Probleme mii Speicherladepumpe und Wärmetauscher

Diskutiere Probleme mii Speicherladepumpe und Wärmetauscher im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, hatte das Problem das ich im normalen Automatikbetrieb bei meiner ZBS16/83S keine Heizleistung mehr hatte. Wenn ich das Warmwasser...

Pegasus

Threadstarter
Mitglied seit
12.04.2011
Beiträge
4
Hallo,

hatte das Problem das ich im normalen Automatikbetrieb bei meiner ZBS16/83S keine Heizleistung mehr hatte. Wenn ich das Warmwasser abgestellt habe funktionierte es wieder.

Der Werkskundendiensttechniker war sich nicht ganz sicher ob es an der Ladepumpe oder am Wärmetauscher lag. Obwohl das Problem bekannt war hatte er keine passenden Ersatzteile dabei. Er wollte sie noch am selben Tag bestellen und dann einen neuen Termin vereinbaren. Der war dann geschlagene 5 Wochen später. Und das nur, weil ich nach mehreren tel. Nachfragen ohne Erfolg ich mich schriftlich beschwerte.

Nachdem der Techniker die Pumpe ausgetauscht hatte klappte es immer noch nicht. Daraufhin schraubte er den Wärmetauscher ab und stellte fest daß das Verbindungsrohr (warm) total zugewachsen war. Anschließend mußte die Pumpe dann doch getauscht werden die offensichtlich dadurch kaputt gegangen ist. Der Monteur konnte sich das eigentlich nicht erklären, da das Rohr schon verbessert wurde und aus Edelstahl besteht.

Ist es normal das bei einer erst 5 Jahre alten Heizung so etwas passiert? Ist es zumutbar 5 Wochen auf denn Monteur zu warten der dann noch nicht einmal die passenden Ersatzteile dabei hat. Der ganze Spass soll fast 600 Euro kosten. Finde das etwas viel.

Pegasus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.473
Das könnte ein Montagefehler sein.

Ich kenne das Phämomen. Das Zugewachsene ist das Magnesium der Schutzanode.
Beim neuen Speicher sind die Anschlüsse durch Kunststoffkappen geschützt.
Einige Monteure entfernen nicht nur diese Kappen, sondern auch die Kunststoffhülsen, die in den Rohren steckten.
 

Pegasus

Threadstarter
Mitglied seit
12.04.2011
Beiträge
4
Habe meinen Installateur nochmal gefragt. Er meint es wäre kein Magnesium sondern Kalk.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.473
Meint er das nur oder hat er das getestet??
Kalk wär nämlich sehr unlogisch.
Zudem ist das Phänomen mit der Anode bekannt.
 
Thema:

Probleme mii Speicherladepumpe und Wärmetauscher

Probleme mii Speicherladepumpe und Wärmetauscher - Ähnliche Themen

  • Probleme mit der Heizung nach Umstellung auf H-Gas.

    Probleme mit der Heizung nach Umstellung auf H-Gas.: Hallo, habe einige Fragen an die Fachleute hier im Forum. Bei mir wurde die Heizung auf H-Gas umgestellt. Ein Monteur von dem örtlichen...
  • Probleme Brötje Solaranlage

    Probleme Brötje Solaranlage: Folgende Heizungsanlage wurde in April 2012 verbaut: Brötje Eco Therm Plus WBG 15 E inkl. 5 Solarkollektoren Solarplan FK 25 RC Anordnung wir...
  • Brauchwasserbereitung Probleme Ecotec plus

    Brauchwasserbereitung Probleme Ecotec plus: Hallo, habe eine Ecotec Plus Therme mit 150 l Unistor-Plus Speicher. Die Warmwasserbereitung ist auf täglich 05:00 Uhr bis 07:30 Uhr eingestellt...
  • Probleme mit der Leistung meiner Solarthermie Buderus Anlage

    Probleme mit der Leistung meiner Solarthermie Buderus Anlage: Folgende Konfiguration ist bei mir eingebaut: Buderus Logasys-Paket SL121 GB192-25 iH Buderus Kombispeicher Logalux P750 S 5 mal Kollektor...
  • Probleme beim Warmwasserbereitung/Hohen Temperaturen CGB-2-38

    Probleme beim Warmwasserbereitung/Hohen Temperaturen CGB-2-38: Hallo zusammen, ich habe ein Neubau-MFH, welches ich mit einer Wolf CGB-2-38 Gastherme beheize. Meine Konfiguration besteht komplett ohne...
  • Ähnliche Themen

    Oben