Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A

Diskutiere Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A im Viessmann Forum im Bereich Viessmann; hallo liebe forenmitglieder, ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich sitze im kalten und mein heizungsbauer ist mit seinem latein am ende und...
#1

VissmannHeizer

Dabei seit
28.12.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
hallo liebe forenmitglieder,



ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich sitze im kalten und mein heizungsbauer ist mit seinem latein am ende und will meine komplette steuerung austauschen.



ich habe folgendes problem:



wenn die trimatic mc im automatik betrieb läuft wird nur das warmwasser erwärmt (funktioniert einwandfrei), die umwälzpumpe für die heizkörper und der mischer werden jedoch nicht angesteuert.

bei stellung 9 des wahlschalters fährt der mischer jedoch manuell auf, mischer funktioniert also. im provisorischen betrieb wird auch die umwälzpumpe für die heizung angesteuert...

ach ja, wenn ich den mischer im automatic betrieb von hand öffne und die pumpe direkt mit spannung versorge wird der kessel erst nachgeheizt wenn das brauchwasser zu kalt wird. ansonsten kühlt der kessel total ab.



kann mir da jemand helfen wie ich den fehler am besten eingrenzen kann? gibt es zu der anlage irgendwo einen schaltplan?



vielen Dank schon mal im Vorraus...





gruß



Josef
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.986
Zustimmungen
499
Hallo Josef,

Wurde der Boilerfühler schon mal geprüft/getauscht. Selbiges gilt für den Kesselfühler.
 
#3

VissmannHeizer

Dabei seit
28.12.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Hallo,



die Fühler hat mein Heizungsbauer angeblich mit dem Ohmmeter durchgemessen. Sind OK.

Welche Sensoren sind denn da genau verbaut? Der Außenfühler ist ja ein Ni 500





gruß



Josef
 
#4
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.986
Zustimmungen
499
Den Fühler bei einer zufälligen Temperatur nur 1 x messen ist kontraproduktiv, weil die annähernd lineate Kennlinie an mehreren Punkten einbrechen kann.
Am Einfachsten ist es darum mal testweise einen neuen Fühler ansustecken.
 
#5

VissmannHeizer

Dabei seit
28.12.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Hallo,



meine Anlage funktioniert wieder einwandfrei. Der Außenfühler war defekt.



gruß



Josef
 
Thema:

Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A

Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A - Ähnliche Themen

  • Massive Probleme mit Buderus Logano plus GB145

    Massive Probleme mit Buderus Logano plus GB145: Wir haben 2013 im Dezember uns kurzfristig für das damals neue Modell entschieden. Seitdem zahllose Reparaturen, Komplettausfälle und immer wieder...
  • Probleme mit Wolf CGB 2-24

    Probleme mit Wolf CGB 2-24: Hallo und einen freundlichen guten Abend in die Runde... Ich habe mich jetzt hier angemeldet, weil ich es leid bin permanent einen sog...
  • Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser

    Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, haben im Sommer ein Haus (Bj 2004) erworben, im EG und OG komplett FBH. Verbaut ist eine Gas-Brennwert-Therme WOLF CGS20/160 mit...
  • VC 196/2-C macht heftig Probleme

    VC 196/2-C macht heftig Probleme: Hallo ich bin neu im Forum und brauche unbedingt Hilfe. Unsere Vaillant Dach-Therme macht sowohl Brauchwasser (200Liter Speicher) und Heizung...
  • Vissmann Rexola biferall ( Gas) mit Trimatik MC Steuerung macht Probleme.

    Vissmann Rexola biferall ( Gas) mit Trimatik MC Steuerung macht Probleme.: Der Brenner läuft, nur die Pumpen laufen nicht, daher keine Zirkulation.Mein Heizungsfachmann meint Grundleiterplatte wäre defekt da sollte mann...
  • Ähnliche Themen

    • Massive Probleme mit Buderus Logano plus GB145

      Massive Probleme mit Buderus Logano plus GB145: Wir haben 2013 im Dezember uns kurzfristig für das damals neue Modell entschieden. Seitdem zahllose Reparaturen, Komplettausfälle und immer wieder...
    • Probleme mit Wolf CGB 2-24

      Probleme mit Wolf CGB 2-24: Hallo und einen freundlichen guten Abend in die Runde... Ich habe mich jetzt hier angemeldet, weil ich es leid bin permanent einen sog...
    • Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser

      Wolf CGS20 / Probleme Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, haben im Sommer ein Haus (Bj 2004) erworben, im EG und OG komplett FBH. Verbaut ist eine Gas-Brennwert-Therme WOLF CGS20/160 mit...
    • VC 196/2-C macht heftig Probleme

      VC 196/2-C macht heftig Probleme: Hallo ich bin neu im Forum und brauche unbedingt Hilfe. Unsere Vaillant Dach-Therme macht sowohl Brauchwasser (200Liter Speicher) und Heizung...
    • Vissmann Rexola biferall ( Gas) mit Trimatik MC Steuerung macht Probleme.

      Vissmann Rexola biferall ( Gas) mit Trimatik MC Steuerung macht Probleme.: Der Brenner läuft, nur die Pumpen laufen nicht, daher keine Zirkulation.Mein Heizungsfachmann meint Grundleiterplatte wäre defekt da sollte mann...
    Oben