Svantevit
Threadstarter
Moin Leute! Hab mich paar Stunden durch die Beiträge gewühlt, aber keine Lösung für meine Heizungsprobleme gefunden. Allenfalls das ungelöste Posting vom 18.09.2019 (PaulchenPanther mit seinem Warmwasserproblem) könnte in die gleiche Richtung gehen.
Mein Equipment: Logamax Plus GB172-24 T50 (also interner 50 Liter-Warmwasserspeicher ) mit seinem Controller Logamatic BC 25 auf dem Dachboden meines Einfamilienhauses; dazu die Bedieneinheit Logamatic EMS RC35 im Flur. Gekauft und einbauen lassen im Jahre 2011, lief seither völlig problemlos bei jährlicher Wartung durch Heizungsfirma. Die ganzen Einstellungen sind, glaub ich, jetzt nicht von Bedeutung. Folgende Probleme tauchen jetzt auf:
1. Im letzten Jahr hatte ich schon bemerkt, dass die Heizung immer so 5 Grad mehr Außentemperatur annimmt, als es tatsächlich sind. Inzwischen sind es schon stets gut 10 Grad mehr laut Anzeige im RC35, als es draußen tatsächlich sind. Die Heizung geht also von heißem Sommer aus und will nicht heizen. Das kann ich durch Trickserei gerade so ausreichend ausgleichen, indem ich nämlich 28 oder auch 30 Grad als gewünschte Innenraumtemperatur programmiere. Der Außenfühler dürfte nicht fehlerhaft sein, der gemessene Widerstand ist laut Tabelle in der Anleitung stets korrekt passend zur Außentemperatur. Beispielhaft heute: Widerstand des Fühlers 18,4 kOhm, laut Tabelle entspricht das einer Außentemperatur von ca. 11,5° C, was der Realität entspricht. RC35 zeigt als Außentemperatur allerdings 24°C an. Was ist da defekt, wenn es ganz offensichtlich der Fühler nicht ist? (Da er zur Messung nun schon paar Mal am BC25 abgezogen und angesteckt wurde, vermute ich hier keine problematischen Übergangswiderstände.)
2. Es gibt jetzt noch ein Problem bei der Erzeugung von Warmwasser! Es wird vermeintlich 60 Grad heißes Wasser (so eingestellt) laut Anzeige in der Bedieneinheit RC35 bereitgestellt. Beim Wachbecken eine Etage tiefer (ca. 3m Entfernung) kommt auch heißes Wasser an. Bei der Dusche ca. 2m daneben stehen dann aber nur knapp über 30 Grad zur Verfügung, auch wenn es länger läuft. Eine Etage tiefer ebenso: Am Waschbecken heißes Wasser, bei der Dusche daneben nur knapp über 30 Grad. Nebenan bei der Küchenspüle auch nur lauwarmes Wasser. Jeweils Einhebelmischer komplett auf die heiße Seite gedreht. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass sich drei Einhebelmischer nun selbst kaltes Wasser beimischen. Für die Küche kann ich das auch ausschließen (kaltes Wasser beim Test zugedreht). Ich bin restlos irritiert. Wie kann das sein? Wo wird das Problem erzeugt? Am Rohrsystem wurde nicht herumgefummelt, deswegen hab ich die Warmwassererzeugung im Verdacht.
Manchmal stehen auch an allen 5 genannten Stellen nur knapp über 30 Grad zur Verfügung, was dann auch der angezeigten Warmwassertemperatur am RC35 entspricht. Selbst dann, wenn vorab per Tastendruck der Befehl zur gesonderten Warmwassererzeugung gegeben wurde. Heißes Wasser müsste gemäß Programmierung am Tage analog Heizbetrieb bereitgestellt werden, was aber immer seltener erfolgt, obwohl die LED am Knopf „Warmwasser“ leuchtet und somit verkündet, dass die Warmwassererzeugung im Gange ist. An den Einstellungen wurde nicht herumgefummelt, das Warmwasserproblem ist schleichend in den letzten Wochen entstanden.
Ich bitte um Tipps und Hinweise! Die Wartungsfirma ist informiert, kann aber erst Ende der kommenden Woche erscheinen. Deren Anreise ist ziemlich weit und erfahrungsgemäß müssen erst noch Ersatzteile beschafft werden. Ich möchte vorab besprechen, was zur Lösung aller aufgeführten Probleme führen könnte.
Mein Equipment: Logamax Plus GB172-24 T50 (also interner 50 Liter-Warmwasserspeicher ) mit seinem Controller Logamatic BC 25 auf dem Dachboden meines Einfamilienhauses; dazu die Bedieneinheit Logamatic EMS RC35 im Flur. Gekauft und einbauen lassen im Jahre 2011, lief seither völlig problemlos bei jährlicher Wartung durch Heizungsfirma. Die ganzen Einstellungen sind, glaub ich, jetzt nicht von Bedeutung. Folgende Probleme tauchen jetzt auf:
1. Im letzten Jahr hatte ich schon bemerkt, dass die Heizung immer so 5 Grad mehr Außentemperatur annimmt, als es tatsächlich sind. Inzwischen sind es schon stets gut 10 Grad mehr laut Anzeige im RC35, als es draußen tatsächlich sind. Die Heizung geht also von heißem Sommer aus und will nicht heizen. Das kann ich durch Trickserei gerade so ausreichend ausgleichen, indem ich nämlich 28 oder auch 30 Grad als gewünschte Innenraumtemperatur programmiere. Der Außenfühler dürfte nicht fehlerhaft sein, der gemessene Widerstand ist laut Tabelle in der Anleitung stets korrekt passend zur Außentemperatur. Beispielhaft heute: Widerstand des Fühlers 18,4 kOhm, laut Tabelle entspricht das einer Außentemperatur von ca. 11,5° C, was der Realität entspricht. RC35 zeigt als Außentemperatur allerdings 24°C an. Was ist da defekt, wenn es ganz offensichtlich der Fühler nicht ist? (Da er zur Messung nun schon paar Mal am BC25 abgezogen und angesteckt wurde, vermute ich hier keine problematischen Übergangswiderstände.)
2. Es gibt jetzt noch ein Problem bei der Erzeugung von Warmwasser! Es wird vermeintlich 60 Grad heißes Wasser (so eingestellt) laut Anzeige in der Bedieneinheit RC35 bereitgestellt. Beim Wachbecken eine Etage tiefer (ca. 3m Entfernung) kommt auch heißes Wasser an. Bei der Dusche ca. 2m daneben stehen dann aber nur knapp über 30 Grad zur Verfügung, auch wenn es länger läuft. Eine Etage tiefer ebenso: Am Waschbecken heißes Wasser, bei der Dusche daneben nur knapp über 30 Grad. Nebenan bei der Küchenspüle auch nur lauwarmes Wasser. Jeweils Einhebelmischer komplett auf die heiße Seite gedreht. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass sich drei Einhebelmischer nun selbst kaltes Wasser beimischen. Für die Küche kann ich das auch ausschließen (kaltes Wasser beim Test zugedreht). Ich bin restlos irritiert. Wie kann das sein? Wo wird das Problem erzeugt? Am Rohrsystem wurde nicht herumgefummelt, deswegen hab ich die Warmwassererzeugung im Verdacht.
Manchmal stehen auch an allen 5 genannten Stellen nur knapp über 30 Grad zur Verfügung, was dann auch der angezeigten Warmwassertemperatur am RC35 entspricht. Selbst dann, wenn vorab per Tastendruck der Befehl zur gesonderten Warmwassererzeugung gegeben wurde. Heißes Wasser müsste gemäß Programmierung am Tage analog Heizbetrieb bereitgestellt werden, was aber immer seltener erfolgt, obwohl die LED am Knopf „Warmwasser“ leuchtet und somit verkündet, dass die Warmwassererzeugung im Gange ist. An den Einstellungen wurde nicht herumgefummelt, das Warmwasserproblem ist schleichend in den letzten Wochen entstanden.
Ich bitte um Tipps und Hinweise! Die Wartungsfirma ist informiert, kann aber erst Ende der kommenden Woche erscheinen. Deren Anreise ist ziemlich weit und erfahrungsgemäß müssen erst noch Ersatzteile beschafft werden. Ich möchte vorab besprechen, was zur Lösung aller aufgeführten Probleme führen könnte.