ok, ne Menge Antworten - das Bild klärt sich so langsam;
und: daß die Anlage hydraulisch abgeglichen ist ("Tacosetter"), versteht sich von selbst.
Links Buderus (die knowledge base heißt bei denen Lexikon):
branche.buderus.de
--> Bedienung und vor allem
Installationsanleitung (dort sind auch die Heizkurven - 2 Typen - beschrieben)
Die Heizkurve ist zentral für die bedarfsgerechte Heizungsregelung: Lesen Sie mehr über die richtige Einstellung der Heizkennlinie bei Buderus!
www.buderus.de
..im Lexikon dort, oder Fachliteratur...
Wie es aussieht habt Ihr:
a) physikal. Struktur
eine Heizkreispumpe
einen (oder mehrere) "Warmwasserverteiler" (dickes Kupferrohr mit Abgängen) dahinter
mehrere techn. Heizkreise (Schlangen im Boden) entspr. Stockwerk/Räumen
jeweils durchflußgesteuert mit Stellmotoren am Verteiler (Ventilfunktion) und geregelt von Thermostaten (in den Räumen: auf - zu)
b) Steuerung (RC300 etc.)
1 logischer Heizkreis in der RC300 zur Steuerung des Ganzen
mit Außenfühler, aber KEINEN Thermostat im Wohnbereich / an die RC300 angekoppelt.
Wann ja:
...muß die RC300 mit Außentemp.fühler alles machen.
Euer Problem: die RC300 hat keine Rückmeldung (Temperatur) aus dem Wohnbereich (...Variante 2).
Lösung Variante 1:
--> Du mußt die Heizkurve so hinbekommen, daß sie ganz genau (spekulativ) regelt = genügend Wärme liefert.
(die anderen Heizkreise = Räume werden per Thermostat/Stellmotor zugedreht = abgewürgt).
Wie schon geschrieben, da hilft nur protokollieren:
von +15° bis -15° Außentemp. (ca. alle 5°) -> wie warm ist dann es im WoZi ?
Wir haben aber nur 2 Werte jetzt:
bei außen +3° drin etwas zu wenig warm, bei außen -3° drin ok.
Ihr habt eine einfach Heizkurve (= Außentemp. gesteuert mit Fußpunkt), also
Empfehlung: Heizkurve kippen (im Uhrzeigersinn)...
... Heizkurve einstellen. Da gibt es dann 5 Punkte die einstellbar sind: Endpunkt steht auf 35°C, Fußpunkt steht auf 27°C, maximale Vorlauftemperatur 45°C, Raumeinfluss Aus, Raumtemperatur Offset 0 Kelvin.
...widerspricht aber Deinen Angaben ganz am Anfang ?
Und Ihr seid damit weit von der Grundeinstellung weg...
-> also am Fußpunkt etwas anheben, vielleicht mal (bisher 27°) auf 28°,
und Endpunkt "runter" (bisher) 35° VL bei -16° --> auf 35° bei -20°oder 33° bei -16°
und: im Std. Menu. Heizen Temp (bisher 23° [[*]] ) auf 21° (= Std. / Verschiebung Kurve nach oben raus
(plus: Absenken anpassen)
[[*]] Ihr hattet damit die Kurve parallel um ca. 5° nach oben geschoben; also real: Fußpunkt 32° (bei 20°), Endpunkt 40° (bei -16°)
-> aufzeichnen (= altes Ist).
"Raumeinfluß": geht nur, wenn Thermostat dort installiert + an der RC300 dran
Variante 2:
die saubere/schönere Lösung:
einen (echten) Thermostat im Wohnbereich, temp.mäßig kritische Stelle, den auf 22° Soll,
an die RC300 angekoppelt (Innenfühler),
Steuerung (RC300) auf: "Minimum verwenden"
oder: den RC300 im Wohnbereich installieren (mit Fühler drin) - Busleitung reicht aus (--> Heizer fragen).
... dann steuert der innere Thermostat die Temperatur (via Heizkurve) dort.
Der Rest:
-- "Optimiert"
kenne ich nicht - sorry.
-- Fußbodenheizung
wir haben unsere zwei Kreise (Badezimmer) vor Jahren stillgelegt (Regelung hat nie funktioniert); wir haben allerdings im Wohnbereich Hochtemp. Radiatoren (noch ganz alte) und Mischbetrieb ist immer haarig.
-- Umwälzpumpe
ich kenne die Milo nicht (Heizer fragen); aber da Ihr die anderen Räume per Stellmotor abwürgt (ein-aus, wie Thermostatventil), habt ihr variablen Druck im System. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, die alte Einstellung war ok.
-- Stellmotoren
sorry, nicht ganz mein Gebiet (ich bin Informatiker, habe schon alle möglichen + unmöglichen Steuerungen + Regelungen programmiert, oder zur Not was dran gelötet. Aber wenn da etwas nicht richtig fest wäre, würde es tropfen ;-) So war verm. nur die Aufhängung locker (trotzdem besser so). Der Stellmotor macht eh nur ein Ventil im Rohr auf oder zu.
Denkbar wäre: wenn sich die Sache verkantet (Motorachse), weil der Motor zu schief hängt, dann kann er nicht mehr richtig drehen = regeln. Ist also schwergängig oder verklemmt, d.h. offen oder zu.
Problem: glaub ich nicht.
-- Tacosetter
hatten wir in der vorletzten Wohnung auch. Aber: hier müßte innen drin ein Stempel sein, der sich bewegt und den Durchfluß anzeigt. Ich sehe hier gar nichts.
Vgl. Musterbild:
nicht zuletzt - grundsätzlich:
Immer nur einen Parameter ändern, dann beobachten, dann nachbessern.
Du hast jetzt die Pumpe umgestellt; also ein paar Tage schauen und kontrollieren.
Dann erst wieder (etwas) ändern.
Viel Erfolg (ich muß mich jetzt ausklinken).