Probleme mit Zentralmodul ZM 424

Diskutiere Probleme mit Zentralmodul ZM 424 im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bin neu hier und bräuchte fachmännischen Rat. Haben in unserem 2-Fam.haus eine Buderus Brennwertanlage (Gas) mit Logomatic 41xx...

Male

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2010
Beiträge
4
Hallo, bin neu hier und bräuchte fachmännischen Rat.



Haben in unserem 2-Fam.haus eine Buderus Brennwertanlage (Gas) mit Logomatic 41xx.

Folgendes Problem: Der Mischer für die Fußbodenheizung fährt zwar "zu", aber nicht mehr "auf". Klemmt man die Kabel anders rum an, fährt er "auf" aber nicht mehr "zu". Vermutlich ist eines der Relais für die Mischersteuerung im Zentralmodul 424 defekt.



Frage: Kennt sich jemand mit dem Wechsel der Relais aus oder kann man diese nicht wechseln? Mein Monteur will mir gleich das ganze Modul austauschen.



Gruß Male
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.222
Hallo.

Welche LED Leutet denn wenn der Mischer auf fährt??

Es gibt auch einen Relaistest - was ergibt der???
 

Male

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2010
Beiträge
4
Hallo Hausdoc,



die LED`s leuchten beide, je nachdem ob der Mischer auf oder zu fahren müßte.

Mit dem Relaistest das hab ich schon gemacht, beim Auffahren leuchtet auch der Pfeil nach oben (Richtung auf), aber der Mischer fährt nicht auf. Der Mischer wurde übrigens schon getauscht, an dem liegt es definitiv nicht. Zufahren funktioniert perfekt. Tauscht man die zwei Drähte für Auf- und Zufahrt am Modul, läuft der Mischer dann zwar auf, aber nicht mehr zu. Deshalb vermute ich, dass es am Relais für das Auffahren liegt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.222
Klingt sehr nach defektem Modul.

Mit Elektro/ Elektronikkenntnissen könnte man jetzt noch prüfen ob der Fehler nicht nur an einer fehlerhaften Lötstelle liegt.
 

Male

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2010
Beiträge
4
Bekommt man die Relais irgendwo zu kaufen? Das Aus- und Einlöten dürfte ja für einen Elektroniker kein größeres Problem darstellen?

Hat vllt. jemand eine Bezugsquelle?



Danke, Male
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.222
Ich denk daß ein baugleiches Relais jeder Elektronikversender hat.

Wichtig wäre sicherzustellen daß die Steuerspannung korrekt vorhanden ist.
 

Male

Threadstarter
Mitglied seit
04.05.2010
Beiträge
4
Alles klar, werde mal versuchen was Passendes aufzutreiben.



Herzlichen Dank für die Hilfe.





Male
 

Daniels89

Mitglied seit
12.07.2009
Beiträge
146
Wie alt ist den die Regelung??



Würde das mal mit Buderus absprechen die snd eigendlich immer sehr kullant (im gegensatz zu Wolf :thumbdown: )

ansonsten würde ich da nicht viel umherlöten würde dir einen neuen empfehlen, aber probieren kann mans ja :!:
 
Thema:

Probleme mit Zentralmodul ZM 424

Probleme mit Zentralmodul ZM 424 - Ähnliche Themen

  • Probleme mit Oventrop AQ Ventil

    Probleme mit Oventrop AQ Ventil: Hi. Ich hab vor langer Zeit schon mal eine Thema mit Hydraulischem Abgeleich gemacht. Mittlerweile nach viel Zeit und Spucke läuft auch alles...
  • REGELUNG PROBLEME

    REGELUNG PROBLEME: Hallo zusammen, nach dem Besuch des kaminfeger geht Gerät nicht mehr in den Auto Betrieb. Vaillant Vcw 196/2-C mit vrw 340 f. Am Empfänger blingt...
  • Probleme Gasheizung kein Warmwasser

    Probleme Gasheizung kein Warmwasser: Grüße Zusammen, ich Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen oder Tipps geben. erstmal Eckdaten: Heizung Viessmann Atola ~40KW...
  • Altbau Probleme Funkverbindung Steuergerät

    Altbau Probleme Funkverbindung Steuergerät: Hallo liebe Gemeinde. Wir brauchen Hilfe. Betreff Funkstörungen im Altbau. Wir haben vor geraumer Zeit eine neue Therme erhalten. Vaillant...
  • Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf)

    Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf): Hallo zusammen, bei unserem Fachbetrieb rutschte die Motivation nach Einbau der neuen Heizung (in 2022) in den Keller und bislang haben sie das...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit Oventrop AQ Ventil

      Probleme mit Oventrop AQ Ventil: Hi. Ich hab vor langer Zeit schon mal eine Thema mit Hydraulischem Abgeleich gemacht. Mittlerweile nach viel Zeit und Spucke läuft auch alles...
    • REGELUNG PROBLEME

      REGELUNG PROBLEME: Hallo zusammen, nach dem Besuch des kaminfeger geht Gerät nicht mehr in den Auto Betrieb. Vaillant Vcw 196/2-C mit vrw 340 f. Am Empfänger blingt...
    • Probleme Gasheizung kein Warmwasser

      Probleme Gasheizung kein Warmwasser: Grüße Zusammen, ich Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen oder Tipps geben. erstmal Eckdaten: Heizung Viessmann Atola ~40KW...
    • Altbau Probleme Funkverbindung Steuergerät

      Altbau Probleme Funkverbindung Steuergerät: Hallo liebe Gemeinde. Wir brauchen Hilfe. Betreff Funkstörungen im Altbau. Wir haben vor geraumer Zeit eine neue Therme erhalten. Vaillant...
    • Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf)

      Hilfe! Probleme mit Brötje Ölheizung (schaltet nicht von Warmwasser auf Heizkreislauf): Hallo zusammen, bei unserem Fachbetrieb rutschte die Motivation nach Einbau der neuen Heizung (in 2022) in den Keller und bislang haben sie das...
    Oben