Liebe Forummitglieder,
ich bin seit heute Mitglied in diesem Forum, weil ich u.a. ein Problem mit meiner Heizung habe, welches ich seit 3 Jahren nicht lösen konnte.
Unsere CGS 20/160 mit Bedienmodul wurde 2010 installiert in unserem Haus, Baujahr 1980 mit FB-Heizung. Der FB-Heizkreis ist über einen Wärmetauscher mit dem Primärkreislauf versorgt.
Mein Problem:
Ich muss bei ca. 0°C Außentemp. eine Vorlauftemperatur von ca. 42°C realisieren, da die FB-Rohre in zu großem Abstand verlegt worden sind.
Bei -10°C sind's ca. 45°C und bei +10°C ca 37°C Vorlauftemperatur. Dies entspricht in etwa der Regelkurve mit der Steilheit 0,4. Jetzt fehlen mir aber ca. 14° Vorlauftemperatur! Mit der Parallelverschiebung bekomme ich nur 8° hin. Weiterhin ist die Hysterese von max. zu min. Vorauftemperatur sehr groß. Es werden zwischen 55 und 26°C von der Heizung zur Verfügung gestellt.
Also nehme ich im Winter das Bedienmodul raus und ersetze es durch die Handbedienung. Es wird jetzt zwar warm, aber welche Heizkurve läuft da?
Ich habe auch schon einen 5KOhm Widerstand in Reihe zum Außenfühler geschaltet, um niedrigere Außentemperaturen vorzutäuschen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte, die diese Fummelei überflüssig macht.
Übrigens, der Wolf-Techniker kam, hat auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Rechnung geschrieben. Gebracht hat das nichts, außer das die Heizung mit Heizkurve 1,2 lief.
Danke für die Unterstützung
ich bin seit heute Mitglied in diesem Forum, weil ich u.a. ein Problem mit meiner Heizung habe, welches ich seit 3 Jahren nicht lösen konnte.
Unsere CGS 20/160 mit Bedienmodul wurde 2010 installiert in unserem Haus, Baujahr 1980 mit FB-Heizung. Der FB-Heizkreis ist über einen Wärmetauscher mit dem Primärkreislauf versorgt.
Mein Problem:
Ich muss bei ca. 0°C Außentemp. eine Vorlauftemperatur von ca. 42°C realisieren, da die FB-Rohre in zu großem Abstand verlegt worden sind.
Bei -10°C sind's ca. 45°C und bei +10°C ca 37°C Vorlauftemperatur. Dies entspricht in etwa der Regelkurve mit der Steilheit 0,4. Jetzt fehlen mir aber ca. 14° Vorlauftemperatur! Mit der Parallelverschiebung bekomme ich nur 8° hin. Weiterhin ist die Hysterese von max. zu min. Vorauftemperatur sehr groß. Es werden zwischen 55 und 26°C von der Heizung zur Verfügung gestellt.
Also nehme ich im Winter das Bedienmodul raus und ersetze es durch die Handbedienung. Es wird jetzt zwar warm, aber welche Heizkurve läuft da?
Ich habe auch schon einen 5KOhm Widerstand in Reihe zum Außenfühler geschaltet, um niedrigere Außentemperaturen vorzutäuschen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte, die diese Fummelei überflüssig macht.
Übrigens, der Wolf-Techniker kam, hat auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Rechnung geschrieben. Gebracht hat das nichts, außer das die Heizung mit Heizkurve 1,2 lief.
Danke für die Unterstützung