Probleme mit der GB 122

Diskutiere Probleme mit der GB 122 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit der Buderus GB 122 Zuerst tropfte es aus dem WT also neue Dichtung rein und gut. Dann habe...

sk-koeln

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2013
Beiträge
3
Ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit der Buderus GB 122



Zuerst tropfte es aus dem WT also neue Dichtung rein und gut.



Dann habe ich seit ein paar Tagen das die Vorlauftemperatur auf 85- 90
obwohl eingestellt 55Grad. Wasser viel zu heiss Heizbetrieb funktioniert nicht

Bei einigen tüffteln habe ich am ERC das Warmwasser umgestellt von Auto
auf aus jetzt funktioniert die Heizung wieder aber das Warmwasser ist
nach 1-2 Tage nur noch Kalt (verständlich) wenn ich dann wieder umstelle funktioniert warmwasser (aber zu heiss) und keine Heizung mehr.

Was kann es sein, dass entweder nur Warmwasser oder Heizung funktioniert.



Die Anlage zeigt keinen Fehler an oder ähnliches



Dann noch ein Problem Ich befühle die Anlage mit wasser bis ca. 1,4 Bar
nach 2 Tage ist der Druck schon wieder runter auf 0,8 -0,6 bar kann
keine Lecks ausmachen.



Bitte um hilfe
 

~Ricö~

Mitglied seit
23.12.2012
Beiträge
109
steckt der warmwasserfühler noch im speicher oder hängt er daneben ?? ansonsten könnte es auch ein defekter warmwasserfühler sein.

wasserdruckverluste können an einem defekten ausdehnungsgefäß oder einem undichten wärmetauscher im gb122 liegen ... bei beiden fällen ist der druckverlust nicht offensichtlich ....
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Wann wurde die Anlage zuletzt gewartet?


Zum Druck: Hier stimmt vermutlich der Vordruck des Ausdehnungsgepäßes nicht mehr.


Zur Temperaturproplematik.

Hier ist mit ziemlicher sicherheit das Umschaltventil defekt ( mechanisch fest)

Für dieses Umschaltventil gäbe es einen neuen Einsatz.
Ich würde aber empfehlen, das Umschaltventil komplett zu tauschen.
 

sk-koeln

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2013
Beiträge
3
Die Anlage wurde anfang letzten Jahres gewartet.

Es ist ein externer Speicher 200L daher weiss ich nicht wo der Temperaturfühler ist.

Könnte ggf auch die Pumpe defekt sein ??

Wie könnte ich das ändern mit dem Vordruck des Ausdehnungsgefäß ändern.

ich bin es langsam leid immer an der ERC das Warmwasser an und aus zustellen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Laß den Fachmann kommen, er möge mal ein Auge auf das MAG werfen und das Umschaltventil prüfen. Zu 99% ist letzteres zu tauschen.

Der Antrieb des Umschaltventiles lässt sich manuell in eine Mittenstellung bringen:

Stecker vom Antrieb abstecken.
Weißen PIN drücken und Stellantrieb dirch 45° Drehung abnehmen.
Stift des Umschaltveniles mit Werkzeug ( Pumpenzange, Schraubenschlüssel....) ein paar mal bewegen, bis der Stift wieder in der Endlage "oben" steht.
Hebel des Stellantriebes in Mittelstellung einrasten und stellantrieb wieder aufsetzen.

So geht jeweis die Hälfte der Heizenenergie in den Heizreis und in den Boiler.

Mit diesem Notbetrieb kannst du einige Tage überbrücken.
 

sk-koeln

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2013
Beiträge
3
werde morgen beim Heizungsbauer anrufen
werde dann bescheid sagen was war


Schon mal danke für die Hilfe :thumbsup:
 
Thema:

Probleme mit der GB 122

Probleme mit der GB 122 - Ähnliche Themen

  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

    Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Aro Therm Plus 105/6 A Probleme

    Aro Therm Plus 105/6 A Probleme: Hallo, wir Bj. 44 und ich 52, haben seit Oktober eine Vaillant WP, mit UniTower 190 l und Pufferspeicher R 100, da Ölheizungen defekt. Altbau 140...
  • Probleme mit Oventrop AQ Ventil

    Probleme mit Oventrop AQ Ventil: Hi. Ich hab vor langer Zeit schon mal eine Thema mit Hydraulischem Abgeleich gemacht. Mittlerweile nach viel Zeit und Spucke läuft auch alles...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

      Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
    • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

      Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
    • Aro Therm Plus 105/6 A Probleme

      Aro Therm Plus 105/6 A Probleme: Hallo, wir Bj. 44 und ich 52, haben seit Oktober eine Vaillant WP, mit UniTower 190 l und Pufferspeicher R 100, da Ölheizungen defekt. Altbau 140...
    • Probleme mit Oventrop AQ Ventil

      Probleme mit Oventrop AQ Ventil: Hi. Ich hab vor langer Zeit schon mal eine Thema mit Hydraulischem Abgeleich gemacht. Mittlerweile nach viel Zeit und Spucke läuft auch alles...
    Oben