Probleme durch die Rücklaufanhebung

Diskutiere Probleme durch die Rücklaufanhebung im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo liebes Forum! Ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen. Bei meiner Pelletsheizung habe ich nachträglich eine...

hinrich0607

Threadstarter
Mitglied seit
10.09.2015
Beiträge
4
Hallo liebes Forum!

Ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen.

Bei meiner Pelletsheizung habe ich nachträglich eine Rücklaufanhebung eingebaut. Wenn die Pumpe der Rücklaufanhebung in Betrieb ist (ab 60 Grad) zirkuliert das Heizkesselwasser nach öffnen des Mischventils (Thermovar LK820) nicht nur im kleinen Kreislauf, sondern wird auch von der Rücklaufanhebungspumpe in den Warmwasserkreislauf (Vorlauf) und auch in den Heizkörperkreislauf (Vorlauf) befördert. Obwohl die Pumpen dieser beiden Kreisläufe nicht in Betrieb sind!
Effekt dieser ganzen Sache ist, dass sich der Warmwasserspeicher um ca. 10 Grad mehr erwärmt als er eingestellt ist und die Heizkörper in den Wohnräumen auch unnötig mit aufgeheizt werden.
Ich habe auch Rückschlagventile direkt nach jeder Heizkreispumpe und nach der Warmwasserkreilaufpumpe eingebaut.

Kann mir jemand bitte helfen wo das Problem liegt. Anbei ein Plan von der Heizungsanlage.

Vielen Dank!!!
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.140
Wo ist denn der Pufferspeicher? Notwendige Größe mindestens (!) 1250 l

Wieviel m² werden mit diesem Kessel beheizt?
 

hinrich0607

Threadstarter
Mitglied seit
10.09.2015
Beiträge
4
Es gibt keinen! Aus Platzgründen nicht möglich!
Beheizt werden 190 m2.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.140
Dann brauchst du dich nicht wundern.

Das wär das wichtigste Bauteil der Anlage.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.140
Wer hat denn diese Anlage geplant?

Da gibts mehrere "Baustellen"
Punkt 1. Der Kessel ist viel zu groß. Aus dem Bauch raus hätten auch 15 KW gereicht.
Punkt 2. Wie genannt ist der fehlende Puffer ein gravierender Fehler . Aus mehreren Gründen. Definiere bitte "Aus Platzgründen nicht möglich!"
Punkt 3. Wie groß ist der Warmwasserpeicher? Welcher Typ? An dem Punkt lässt sich ggf das Kind aus dem Brunnen ziehen .
 

hinrich0607

Threadstarter
Mitglied seit
10.09.2015
Beiträge
4
Der Pelletsofen ist modulierbar. D.h. er läuft derzeit eh nur auf der Stufe 1 und das sind ca. 12 KW. Also nicht zu groß!
Es gibt Beschreibungsplänen der Firma Strebel wo auch kein Pufferspeicher dazwischen ist. Also sollte es doch funktionieren!?
Der Warmwasserspeicher hat 300 Liter.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.214
Standort
Pinneberg
Moin

hinrich0607 schrieb:
Stufe 1 und das sind ca. 12 KW. Also nicht zu groß!
Leider doch.
Jetzt, inder Übergangszeit werden für dein Haus etwa 2 - 5KW für die Heizung benötigt (wenn überhaupt). Kurzfristig(!) für die Warmwasserbereitung vielleicht 10KW.
hinrich0607 schrieb:
Also sollte es doch funktionieren!?
Leider nein.
Man kann einen Feststoffkessel wegen seiner Trägheit nicht mit zb. Öl/Gas-Heizkessel vergleichen.
Ein Feststoffkessel benötigt vor Allem lange Laufzeiten, nicht zuletzt auch der "sauberen" Verbrennung.

Mal abgesehen davon schreibt die Verordnung eine Puffergröße von 55Liter/KW vor.

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.140
hinrich0607 schrieb:
Es gibt Beschreibungsplänen der Firma Strebel wo auch kein Pufferspeicher dazwischen ist
Ja..... das ist aber ein Schema z.b. für einen Lufterhitzerkreis. Also ein Heizsystem , das deutlich mehr Energie aufnehmen kann, als der Kessel liefert. ;)

Du brauchst zwingend einen Puffer.
Nachdem der Kessel zu groß ist, muss auch der Puffer größer ausfallen.


Zudem sind diese Schemen der Hersteller immer als genereller Vorschlag anzusehen - niemals als Planungsgrundlage.
 

hinrich0607

Threadstarter
Mitglied seit
10.09.2015
Beiträge
4
Wäre vielleicht eine Hydraulische Weiche eine Lösung? Angeschlossen nach der Rücklaufanhebung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.140
Wenn diese hydraulische Weiche 2000l fasst- ja . Andernfalls nein.

Dein Kessel schafft es nicht mal ansatzweise über die Startphase hinaus zu kommen. Das Ergebnis kann ich dir verhersagen: Kessel binnen weniger Jahre zerstört.
So ein Kessel muss fast zwingend einige Stunden in Vollast laufen.

Nochmal die Frage: Warum geht ein Puffer aus Platzgründen nicht?
 
Thema:

Probleme durch die Rücklaufanhebung

Probleme durch die Rücklaufanhebung - Ähnliche Themen

  • Logamax plus GB 172 Probleme !!! suche dringend Fachmann !!!

    Logamax plus GB 172 Probleme !!! suche dringend Fachmann !!!: Hallo und guten Morgen! Bin neu hier im Forum und suche dringend professionelle Hilfe für meine Heizungsanlage. Zur Anlage: Buderus Logamax plus...
  • 2 kleine Probleme mit der neuen atmotec plus

    2 kleine Probleme mit der neuen atmotec plus: Im März wurde meine alte Vaillant Therme von 1992 ersetzt. Habe seit dem eine atmotec plus. 2 Dinge die mich nerven. Wenn die Therme richtig heiß...
  • Einrohrheizungsventil Probleme

    Einrohrheizungsventil Probleme: Hey, ich habe jetzt schon länger die Vermutung das bei mir im Arbeitszimmer der Heizkörper immer läuft. Hab überall die Heizung abgedreht und bin...
  • Probleme mit ZWR 24-3

    Probleme mit ZWR 24-3: Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit meiner Therme ( Junkers ZWR24-3 ) Die Heizung und das Warmwasser funktionieren einwandfrei, allerdings...
  • Ausfall und Startprobleme der Heizung durch Insekten

    Ausfall und Startprobleme der Heizung durch Insekten: Hallo zusammen, nach einigen Monaten mit häufigen ausfällen der Heizungsanlage (Vissmann Vitodens 200) wurde endlich die Ursache gefunden! Auf dem...
  • Ähnliche Themen

    • Logamax plus GB 172 Probleme !!! suche dringend Fachmann !!!

      Logamax plus GB 172 Probleme !!! suche dringend Fachmann !!!: Hallo und guten Morgen! Bin neu hier im Forum und suche dringend professionelle Hilfe für meine Heizungsanlage. Zur Anlage: Buderus Logamax plus...
    • 2 kleine Probleme mit der neuen atmotec plus

      2 kleine Probleme mit der neuen atmotec plus: Im März wurde meine alte Vaillant Therme von 1992 ersetzt. Habe seit dem eine atmotec plus. 2 Dinge die mich nerven. Wenn die Therme richtig heiß...
    • Einrohrheizungsventil Probleme

      Einrohrheizungsventil Probleme: Hey, ich habe jetzt schon länger die Vermutung das bei mir im Arbeitszimmer der Heizkörper immer läuft. Hab überall die Heizung abgedreht und bin...
    • Probleme mit ZWR 24-3

      Probleme mit ZWR 24-3: Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit meiner Therme ( Junkers ZWR24-3 ) Die Heizung und das Warmwasser funktionieren einwandfrei, allerdings...
    • Ausfall und Startprobleme der Heizung durch Insekten

      Ausfall und Startprobleme der Heizung durch Insekten: Hallo zusammen, nach einigen Monaten mit häufigen ausfällen der Heizungsanlage (Vissmann Vitodens 200) wurde endlich die Ursache gefunden! Auf dem...

    Werbepartner

    Oben