Probleme mit der Regelung?

Diskutiere Probleme mit der Regelung? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen. Habe eine Brötje WGB 2N.20 und bin sehr zufrieden. Seit einer Weile läuft die Anlage etwas anders als bis jetzt. Der Brenner...

plp

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2012
Beiträge
2
Hallo zusammen. Habe eine Brötje WGB 2N.20 und bin sehr zufrieden.

Seit einer Weile läuft die Anlage etwas anders als bis jetzt. Der Brenner startet, läuft mit Kraft bis etwa 8-10 Grad unter der nötigen Vorlauftemperatur, dann schaltet auf Sparbetrieb und erwärmt das Wasser langsam bis zu der eingestellten Temperatur. Dieser Sparbetrieb dauert aber sehr sehr lange bis zur Abschaltung und es sieht so aus als wäre der Brenner dauerhaft an.

In der Wohnung ist warm, alles ok, aber wie gesagt, der Brenner ist fast ununterbrochen an.

Vielen Dank im Voraus für Antwort.
 

Level9

Mitglied seit
06.12.2011
Beiträge
287
Wenn der Brenner ununterbrochen läuft heisst das doch das genügend Wärme abgenommen wird und das Brennwertgerät im unteren Modulationsbereich läuft.
 

plp

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2012
Beiträge
2
Aber ist das normal?


Danke für die Antwort
 

Level9

Mitglied seit
06.12.2011
Beiträge
287
Klar.... das ist ja der Sinn der Modulation.... wenige Starts... das veringert die Standverluste und reduziert den Elektrischen Verbrauch.

Du fährst mit deinen Auto ja auch nicht immer Vollgas, oder? Du passt dich doch auch den Verkehr an. Das Brennwertgerät passt sich den Wärmeverbauch an....
 
Thema:

Probleme mit der Regelung?

Probleme mit der Regelung? - Ähnliche Themen

  • REGELUNG PROBLEME

    REGELUNG PROBLEME: Hallo zusammen, nach dem Besuch des kaminfeger geht Gerät nicht mehr in den Auto Betrieb. Vaillant Vcw 196/2-C mit vrw 340 f. Am Empfänger blingt...
  • Gamma 2 heizungs Regelung Probleme!

    Gamma 2 heizungs Regelung Probleme!: Guten Tag zusammen, Ich habe eine Heizung ende 1990er jahre mit einer Gamma 2 Steuerung! Mein Problem ist ich bekomme sie nur im Handbetrieb zum...
  • Probleme mit der Regelung Fußbodenheizung

    Probleme mit der Regelung Fußbodenheizung: Hallo, meine nachgerüstete Fußbodenheizung im Bad hat die auf dem Foto abgebildete Verteilung. Kennt jemand den Hersteller/Typ? Heizung bleibt...
  • Probleme mit der Regelung der Wärmepumpe WLW196i und HMC300

    Probleme mit der Regelung der Wärmepumpe WLW196i und HMC300: Hallo zusammen in meinem Haus wurde im September 2020 die Ölheizung gegen eine Buderus WP WLW196i getauscht. Die Regelung der Wärmepumpe ist für...
  • Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30

    Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30: Hallo Forum, ich bin neu hier und hoffe, dass einer von Euch einen Tipp für mich hat: Im März 2016 habe ich eine gebrauchte Doppelhaushälfte von...
  • Ähnliche Themen

    • REGELUNG PROBLEME

      REGELUNG PROBLEME: Hallo zusammen, nach dem Besuch des kaminfeger geht Gerät nicht mehr in den Auto Betrieb. Vaillant Vcw 196/2-C mit vrw 340 f. Am Empfänger blingt...
    • Gamma 2 heizungs Regelung Probleme!

      Gamma 2 heizungs Regelung Probleme!: Guten Tag zusammen, Ich habe eine Heizung ende 1990er jahre mit einer Gamma 2 Steuerung! Mein Problem ist ich bekomme sie nur im Handbetrieb zum...
    • Probleme mit der Regelung Fußbodenheizung

      Probleme mit der Regelung Fußbodenheizung: Hallo, meine nachgerüstete Fußbodenheizung im Bad hat die auf dem Foto abgebildete Verteilung. Kennt jemand den Hersteller/Typ? Heizung bleibt...
    • Probleme mit der Regelung der Wärmepumpe WLW196i und HMC300

      Probleme mit der Regelung der Wärmepumpe WLW196i und HMC300: Hallo zusammen in meinem Haus wurde im September 2020 die Ölheizung gegen eine Buderus WP WLW196i getauscht. Die Regelung der Wärmepumpe ist für...
    • Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30

      Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30: Hallo Forum, ich bin neu hier und hoffe, dass einer von Euch einen Tipp für mich hat: Im März 2016 habe ich eine gebrauchte Doppelhaushälfte von...
    Oben