Probleme mit der Regelung?

Diskutiere Probleme mit der Regelung? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen. Habe eine Brötje WGB 2N.20 und bin sehr zufrieden. Seit einer Weile läuft die Anlage etwas anders als bis jetzt. Der Brenner...

plp

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2012
Beiträge
2
Hallo zusammen. Habe eine Brötje WGB 2N.20 und bin sehr zufrieden.

Seit einer Weile läuft die Anlage etwas anders als bis jetzt. Der Brenner startet, läuft mit Kraft bis etwa 8-10 Grad unter der nötigen Vorlauftemperatur, dann schaltet auf Sparbetrieb und erwärmt das Wasser langsam bis zu der eingestellten Temperatur. Dieser Sparbetrieb dauert aber sehr sehr lange bis zur Abschaltung und es sieht so aus als wäre der Brenner dauerhaft an.

In der Wohnung ist warm, alles ok, aber wie gesagt, der Brenner ist fast ununterbrochen an.

Vielen Dank im Voraus für Antwort.
 

Level9

Mitglied seit
06.12.2011
Beiträge
287
Wenn der Brenner ununterbrochen läuft heisst das doch das genügend Wärme abgenommen wird und das Brennwertgerät im unteren Modulationsbereich läuft.
 

plp

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2012
Beiträge
2
Aber ist das normal?


Danke für die Antwort
 

Level9

Mitglied seit
06.12.2011
Beiträge
287
Klar.... das ist ja der Sinn der Modulation.... wenige Starts... das veringert die Standverluste und reduziert den Elektrischen Verbrauch.

Du fährst mit deinen Auto ja auch nicht immer Vollgas, oder? Du passt dich doch auch den Verkehr an. Das Brennwertgerät passt sich den Wärmeverbauch an....
 
Thema:

Probleme mit der Regelung?

Probleme mit der Regelung? - Ähnliche Themen

  • Wolf Heizungsregelung RE 12 PA Probleme Umschaltung Brauchwasser/Heizung

    Wolf Heizungsregelung RE 12 PA Probleme Umschaltung Brauchwasser/Heizung: Hallo liebe Community, seit Weihnachten hat sich ein Fehler in meine Wolf NG-4E 17 eingeschlichen. Das Problem, das Umschalten von Brauchwasser...
  • Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30

    Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30: Hallo Forum, ich bin neu hier und hoffe, dass einer von Euch einen Tipp für mich hat: Im März 2016 habe ich eine gebrauchte Doppelhaushälfte von...
  • Probleme mit Vaillant Regelung und Viesmann Kessel

    Probleme mit Vaillant Regelung und Viesmann Kessel: Hallo zusammen, bei mir wurde vor kurzem ein Vaillant Soklar Set (SHU 9.445/2) montiert mit Regelung VRS 620/3. und ein Pelletsofen mit...
  • Probleme mit der Regelung an der CGS 20/160

    Probleme mit der Regelung an der CGS 20/160: Liebe Forummitglieder, ich bin seit heute Mitglied in diesem Forum, weil ich u.a. ein Problem mit meiner Heizung habe, welches ich seit 3 Jahren...
  • Probleme mit Pumpenregelung

    Probleme mit Pumpenregelung: Hallo, ich habe Zuhause eine Junkers K36-4u Bj. 82 (Gastherme) mit einer Wilo Star RS 25/6. Die Pumpe ist an ein Raumthermostat im Wohnzimmer...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Heizungsregelung RE 12 PA Probleme Umschaltung Brauchwasser/Heizung

      Wolf Heizungsregelung RE 12 PA Probleme Umschaltung Brauchwasser/Heizung: Hallo liebe Community, seit Weihnachten hat sich ein Fehler in meine Wolf NG-4E 17 eingeschlichen. Das Problem, das Umschalten von Brauchwasser...
    • Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30

      Probleme bei Regelung mit GB132 mit RC30: Hallo Forum, ich bin neu hier und hoffe, dass einer von Euch einen Tipp für mich hat: Im März 2016 habe ich eine gebrauchte Doppelhaushälfte von...
    • Probleme mit Vaillant Regelung und Viesmann Kessel

      Probleme mit Vaillant Regelung und Viesmann Kessel: Hallo zusammen, bei mir wurde vor kurzem ein Vaillant Soklar Set (SHU 9.445/2) montiert mit Regelung VRS 620/3. und ein Pelletsofen mit...
    • Probleme mit der Regelung an der CGS 20/160

      Probleme mit der Regelung an der CGS 20/160: Liebe Forummitglieder, ich bin seit heute Mitglied in diesem Forum, weil ich u.a. ein Problem mit meiner Heizung habe, welches ich seit 3 Jahren...
    • Probleme mit Pumpenregelung

      Probleme mit Pumpenregelung: Hallo, ich habe Zuhause eine Junkers K36-4u Bj. 82 (Gastherme) mit einer Wilo Star RS 25/6. Die Pumpe ist an ein Raumthermostat im Wohnzimmer...

    Werbepartner

    Oben