei WW- bzw. Puffer-Speicher von Vaillant nötig?: Hallo zusammen,
im Netz lese ich überall, dass die abgehenden Leitungen von Warmwasser- und Pufferspeichern immer mit einem Thermosiphon...
Puffer Heiß, Heizkreis wird trotzdem geheizt: Hallo
Wir haben eine BOB25 Ölheizung und Feststoffkessel. Der Feststoffkessel heizt stumpf den Puffer. Die Ölheizungen hat sich dann vom Puffer...
Heizomat 200 Hackschnitzelkessel Puffer wird nicht warm: Hallo zusammen hab in der arbeit eine Heizung vom Hersteller heizomat da ich betriebsleiter bin muss ich mich darum kümmer
der heizungsbauer hat...
Remeha Calenta 25DS belädt Puffer für FBH nicht: Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Heizungsproblem mit meiner Remeha Calenta 25DS mit angeschlossenem Remeha Solarspeicher FSK 750-2:
In der...
BWWP als Backup, wenn Puffer zu kalt: Die BWWP wird vom Pufferspeicher (1600 Liter) geladen. Ist dieser zu kalt, soll die BWWP mit Strom heizen.
Wärmepumpe BTW 250 S springt aber nicht...
Thermosiphon bei WW- bzw. Puffer-Speicher von Vaillant nötig?: Hallo zusammen,
im Netz lese ich überall, dass die abgehenden Leitungen von Warmwasser- und Pufferspeichern immer mit einem Thermosiphon...
Puffer Heiß, Heizkreis wird trotzdem geheizt: Hallo
Wir haben eine BOB25 Ölheizung und Feststoffkessel. Der Feststoffkessel heizt stumpf den Puffer. Die Ölheizungen hat sich dann vom Puffer...
Heizomat 200 Hackschnitzelkessel Puffer wird nicht warm: Hallo zusammen hab in der arbeit eine Heizung vom Hersteller heizomat da ich betriebsleiter bin muss ich mich darum kümmer
der heizungsbauer hat...
Remeha Calenta 25DS belädt Puffer für FBH nicht: Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Heizungsproblem mit meiner Remeha Calenta 25DS mit angeschlossenem Remeha Solarspeicher FSK 750-2:
In der...