Hallo Leute,
ich habe mir letztes bzw. vorletztes Jahr eine Pelletheizung einbauen lassen und nach einigen kleineren technischen Sachen, hab ich jetzt etwas merkwürdiges und evtl. energiefressendes gefunden.
Erst einmal zu der Anlage:
Es sind zwei Pufferspeicher verbaut, da die Anlage drei Wohneinheiten versorgen muss und 3 Gasheizungen ersetzt wurden.
Der Hauptspeicher sitzt im Keller ( 600 Liter zur Warmwasser und Heizungsversorgung von 2 Wohneinheiten ) und ein Nebenspeicher sitzt auf dem Balken ( Heizung und Warmwasserversorgung durch Frischwasserstation der 3. Wohneinheit ).
Die Anlage wird über eine Oeco Tact Steuerung geregelt, welche auch die Pumpe ansteuern soll, die den Speicher auf dem Balken beschickt. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, das diese nicht an der Regelung hängt, sondern am Dauerstrom und somit permanent für einen Wasserkreislauf sorgt.
Jetzt würde ich gerne wissen, wieviel ca. eine Anlage mehr verbraucht, wo der Speicher nicht richtig schichtet ?
Der Hauptspeicher hatte fast immer auf allen Ebenen die gleiche Temperatur, da von dem oberen Speicher der zu warme Rücklauf unten in den Speicher gedrückt wurde.
Für mich wäre das interessant, da ich damit den Installateur konfrontieren möchte und dieser bestimmt wieder als alles halb so wild ab tut. Die Anlage läuft jetzt über ein Jahr so und auch eine Heizkreispumpe war ein drei viertel Jahr falsch verklemmt und wurde einfach von Automatik auf Hand gestellt.
Danke schon mal für eure Antworten
ich habe mir letztes bzw. vorletztes Jahr eine Pelletheizung einbauen lassen und nach einigen kleineren technischen Sachen, hab ich jetzt etwas merkwürdiges und evtl. energiefressendes gefunden.
Erst einmal zu der Anlage:
Es sind zwei Pufferspeicher verbaut, da die Anlage drei Wohneinheiten versorgen muss und 3 Gasheizungen ersetzt wurden.
Der Hauptspeicher sitzt im Keller ( 600 Liter zur Warmwasser und Heizungsversorgung von 2 Wohneinheiten ) und ein Nebenspeicher sitzt auf dem Balken ( Heizung und Warmwasserversorgung durch Frischwasserstation der 3. Wohneinheit ).
Die Anlage wird über eine Oeco Tact Steuerung geregelt, welche auch die Pumpe ansteuern soll, die den Speicher auf dem Balken beschickt. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, das diese nicht an der Regelung hängt, sondern am Dauerstrom und somit permanent für einen Wasserkreislauf sorgt.
Jetzt würde ich gerne wissen, wieviel ca. eine Anlage mehr verbraucht, wo der Speicher nicht richtig schichtet ?
Der Hauptspeicher hatte fast immer auf allen Ebenen die gleiche Temperatur, da von dem oberen Speicher der zu warme Rücklauf unten in den Speicher gedrückt wurde.
Für mich wäre das interessant, da ich damit den Installateur konfrontieren möchte und dieser bestimmt wieder als alles halb so wild ab tut. Die Anlage läuft jetzt über ein Jahr so und auch eine Heizkreispumpe war ein drei viertel Jahr falsch verklemmt und wurde einfach von Automatik auf Hand gestellt.
Danke schon mal für eure Antworten