Liebe Experten, wir brauchen dringend einen guten Rat!
wir haben vor 1 ½ Jahren in unserem Mobilheim (42 m²) die Heizung erneuern lassen. Auf Empfehlung des Heizungsbauers ist es eine Junkers Cerapur ZWB 30-4C21 80000 mit Regler CW 400 geworden. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass der Heizungsbauer sich mit diesem Gerät auskennt.
Nach zahlreichen Einstellversuchen läuft die Heizung mehr schlecht als recht. Es wirkt wie Zufall, sie scheint zu machen was sie will. Es handelt sich um ein sogenanntes Einrohrsystem.
Vor 2 Wochen hatten wir (für viel Geld) den Werkskundendienst von Junkers vor Ort. Der bestätigte, dass mit der neuen Heizung als solcher alles in Ordnung sei.
Das Fehlerbild bestand bis dahin, dass sich die Heizung über die Steuerung weder rauf noch runter steuern ließ. Sie blieb beispielsweise permanent auf ihren 16 Grad stehen und es wurden nur die ersten beiden Heizkörper warm.
Bei dem Besuch des Kundendienstmonteurs von Junkers sagte dieser, dass der Heizungsbauer die Heizungen hydraulisch abgleichen soll und hat vorübergehend die Heizkurve im Endpunkt auf 70 und die max. Vorlauftemperatur auf 75 Grad eingestellt. Mit dem Hinweis, dass dies nach dem hydraulischen Abgleich wieder zu ändern sei. Von diesem Moment an erreichte die Heizung 23 Grad in allen Räumen bei extrem hohem Gasverbrauch.
Inzwischen ist der Heizungsbauer wieder hier gewesen und sagte, er würde den Durchfluss von Heizkörper zu Heizkörper prüfen und Thermostate an die 6 Heizkörper anbringen. Ein hydraulischer Abgleich wäre bei dem Einrohrsystem sehr aufwendig und teuer und würde Stunden dauern.
Da wollte er aber irgendwie nicht richtig ran.
Die vorherige alte Heizung (Ferrolli) hat ohne Probleme alle Heizkörper nacheinander sehr gut beheizt.
Einen Tag hat es so gewirkt, als hätte dieser Umbau funktioniert. Heute zeigt sich jedoch wieder folgendes Bild: morgens 8.00 Uhr 15 Grad, Es waren jedoch „Heizen 21 Grad; Absenken 17 Grad“ an der Steuerung voreingestellt. Es wurden die ersten beiden Heizungen warm und um 11.20 Uhr hatten wir immer noch 16 Grad – weder manuell noch über „Automatik“ steigerbar. Jetzt um 11.30 h wird der 2. Heizkörper richtig heiß ( 40 Grad auf „Stufe 5) und der dritte Heizkörper steigert sich in seiner Temperatur langsam – bleibt aber lauwarm.
Jetzt ist es 12.00 Uhr mittags und die Temperatur im Raum ist immer noch 16 Grad.
Wie kann es sein, das die Heizkörper an einem Tage alle recht gut warm und an einem anderen Tag nur 2 -3 Heizkörper eine ordentliche Temperatur erreichen.
Allerdings wirkt das alles extrem träge und langsam. Es wirkt zwar so, als wenn die Heizung arbeitet, dabei sehr viel Gas verbrät aber das Ergebnis ist absolut mager. Der Brenner scheint die Befehle der Steuerung kaum bzw. nur zufällig umzusetzen.
Wenn ich z. B. am Steuergerät die Temperatur von 16 Grad auf 20 Grad erhöhe, dann dauert es zunächst fast 3 Minuten bis der Brenner anspringt. Das Display zeigt per Symbol an das der Brenner angegangen ist. Nach ca. 10 Sekunden verschwindet das Symbol wieder aus dem Display – und das war es dann. Eine Steigerung der Temperatur findet nicht wirklich statt.
Die am Brenner abgehenden Rohre werden heiß bis sehr-heiß.
Von einer neuen Heizung Baujahr 2016 hätten wir eigentlich erwartet, dass diese gewünschte Temperatur- Änderungen umgehend umsetzt und für den Preis eigentlich keine Wünsche offen lässt.
In den letzten Tagen hat die Nachbarin in einem anderen Mobilheim auch die Heizung erneuert (anderer Heizungsbauer) , mit deutlich besserem Ergebnis: alle Heizkörper werden gleichmäßig heiß und wenn sie die Temperatur am Steuergerät erhöht, macht sich der Brenner daran und erhöht die Raumtemperatur auf den gewünschten Wert.
Über Tipps wären wir mehr als dankbar, wir haben auch bereits überlegt einen Gutachter der Handwerkskammer Koblenz zu befragen ob der uns helfen kann.
Vielen Dank im voraus.
Oskar
wir haben vor 1 ½ Jahren in unserem Mobilheim (42 m²) die Heizung erneuern lassen. Auf Empfehlung des Heizungsbauers ist es eine Junkers Cerapur ZWB 30-4C21 80000 mit Regler CW 400 geworden. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass der Heizungsbauer sich mit diesem Gerät auskennt.
Nach zahlreichen Einstellversuchen läuft die Heizung mehr schlecht als recht. Es wirkt wie Zufall, sie scheint zu machen was sie will. Es handelt sich um ein sogenanntes Einrohrsystem.
Vor 2 Wochen hatten wir (für viel Geld) den Werkskundendienst von Junkers vor Ort. Der bestätigte, dass mit der neuen Heizung als solcher alles in Ordnung sei.
Das Fehlerbild bestand bis dahin, dass sich die Heizung über die Steuerung weder rauf noch runter steuern ließ. Sie blieb beispielsweise permanent auf ihren 16 Grad stehen und es wurden nur die ersten beiden Heizkörper warm.
Bei dem Besuch des Kundendienstmonteurs von Junkers sagte dieser, dass der Heizungsbauer die Heizungen hydraulisch abgleichen soll und hat vorübergehend die Heizkurve im Endpunkt auf 70 und die max. Vorlauftemperatur auf 75 Grad eingestellt. Mit dem Hinweis, dass dies nach dem hydraulischen Abgleich wieder zu ändern sei. Von diesem Moment an erreichte die Heizung 23 Grad in allen Räumen bei extrem hohem Gasverbrauch.
Inzwischen ist der Heizungsbauer wieder hier gewesen und sagte, er würde den Durchfluss von Heizkörper zu Heizkörper prüfen und Thermostate an die 6 Heizkörper anbringen. Ein hydraulischer Abgleich wäre bei dem Einrohrsystem sehr aufwendig und teuer und würde Stunden dauern.
Da wollte er aber irgendwie nicht richtig ran.
Die vorherige alte Heizung (Ferrolli) hat ohne Probleme alle Heizkörper nacheinander sehr gut beheizt.
Einen Tag hat es so gewirkt, als hätte dieser Umbau funktioniert. Heute zeigt sich jedoch wieder folgendes Bild: morgens 8.00 Uhr 15 Grad, Es waren jedoch „Heizen 21 Grad; Absenken 17 Grad“ an der Steuerung voreingestellt. Es wurden die ersten beiden Heizungen warm und um 11.20 Uhr hatten wir immer noch 16 Grad – weder manuell noch über „Automatik“ steigerbar. Jetzt um 11.30 h wird der 2. Heizkörper richtig heiß ( 40 Grad auf „Stufe 5) und der dritte Heizkörper steigert sich in seiner Temperatur langsam – bleibt aber lauwarm.
Jetzt ist es 12.00 Uhr mittags und die Temperatur im Raum ist immer noch 16 Grad.
Wie kann es sein, das die Heizkörper an einem Tage alle recht gut warm und an einem anderen Tag nur 2 -3 Heizkörper eine ordentliche Temperatur erreichen.
Allerdings wirkt das alles extrem träge und langsam. Es wirkt zwar so, als wenn die Heizung arbeitet, dabei sehr viel Gas verbrät aber das Ergebnis ist absolut mager. Der Brenner scheint die Befehle der Steuerung kaum bzw. nur zufällig umzusetzen.
Wenn ich z. B. am Steuergerät die Temperatur von 16 Grad auf 20 Grad erhöhe, dann dauert es zunächst fast 3 Minuten bis der Brenner anspringt. Das Display zeigt per Symbol an das der Brenner angegangen ist. Nach ca. 10 Sekunden verschwindet das Symbol wieder aus dem Display – und das war es dann. Eine Steigerung der Temperatur findet nicht wirklich statt.
Die am Brenner abgehenden Rohre werden heiß bis sehr-heiß.
Von einer neuen Heizung Baujahr 2016 hätten wir eigentlich erwartet, dass diese gewünschte Temperatur- Änderungen umgehend umsetzt und für den Preis eigentlich keine Wünsche offen lässt.
In den letzten Tagen hat die Nachbarin in einem anderen Mobilheim auch die Heizung erneuert (anderer Heizungsbauer) , mit deutlich besserem Ergebnis: alle Heizkörper werden gleichmäßig heiß und wenn sie die Temperatur am Steuergerät erhöht, macht sich der Brenner daran und erhöht die Raumtemperatur auf den gewünschten Wert.
Über Tipps wären wir mehr als dankbar, wir haben auch bereits überlegt einen Gutachter der Handwerkskammer Koblenz zu befragen ob der uns helfen kann.
Vielen Dank im voraus.