Hallo Heizungsforum,
ich besitze eine Junkers ZWSB 22/28 mit FB 100, Baujahr 2011. In letzter Zeit gibt es bei der WW-Bereitung folgendes Problem. Der Brenner geht nur kurz an (ca. 10 sek) und wieder aus. Das Spiel wiederholt sich dann mehrmals. Der Speichertemperaturfühler und der Temperaturfühler für Warmwasser zeigen in der Therme immer 90 Grad an, was einen Defekt beider Fühler vermuten lässt. Die ohmsche Widerstandsmessung liefert jedoch bei beiden Fühlern plausible Werte, auch die Anschlüsse bis zur Platine sind in Ordnung und in der FB 100 wird die Speichertemperatur korrekt angezeigt. Jemand eine Idee?
Danke & viele Grüße
Bärchen
ich besitze eine Junkers ZWSB 22/28 mit FB 100, Baujahr 2011. In letzter Zeit gibt es bei der WW-Bereitung folgendes Problem. Der Brenner geht nur kurz an (ca. 10 sek) und wieder aus. Das Spiel wiederholt sich dann mehrmals. Der Speichertemperaturfühler und der Temperaturfühler für Warmwasser zeigen in der Therme immer 90 Grad an, was einen Defekt beider Fühler vermuten lässt. Die ohmsche Widerstandsmessung liefert jedoch bei beiden Fühlern plausible Werte, auch die Anschlüsse bis zur Platine sind in Ordnung und in der FB 100 wird die Speichertemperatur korrekt angezeigt. Jemand eine Idee?
Danke & viele Grüße
Bärchen