Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A

Diskutiere Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo liebe forenmitglieder, ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich sitze im kalten und mein heizungsbauer ist mit seinem latein am ende und...

VissmannHeizer

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2009
Beiträge
3
hallo liebe forenmitglieder,



ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich sitze im kalten und mein heizungsbauer ist mit seinem latein am ende und will meine komplette steuerung austauschen.



ich habe folgendes problem:



wenn die trimatic mc im automatik betrieb läuft wird nur das warmwasser erwärmt (funktioniert einwandfrei), die umwälzpumpe für die heizkörper und der mischer werden jedoch nicht angesteuert.

bei stellung 9 des wahlschalters fährt der mischer jedoch manuell auf, mischer funktioniert also. im provisorischen betrieb wird auch die umwälzpumpe für die heizung angesteuert...

ach ja, wenn ich den mischer im automatic betrieb von hand öffne und die pumpe direkt mit spannung versorge wird der kessel erst nachgeheizt wenn das brauchwasser zu kalt wird. ansonsten kühlt der kessel total ab.



kann mir da jemand helfen wie ich den fehler am besten eingrenzen kann? gibt es zu der anlage irgendwo einen schaltplan?



vielen Dank schon mal im Vorraus...





gruß



Josef
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.293
Hallo Josef,

Wurde der Boilerfühler schon mal geprüft/getauscht. Selbiges gilt für den Kesselfühler.
 

VissmannHeizer

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2009
Beiträge
3
Hallo,



die Fühler hat mein Heizungsbauer angeblich mit dem Ohmmeter durchgemessen. Sind OK.

Welche Sensoren sind denn da genau verbaut? Der Außenfühler ist ja ein Ni 500





gruß



Josef
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.293
Den Fühler bei einer zufälligen Temperatur nur 1 x messen ist kontraproduktiv, weil die annähernd lineate Kennlinie an mehreren Punkten einbrechen kann.
Am Einfachsten ist es darum mal testweise einen neuen Fühler ansustecken.
 

VissmannHeizer

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2009
Beiträge
3
Hallo,



meine Anlage funktioniert wieder einwandfrei. Der Außenfühler war defekt.



gruß



Josef
 
Thema:

Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A

Probleme mit Vissmann Trimatic MC 7450 261-A - Ähnliche Themen

  • Verständnisfragen CW-400 Regler / Probleme Sommerbetrieb

    Verständnisfragen CW-400 Regler / Probleme Sommerbetrieb: Hallo liebe Forenmitglieder, da dies mein erster Beitrag ist zunächst ein herzliches Hallo in die Runde und ein paar Daten zu mir: Mein Name ist...
  • Probleme mit Körting Jet 4.5 Bj. 92

    Probleme mit Körting Jet 4.5 Bj. 92: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Gelbbrenner Körting Jet 4.5 aus dem Bj 92: Der Brenner geht alle paar Tage auf Störung. Ich habe auch...
  • Probleme mit warmen Wasser mit der VitoCell VLA22 VLB22 VNE22

    Probleme mit warmen Wasser mit der VitoCell VLA22 VLB22 VNE22: Hallo zusammen, ich benötige mal Eure Hilfe: Folgende Heizungsanlage(Heizung und Warmwasser) ist bei uns installiert: - VitoCell VLA22 VLB22 -...
  • ZWR 18-2 ADE 23 mit SK90-2 Probleme

    ZWR 18-2 ADE 23 mit SK90-2 Probleme: Hallo ich habe eine ZWR 182 ADE 23 mit Speicher SK90-2. Bei Speicheraufheizung geht die Heizung an läuft einen Moment dann wieder aus und wieder...
  • Vissmann Rexola biferall ( Gas) mit Trimatik MC Steuerung macht Probleme.

    Vissmann Rexola biferall ( Gas) mit Trimatik MC Steuerung macht Probleme.: Der Brenner läuft, nur die Pumpen laufen nicht, daher keine Zirkulation.Mein Heizungsfachmann meint Grundleiterplatte wäre defekt da sollte mann...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben