Hallo Forum, Ich bin neu hier und suche verzweifelt nach einer Lösung / Antwort für ein Problem mit meiner Vitosolic 200. Die Suche hat mir bisher nicht weitergeholfen.
Vorgeschichte:
Ich bin derzeit bei der Inbetriebnahme meiner neuen Heizungsanlage (Vitodens200, Votocell 340, Vitosol 200F, 2 Heizkreise (Heizkörper und FB mit Systemtrennung), Feststoffkessel (wassergeführter Kamin), Regelung Vitotronic 200 und Vitosolic200.
Nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen und finde bisher keine Abhilfe:
Zuerst mal die betroffenen Komponenten:
· Vitosolic 200 SD4
· LK Rücklaufanhebung für Feststoffkessel, LK 810 ThermoMat G Eco mit Ladepumpe Grundfos Alpha 2L 60.
Aufgabe:
Ansteuerung der Kesselkreispumpe (Ladepumpe) in Abhängig von Kesseltemperatur und Speichertemperatur mit Hilfe der Vitosolic internen “Thermostatfunktion1“ und “DeltaT_Fkt5“
Problem:
Die Ansteuerung der Pumpe bei erreichen der Einschaltbedingungen funktioniert einwandfrei. Bei Erreichen der Abschaltbedingungen, fällt das Relais jedoch nicht ab und die Pumpe läuft zeitlich unbegrenzt weiter. Die Funktion an sich scheint aber nicht das Problem zu sein sondern das Schaltverhalten der Relais der/meiner Vitosolic 200.
Bisherige Analyse:
Im Manuellbetrieb der Vitosolic können die einzelnen Relais zum Test manuell ein- u. ausgeschaltet werden. Auch hier ist das Einschalten möglich das Ausschalten geht aber nicht. Misst man Die Spannungen am Relaisausgang3 bei angeschlossener Pumpe, so erhält man folgende Werte:
Relais3 “ein“ = 230V
Relais 3 “aus“ = 313V ?(
Wenn man die Pumpe am Stecker kurz aus und wieder einsteckt fällt das Relais ab und die Pumpe bleibt aus. Schließt man an das Relais 3 eine Glühbirne (40W) anstatt der Pumpe an, so funktioniert die manuelle Ansteuerung des Relais fehlerfrei!
Relais 4 verhält sich identisch. Mit Relais 5 (kein Halbleiterrelais) geht es, aber für die Kesselkreisregelung ist per Default Relais3 definiert und auch nicht veränderbar.
Für den Pumpentyp ist im Auslieferzustand für „Ansteuer. 3“ = „Ein/aus“ eingestellt, was einer Pumpe mit eigener Drehzahlregelung entspricht. Das habe ich so beibehalten. Eine Änderung dieses Parameters bewirkt aber auch keine Änderung.
Ein Anruf bei Viessmann brachte keine Lösung, hier wurde mir nur gesagt: “Wenden Sie sich an Ihren Heizungsfachbetrieb“
Ich habe schon sämtliche Leitungen und Stecker geprüft und durchgemessen. Außerdem habe ich mit zwei Heizungsbauern gesprochen – beide hatten keine Antwort auf dieses Phänomen.
Somit habe ich mich entschlossen mich mit meinem Problem an dieses Forum zu wenden, in der Hoffnung, dass es so etwas evtl. doch schon mal gegeben hat?
Grüße vom Bodensee
Steffen
Vorgeschichte:
Ich bin derzeit bei der Inbetriebnahme meiner neuen Heizungsanlage (Vitodens200, Votocell 340, Vitosol 200F, 2 Heizkreise (Heizkörper und FB mit Systemtrennung), Feststoffkessel (wassergeführter Kamin), Regelung Vitotronic 200 und Vitosolic200.
Nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen und finde bisher keine Abhilfe:
Zuerst mal die betroffenen Komponenten:
· Vitosolic 200 SD4
· LK Rücklaufanhebung für Feststoffkessel, LK 810 ThermoMat G Eco mit Ladepumpe Grundfos Alpha 2L 60.
Aufgabe:
Ansteuerung der Kesselkreispumpe (Ladepumpe) in Abhängig von Kesseltemperatur und Speichertemperatur mit Hilfe der Vitosolic internen “Thermostatfunktion1“ und “DeltaT_Fkt5“
Problem:
Die Ansteuerung der Pumpe bei erreichen der Einschaltbedingungen funktioniert einwandfrei. Bei Erreichen der Abschaltbedingungen, fällt das Relais jedoch nicht ab und die Pumpe läuft zeitlich unbegrenzt weiter. Die Funktion an sich scheint aber nicht das Problem zu sein sondern das Schaltverhalten der Relais der/meiner Vitosolic 200.
Bisherige Analyse:
Im Manuellbetrieb der Vitosolic können die einzelnen Relais zum Test manuell ein- u. ausgeschaltet werden. Auch hier ist das Einschalten möglich das Ausschalten geht aber nicht. Misst man Die Spannungen am Relaisausgang3 bei angeschlossener Pumpe, so erhält man folgende Werte:
Relais3 “ein“ = 230V
Relais 3 “aus“ = 313V ?(
Wenn man die Pumpe am Stecker kurz aus und wieder einsteckt fällt das Relais ab und die Pumpe bleibt aus. Schließt man an das Relais 3 eine Glühbirne (40W) anstatt der Pumpe an, so funktioniert die manuelle Ansteuerung des Relais fehlerfrei!
Relais 4 verhält sich identisch. Mit Relais 5 (kein Halbleiterrelais) geht es, aber für die Kesselkreisregelung ist per Default Relais3 definiert und auch nicht veränderbar.
Für den Pumpentyp ist im Auslieferzustand für „Ansteuer. 3“ = „Ein/aus“ eingestellt, was einer Pumpe mit eigener Drehzahlregelung entspricht. Das habe ich so beibehalten. Eine Änderung dieses Parameters bewirkt aber auch keine Änderung.
Ein Anruf bei Viessmann brachte keine Lösung, hier wurde mir nur gesagt: “Wenden Sie sich an Ihren Heizungsfachbetrieb“
Ich habe schon sämtliche Leitungen und Stecker geprüft und durchgemessen. Außerdem habe ich mit zwei Heizungsbauern gesprochen – beide hatten keine Antwort auf dieses Phänomen.
Somit habe ich mich entschlossen mich mit meinem Problem an dieses Forum zu wenden, in der Hoffnung, dass es so etwas evtl. doch schon mal gegeben hat?
Grüße vom Bodensee
Steffen