Hallo Mike
danke, dass du die Regelthematik klargestellt hast.
Ich habe heute die Spannung am T0 Sensor (Puffer mitte) gemessen. Und der Temperaturwert war laut Umrechnung um ca 4 Grad höher als ein anderer Sensor der auch am Puffer mitte sitzt.
Leider gibt es für den T0 keine Istwerte im Monitoring.
Könnte dies das Fehlverhalten erklären?
Vielleicht sitzt der Sensor etwas zu hoch am Puffer im Bereich oberhalb des Schichtblechs am PNrZ750. Dazu müsste aber die Isolierung abgebaut werden.
Hier mal eine Aufzeichnung der Temperaturen am 03.01.21 mit einem Beispiel, dass die WP viel zu spät aktiviert wird.
Der Puffer wurde bis 9 Uhr extern mit dem Pelletkessel beheizt.
Um 11h20 waren der Puffer mittig und die beiden Heizkreis Vorläufe schon 5 Grad zu nieder bis die WP dann angesprungen ist.
Dann musste sie natürlich das Defizit wieder aufholen und arbeitete mit Höchstleistungen bis Primär VL über 38.
Werte von der Buderus connect und die Werte von meiner externen Aufzeichnung
Erklärung: E3 rote Linie = VL WP E2 blaue Linie = RL WP TSP orange Linie = Temp Sp Mitte grüne Linie = Volumenstrom
Was empfiehlst du hier? ohne Fusspunkt und nur mit Endpunkt programmieren?
Gruss
Jo
danke, dass du die Regelthematik klargestellt hast.
Ich habe heute die Spannung am T0 Sensor (Puffer mitte) gemessen. Und der Temperaturwert war laut Umrechnung um ca 4 Grad höher als ein anderer Sensor der auch am Puffer mitte sitzt.
Leider gibt es für den T0 keine Istwerte im Monitoring.
Könnte dies das Fehlverhalten erklären?
Vielleicht sitzt der Sensor etwas zu hoch am Puffer im Bereich oberhalb des Schichtblechs am PNrZ750. Dazu müsste aber die Isolierung abgebaut werden.
Hier mal eine Aufzeichnung der Temperaturen am 03.01.21 mit einem Beispiel, dass die WP viel zu spät aktiviert wird.
Der Puffer wurde bis 9 Uhr extern mit dem Pelletkessel beheizt.
Um 11h20 waren der Puffer mittig und die beiden Heizkreis Vorläufe schon 5 Grad zu nieder bis die WP dann angesprungen ist.
Dann musste sie natürlich das Defizit wieder aufholen und arbeitete mit Höchstleistungen bis Primär VL über 38.
Werte von der Buderus connect und die Werte von meiner externen Aufzeichnung
Erklärung: E3 rote Linie = VL WP E2 blaue Linie = RL WP TSP orange Linie = Temp Sp Mitte grüne Linie = Volumenstrom
Da habe ich mich auch schon gewundert, als ich den Raum Sollwert um 0,5 K angehoben habe, aber der VL SOllwert am HK dann um 4K hochging.Ich habe festgestellt, das die Konfiguration mit Fusspunkt endpunkt, extreme Sollwert veränderungen zur folge haben können, auch die Abweichung nur minimal ist...
Was empfiehlst du hier? ohne Fusspunkt und nur mit Endpunkt programmieren?
Gruss
Jo