Hallo,
es tut mir leid, dass ich in diesem Forum einen Hilferuf absetzen muss, aber unsere 24 Jahre alte Ölheizung, eine Buderus Logamatic 2105 S, meint pünktlich zur kalten Jahreszeit Zicken machen zu müssen.
Zum Problem:
Die Heizung springt nur in unregelmäßigen Abständen an und zeigt nach einiger Zeit den Fehler "WWasser FEH". Bei der Regeleinheit handelt es sich um eine Buderus Logamatic 2105 S.
Die Einstellungen sind noch im Sommerbetrieb, es wird eigentlich nur Warmwasser geheizt. Die Warmwassertemperatur habe ich auf 55°C eingestellt.
Nun taucht in unregelmäßigen Abständen der Fehler "WWasser FEH" auf. Wenn ich dann die Logamatic aus- und anschalte, dann zeigt das Display zunächst "Automatic 21°C" (meine gewünschte Tagtemperatur) an und wechselt dann auf "Kessel". Dort stehen dann meistens weniger als 55°C an, z.B. aktuell 51°C. Wenn ich Glück habe, beginnt die Heizung dann nach einiger Zeit wieder mal zu heizen, in den meisten Fällen taucht aber nach knapp 2 Stunden wieder der Fehler auf.
Wenn ich mit meinem wasserführenden Stückholzofen zuheize und die Kesseltemperatur über 55°C anliegt, dann können gefühlt Tage vergehen, ohne dass der Fehler erscheint. Wenn aber 55°C unterschritten werden, dann erscheint wieder der Fehler im Display.
Was wurde bislang gemacht:
Der Heizungsbauer war hier und hat einen Tauchtemperatursensor (NTC 10 kOhm ausgetauscht. Dieser sei zwar von Viessmann, aber das sei egal - so der Monteur.
Und noch ein paar Kuriositäten hinterher:
1.) Schalte ich die Anlage in den manuellen Betrieb, sprich das Temperatur-Poti auf 60°C und den Kippschalter auf manuell, dann passiert gar nichts. Selbst wenn ich über 5 Minuten warte, springt die Heizung nicht an-
2.) Vorhin habe ich, nachdem mal wieder der Fehler im Display zu sehen war, die Anlage wieder an- und ausgeschaltet. Im Automatic-Modus habe ich dann mal spaßeshalber an dem Temperatur-Poti gedreht und siehe da: kurz vor der Einstellung 90°C macht es auf einmal "Klick" und der Brenner läuft an. Allerdings auch nur ein paar wenige Minuten bis 53°C - dann war schon wieder Schluss.
Ich hoffe, ich habe euch mit diesen vielen Infos nicht erschlagen.
Aber vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee, was mit dem Ding nicht passen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß #netrocker
es tut mir leid, dass ich in diesem Forum einen Hilferuf absetzen muss, aber unsere 24 Jahre alte Ölheizung, eine Buderus Logamatic 2105 S, meint pünktlich zur kalten Jahreszeit Zicken machen zu müssen.
Zum Problem:
Die Heizung springt nur in unregelmäßigen Abständen an und zeigt nach einiger Zeit den Fehler "WWasser FEH". Bei der Regeleinheit handelt es sich um eine Buderus Logamatic 2105 S.
Die Einstellungen sind noch im Sommerbetrieb, es wird eigentlich nur Warmwasser geheizt. Die Warmwassertemperatur habe ich auf 55°C eingestellt.
Nun taucht in unregelmäßigen Abständen der Fehler "WWasser FEH" auf. Wenn ich dann die Logamatic aus- und anschalte, dann zeigt das Display zunächst "Automatic 21°C" (meine gewünschte Tagtemperatur) an und wechselt dann auf "Kessel". Dort stehen dann meistens weniger als 55°C an, z.B. aktuell 51°C. Wenn ich Glück habe, beginnt die Heizung dann nach einiger Zeit wieder mal zu heizen, in den meisten Fällen taucht aber nach knapp 2 Stunden wieder der Fehler auf.
Wenn ich mit meinem wasserführenden Stückholzofen zuheize und die Kesseltemperatur über 55°C anliegt, dann können gefühlt Tage vergehen, ohne dass der Fehler erscheint. Wenn aber 55°C unterschritten werden, dann erscheint wieder der Fehler im Display.
Was wurde bislang gemacht:
Der Heizungsbauer war hier und hat einen Tauchtemperatursensor (NTC 10 kOhm ausgetauscht. Dieser sei zwar von Viessmann, aber das sei egal - so der Monteur.
Und noch ein paar Kuriositäten hinterher:
1.) Schalte ich die Anlage in den manuellen Betrieb, sprich das Temperatur-Poti auf 60°C und den Kippschalter auf manuell, dann passiert gar nichts. Selbst wenn ich über 5 Minuten warte, springt die Heizung nicht an-
2.) Vorhin habe ich, nachdem mal wieder der Fehler im Display zu sehen war, die Anlage wieder an- und ausgeschaltet. Im Automatic-Modus habe ich dann mal spaßeshalber an dem Temperatur-Poti gedreht und siehe da: kurz vor der Einstellung 90°C macht es auf einmal "Klick" und der Brenner läuft an. Allerdings auch nur ein paar wenige Minuten bis 53°C - dann war schon wieder Schluss.
Ich hoffe, ich habe euch mit diesen vielen Infos nicht erschlagen.
Aber vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee, was mit dem Ding nicht passen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß #netrocker