Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der oben genannten Heizung.
Die Gasfeuerungsautomat geht immer wieder auf Störung.
Das Problem tritt immer folgender Maßen auf...
Ich schalte die Heizung ein, die Pumpe für den Speicher und die Pumpe für die Heizungen fangen an zu laufen und der Brenner zündet und läuft. Irgendwann meist innerhalb von 10 Minuten geht der Gasfeuerautomat auf Störung.
Die Störung tritt folgender maßen auf:
der Brenner feuert ganz normal, dann geht er aus versucht aber gleich wieder zu zünden aber es kommt kein Gas und er geht auf Störung.
Sicher kann ich sagen das die Überwachungselektrode funktioniert Ionenstrom ist ausreichend und bricht auch bis zum Brennerausfall nicht ab.Der Temperaturfühler der Speichers ist auch i.O..
Leider ist mein Heizungsmann ratlos.
Könnt ihr mir vielleicht helfen an was es liegen könnte?
Vielen dank Malte
ich habe ein Problem mit der oben genannten Heizung.
Die Gasfeuerungsautomat geht immer wieder auf Störung.
Das Problem tritt immer folgender Maßen auf...
Ich schalte die Heizung ein, die Pumpe für den Speicher und die Pumpe für die Heizungen fangen an zu laufen und der Brenner zündet und läuft. Irgendwann meist innerhalb von 10 Minuten geht der Gasfeuerautomat auf Störung.
Die Störung tritt folgender maßen auf:
der Brenner feuert ganz normal, dann geht er aus versucht aber gleich wieder zu zünden aber es kommt kein Gas und er geht auf Störung.
Sicher kann ich sagen das die Überwachungselektrode funktioniert Ionenstrom ist ausreichend und bricht auch bis zum Brennerausfall nicht ab.Der Temperaturfühler der Speichers ist auch i.O..
Leider ist mein Heizungsmann ratlos.
Könnt ihr mir vielleicht helfen an was es liegen könnte?
Vielen dank Malte